Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

difetto strano su quadro elettrico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: difetto strano su quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentevirgo61 » 3 apr 2012, 12:46

Provo con i relè temporizzati e vi faccio sapere
Avatar utente
Foto Utentevirgo61
10 3
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 29 mar 2012, 19:42

0
voti

[12] Re: difetto strano su quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentelorenzob » 12 apr 2012, 23:41

Penso di aver capito il problema, proverei a risolverlo alimentando il trasformatore degli ausiliari con un UPS,
tenendo conto di interrompere l' uscita dell' UPS interfacciandola con il sezionatore generale del quadro.
Avatar utente
Foto Utentelorenzob
0 1
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 11 apr 2012, 21:06

0
voti

[13] Re: difetto strano su quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentevirgo61 » 21 apr 2012, 19:39

non ho avuto modo modo ancora di fare queste prove appena possibile vi faccio sapere
Avatar utente
Foto Utentevirgo61
10 3
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 29 mar 2012, 19:42

0
voti

[14] Re: difetto strano su quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentevirgo61 » 31 lug 2012, 18:29

Salve amici del forum, dopo parecchio tempo sono riuscito a tornare su questo quadro risolvendo il problema, infatti ho montato due relè temporizzati ritardati all'eccitazione, facendo in modo che partissero prima gli aspiratori poi le servoventole, ed infine i compressori, ritardati uno di 5 sec e l'altro di 8 sec. quindi ho riprovato diverse volte, ed avendo esito positivo ritengo di aver risolto il problema.SALUTI O_/
Avatar utente
Foto Utentevirgo61
10 3
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 29 mar 2012, 19:42

0
voti

[15] Re: difetto strano su quadro elettrico

Messaggioda Foto Utenteelettro » 31 lug 2012, 19:55

Riguardo a questo caso ..guardavo dei "folder" della Merlin Gerin, inerenti ai relè temporizzati componibili in cluster...si possono realizzare sequenze predefinite di attuazione ....

Era il tuo caso...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti