[11] Re: Abitazione con due punti di consegna e un quadro

Messaggioda Foto Utenteelettro » 28 apr 2012, 18:20

Le indicazioni di Mike son o analiticamente corrette...in pratica assolvono comunque la norma...
Ricorda che, spesso, chi controlla gli impianti si può soffermare anche sulle sfumatoure, anche irrilevanti al fine della sicurezza ed altro...ma questa è un'altra questione....

Ricorda di attuare un buon II isolamento entro il quadro tra le due linee...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[12] Re: Abitazione con due punti di consegna e un quadro

Messaggioda Foto Utentebatfab » 29 apr 2012, 11:17

8 kW, non c'è l'obbligo di progetto?
Avatar utente
Foto Utentebatfab
50 4
 
Messaggi: 49
Iscritto il: 28 feb 2012, 13:43

0
voti

[13] Re: Abitazione con due punti di consegna e un quadro

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 29 apr 2012, 11:28

batfab ha scritto:8 kW, non c'è l'obbligo di progetto?


Si, certo. :-)
Infatti mi sto occupando del progetto, scusate se non l'ho specificato. :oops:

buona domenica
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[14] Re: Abitazione con due punti di consegna e un quadro

Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 apr 2012, 11:39

L'unico aspetto da valutare, è l'eventiale verifica da parte di addetti di enti preposti, i quali, potrebbero non interpretare nella maniera appropriata la scelta dei due sezionatori generali a quadro da attivare in maniera congiunta al fine di togliere alimentazione....è un aspetto secondario come parlare del pelo nell'uovo, ma c'e' sempre chi è pronto ad obiettare interpretando la norma con discrezione propria...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[15] Re: Abitazione con due punti di consegna e un quadro

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 29 apr 2012, 11:57

elettro ha scritto:L'unico aspetto da valutare, è l'eventiale verifica da parte di addetti di enti preposti, i quali, potrebbero non interpretare nella maniera appropriata la scelta dei due sezionatori generali a quadro da attivare in maniera congiunta al fine di togliere alimentazione....è un aspetto secondario come parlare del pelo nell'uovo, ma c'e' sempre chi è pronto ad obiettare interpretando la norma con discrezione propria...


E qui nascono i miei dubbi. :cry:
Anche se mi domando quale pelo nell'uovo potrebbero trovare! :evil:

In ogni caso, in un modo o nell'altro, l'abitazione avrà comunque DUE punti di consegna.
Il locale tecnico dell'impianto di riscaldamento (con pompa di calore) è all'interno dell'abitazione, ma il circuito luce fa parte dell'abitazione. Nello stesso locale tecnico DEVO inserire il quadro per la piscina, collegata al contatore abitazione.

Sezionando sul quadro generale (doppio sezionatore) tutti i circuiti dell'edificio saranno senza alimentazione. Rimarrà ovviamente tensione nei due cavi (FG7) che vanno dai contatori al quadro generale. Io non vedo problemi di sicurezza.

SE avessi fatto due quadri separati, in ogni caso per fare manutenzione in un punto qualsiasi dell'abitazione, per sicurezza, dovrei sezionare entrambe i quadri, e avrei DUE manovre da fare.


Buona domenica

buona domenica
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

6
voti

[16] Re: Abitazione con due punti di consegna e un quadro

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 30 apr 2012, 12:05

elettro ha scritto: ...di addetti di enti preposti, i quali, potrebbero non interpretare nella maniera appropriata la scelta.... c'e' sempre chi è pronto ad obiettare interpretando la norma con discrezione propria...

Per ovviare questo inconveniente non si potrebbe specificare nella relazione le motivazioni delle scelte?