[1] I teleruttori fondono

Messaggioda Foto Utentevega15 » 9 apr 2012, 20:48

buonasera a tutti. vorrei porre una domanda a voi esperti: come mai i contattori adibiti alla discesa e salita di un montacarichi a volte si fondono? e precisamente quello adibito alla salita? i contattori sono tripolari essendo il montacarichi trifase, tempo fa ho misurato la corrente assorbita per fase che si attesta intorno ai 2 ampere. ho installato teleruttori con capacita' di 10ampere di assorbimento, ma ogni tanto tali contattori "fondono". perche? grazie.
Avatar utente
Foto Utentevega15
5 3
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 11 set 2011, 11:31

1
voti

[2] Re: i teleruttori fondono

Messaggioda Foto UtenteRos09 » 9 apr 2012, 21:21

Tralasciando cause come sovraccarichi, cortocircuiti ecc..una causa molto frequente di guasti ai teleruttori si ha quando si eseguono molti avviamenti in breve tempo, se questi avviamenti e arresti sono "troppi" e ravvicinati, i teleruttori in pratica lavorano quasi sempre con la corrente di spunto del motore, che nel tuo caso sarà sicuramente superiore ai 10A dei teleruttori.
Attenzione: la mia è solo un'ipotesi.
Avatar utente
Foto UtenteRos09
345 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 13 set 2008, 15:05

0
voti

[3] Re: i teleruttori fondono

Messaggioda Foto Utentemir » 9 apr 2012, 22:49

prova a verificar el'applicazione specifica dei contattori che stai utilizzando nei relativi datasheet del costruttore, oppur epostane la marca e modello vediamo cosa ne vien fuori.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

2
voti

[4] Re: i teleruttori fondono

Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 apr 2012, 22:55

Le ragioni sono molteplici, oltre a quelle già dette, da non trascurare:
- Possibili guasti sul circuito ausiliario con scarsa eccitazione del teleruttore e incompleta chiusura dei contatti;
- Depositi di polvere su contattori montati a giorno o poco protetti;
- Elevato numero di manovre;
- Contattore scelto male nella classe di impiego;
- Guasti non presi in considerazione in precedenti controlli.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[5] Re: I teleruttori fondono

Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 apr 2012, 22:56

Ancora una cosa: se il montacarichi è soggetto ad un elevato numero di manovre, meglio adottare un inverter.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[6] Re: I teleruttori fondono

Messaggioda Foto Utentemir » 9 apr 2012, 22:58

candy ha scritto:- Contattore scelto male nella classe di impiego;

partirei da qui e poi a seguire. :ok: