Potere d' interruzione interruttore

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[11] Re: Potere d' interruzione interruttore

Messaggioda Foto UtenteWIRING » 29 apr 2012, 18:20

Sul progetto del quadro, schema unifilare di potenza, il progettista non indica la marca, delle protezioni, ma solo le caratteristiche che esse devono avere, tra cui il P.d.I. in kA e penso io, sia (Icn)
Scegliendo io gli IMT, (es. 4,5 kA) e andando a scegliere un ABB con Icn 4500, impostando il software di calcolo sulla Icn EN 60898 (CEI 23.3) anziche sulla Icu EN 60947 (CEI 17-5) La verifica con il software è OK mentre se imposto il valore di Icn la verifica con il software mi da errore, potere di interruzione insufficente.
Quindi, penso che il progettista abbia adottato questo sistema per far tornare i conti, inserendo il valore come Icn ma calcolato con il suo software come Icu.
Avatar utente
Foto UtenteWIRING
15 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 93
Iscritto il: 2 nov 2010, 16:06

0
voti

[12] Re: Potere d' interruzione interruttore

Messaggioda Foto Utentesebago » 30 apr 2012, 8:37

WIRING ha scritto:penso che il progettista abbia adottato questo sistema per far tornare i conti, inserendo il valore come Icn ma calcolato con il suo software come Icu.

Ma il progettista cosa dice?
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[13] Re: Potere d' interruzione interruttore

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 30 apr 2012, 11:46

n effetti sarebbe meglio sapere cosa pensa il progettista .
Questo 3d risulta molto interessante dal punto di vista pratico
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[14] Re: Potere d' interruzione interruttore

Messaggioda Foto Utentethekant » 30 apr 2012, 12:06

crit ha scritto:Aggiungo che la normativa industriale la puoi "utilizzare" solo se l'impianto è soggetto a manutanzione continua eseguita da ditta qualificata per quasto noterai che qualla per impianti civili è più cautelativa. Giustamente Icn non esiste per gli interruttori scatolati o aperti perché nessuno li ha in casa o nell'ufficio monolocale! :D


Che bello il riferimento della manutenzione continua! dove hai letto che è questo il parametro da seguire? ciao
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[15] Re: Potere d' interruzione interruttore

Messaggioda Foto UtenteWIRING » 30 apr 2012, 14:47

sebago ha scritto:
WIRING ha scritto:penso che il progettista abbia adottato questo sistema per far tornare i conti, inserendo il valore come Icn ma calcolato con il suo software come Icu.

Ma il progettista cosa dice?



E' una domanda che gli farò appena ho l'occasione di incontrarlo.
Ho fatto una prova con il mio software, inserendo tutti i dati, come ho già detto nel mio post N. 11
Avatar utente
Foto UtenteWIRING
15 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 93
Iscritto il: 2 nov 2010, 16:06

0
voti

[16] Re: Potere d' interruzione interruttore

Messaggioda Foto UtenteBiagio86 » 30 apr 2012, 19:32

Si consideri pure che la scelta del potere d'interruzione di un interruttore dipende anche e aggiungo soprattutto dalla distanza tra cabina di trasformazione e punto di fornitura dell'ente gestore. O_/
Avatar utente
Foto UtenteBiagio86
0 1
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 27 apr 2012, 20:15