Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 14 apr 2012, 14:49

Buon pomeriggio a tutti, periodo di verifiche per il controllo manutentivo agli impianti elettrici, edifici adibiti a scuole e uffici, in concomitanza, (a breve) con verifica ispettiva ARPAL.
Durante la prova di funzionamento dei dispositivi di protezione differenzial in un quadro, prova con il pulsante del differenziale, non faceva sganciare l'interruttore (IMD è stato sostituito circa da 2 mesi) mentre la prova con lo strumento dava tutto OK, visto la visita ispettiva in previsione, per l'ARPAL sarà sufficente che il differenziale funzioni, con la prova strumentale, oppure deve funzionare anche tramite il pulsante di prova.
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[2] Re: Verifiche

Messaggioda Foto Utentesistema » 14 apr 2012, 21:27

Anche se il dispositivo funziona correttamente la parte che fa i controlli lo vorra' sostituito e' la regola.
Purtroppo non hai niente da fare tienilo da parte in caso di emergenza.

O_/ O_/
Avatar utente
Foto Utentesistema
30 2 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 91
Iscritto il: 6 giu 2010, 18:27
Località: Milano

0
voti

[3] Re: Verifiche

Messaggioda Foto Utentesistema » 14 apr 2012, 21:49

Aggiungo ( ma non prendere per scontato quello che sto per dire) : il problema potrebbe essere un piccolo inceppamento meccanico hai provato a dere un colpetto magari (capita ma non sempre) si sblocca e tutto si risolve pero' ricontrollalo spesso perche' sai come vanno queste cose potrebbe rifarlo....

O_/ O_/
Avatar utente
Foto Utentesistema
30 2 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 91
Iscritto il: 6 giu 2010, 18:27
Località: Milano

0
voti

[4] Re: Verifiche

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 14 apr 2012, 22:02

Volevo smontarlo ed assemblarlo di nuovo ma, non conviene, si rischia di metterlo fuori uso.
Aspetterò la verifica, intanto lo terrò controllato sia meccanicamente che elettricamente.
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[5] Re: Verifiche

Messaggioda Foto Utente6367 » 16 apr 2012, 11:55

oppure deve funzionare anche tramite il pulsante di prova.


Il tasto test è stato messo perché funzioni.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[6] Re: Verifiche

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 18 apr 2012, 13:58

Pierluigi2002 ha scritto:Buon pomeriggio a tutti, periodo di verifiche per il controllo manutentivo agli impianti elettrici, edifici adibiti a scuole e uffici, in concomitanza, (a breve) con verifica ispettiva ARPAL.
Durante la prova di funzionamento dei dispositivi di protezione differenzial in un quadro, prova con il pulsante del differenziale, non faceva sganciare l'interruttore (IMD è stato sostituito circa da 2 mesi) mentre la prova con lo strumento dava tutto OK, visto la visita ispettiva in previsione, per l'ARPAL sarà sufficente che il differenziale funzioni, con la prova strumentale, oppure deve funzionare anche tramite il pulsante di prova.


Bisogna sostituirlo,
il committente che deve periodicamente controllare il funzionamento del differenziale mica ha lo strumento?