[1] Collegare una linea 8,4kV ad una 9,2kV

Messaggioda Foto Utenteflorenciablu » 2 mag 2012, 16:11

Salve, ho da sottoporvi un quesito. Cerco di spiegarmi brevemente.
Siamo in una centrale di produzione.
Immaginiamo di avere una linea MT che si diparte dal secondario di un trasformatore alla tensione 8,4kV.
Sulla linea ci sono interruttori, protezioni, misuratori e partenze per altri carichi (servizi ausiliari, ecc).

Nello stesso impianto abbiamo un trasformatore 9,2kV/150kV collegato tra il gruppo di generazione.

E' possibile alimentare le linee 8,4kV collegandole a una nuova partenza che si diparte dal primario del trafo 9,2kV/150kV?

Quali problemi possono insorgere da questa modifica?

Grazie
FB

Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 0:10
Località: Mantova
Contatta:
0
voti

[2] Re: Collegare una linea 8,4kV ad una 9,2kV

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 mag 2012, 16:31

Non ho capito: le due alimentazioni convivrebbero in parallelo?
Uno schema potrebbe aiutare ad inquadrare la situazione...

Avatar utente
Foto Utenteflorenciablu
0 2
Messaggi: 9
Iscritto il: 2 mag 2012, 15:48
0
voti

[3] Re: Collegare una linea 8,4kV ad una 9,2kV

Messaggioda Foto Utenteflorenciablu » 2 mag 2012, 16:37

Hai ragione, ma purtroppo non dispongo di uno schema ora.
Le due linee non convivrebbero.
La linea delle utenza a 8,4kV verrebbe alimentata solo con la partenza a 9,2kV spillata tra il gruppo di generazione e il trafo MT/AT.

Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 0:10
Località: Mantova
Contatta:
0
voti

[4] Re: Collegare una linea 8,4kV ad una 9,2kV

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 mag 2012, 16:42

Su quella linea immagino verrà effettuata una ulteriore trasformazione, magari BT. Oppure alimenta direttamente utenze MT? La nuova tensione nominale sarebbe compatibile con gli utilizzatori?
Se non fornisci qualche informazioni in più su cosa vuoi ottenere e perché non è facile darti una mano...

Avatar utente
Foto Utenteflorenciablu
0 2
Messaggi: 9
Iscritto il: 2 mag 2012, 15:48
0
voti

[5] Re: Collegare una linea 8,4kV ad una 9,2kV

Messaggioda Foto Utenteflorenciablu » 2 mag 2012, 16:56

Alcune utenze sono in MT, a 8,4kV, altre sono in bt quindi è presente un trasformatore MT/bt.
A questo infatti non avevo pensato, avremmo dei trafo il cui primario ora è 8,4kV, immagino che andrebbero modificati passando a una tensione superiore...
Per quanto riguarda la compatibilità delle utenze, sarebbe tutto da verificare, non ho dati a riguardo.. devono essere verificati quindi tutti i dati di targa dei carichi collegati alla linea, giusto?

Il perché nasce dal fatto che il trafo 150kV/8,4kV dal cui secondario si diparte questa linea è ormai vecchio e pensavo che piuttosto che installarne uno nuovo si poteva sfruttare la linea MT di cui già si dispone.
Mi chiedo se è comunque necessario un trafo 9,2kV/8,4kV o se questa differenza di tensione può essere considerata "non influente".

Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 0:10
Località: Mantova
Contatta:
0
voti

[6] Re: Collegare una linea 8,4kV ad una 9,2kV

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 mag 2012, 17:02

Partirei senza dubbio dalla verifica dei dati di targa degli utilizzatori.
La differenza tra le due tensioni è di circa il 6,5%. Sulla trasformazione BT direi che la puoi gestire senza grossi problemi nel caso il trafo abbia prese di regolazione al 2.5 e al 5%. Resta l'incognita degli utilizzatori MT.

La soluzione di un trafo MT/MT la scarterei a priori, , viste le potenze in gioco non so quanto farebbe risparmiare. Considerazione assolutamente "a naso" però... :-)

Avatar utente
Foto Utenteflorenciablu
0 2
Messaggi: 9
Iscritto il: 2 mag 2012, 15:48
0
voti

[7] Re: Collegare una linea 8,4kV ad una 9,2kV

Messaggioda Foto Utenteflorenciablu » 2 mag 2012, 17:09

Ok! Grazie mille al tuo naso allora! ;-)

Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00
0
voti

[8] Re: Collegare una linea 8,4kV ad una 9,2kV

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 mag 2012, 6:46

A me la variazione percentuale viene di circa 9.5%, che e` un po' tantino.

Di quanta potenza si sta parlando? Hai il neutro a disposizione sul 9.2kV?
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande

Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 0:10
Località: Mantova
Contatta:
0
voti

[9] Re: Collegare una linea 8,4kV ad una 9,2kV

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 mag 2012, 7:42

IsidoroKZ ha scritto:A me la variazione percentuale viene di circa 9.5%, che e` un po' tantino.


Ho fatto il conto sui 9.2 kV cosa che è, ovviamente, una sciocchezza. Chiedo scusa. :oops:
In effetti con un quasi 10% di variazione il mio discorso va un po' a farsi benedire...

Avatar utente
Foto Utenteflorenciablu
0 2
Messaggi: 9
Iscritto il: 2 mag 2012, 15:48
0
voti

[10] Re: Collegare una linea 8,4kV ad una 9,2kV

Messaggioda Foto Utenteflorenciablu » 4 mag 2012, 14:47

IsidoroKZ ha scritto:Di quanta potenza si sta parlando? Hai il neutro a disposizione sul 9.2kV?


La potenza è di 37MVA e non c'è neutro.

Ho verificato i dati di targa dei trafo MT/bt: il commutatore mi permette +3*2.5% che, con 9,2kV sul primario mi darebbe al secondario 407 V invece di 400 V, può andare bene secondo voi o è troppo alto? :?: