salve!

in un impianto di soffiaggio usiamo un trasduttore di posizione di marca tedesca con alimentazione 24 DC e uscita 0-10 volt praticamente a 4 fili.
per un guasto abbiamo dovuto sostituirlo ma quello nuovo l'uscita è 10-0 volt e non 0-10 volt e quindi mi lavora al contrario.
ora, c'è la possibilità di poter risolvere il problema senza doverlo sostituire?

grazie!
Avatar utente
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 115
Iscritto il: 24 set 2006, 0:11

2
voti

[2] Re: trasduttore di posizione 0-10 volt

Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 5 mag 2012, 0:26

Ciao Foto Utentepaghy, a meno di interporre un circuito che "rovescia" il segnale dovresti semplicemente installare il sensore al contrario. Di che sensore si tratta: marca e modello?
-carlo.
Avatar utente
Foto Utentecarlomariamanenti
60,1k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4324
Iscritto il: 18 gen 2012, 10:44

0
voti

[3] Re: trasduttore di posizione 0-10 volt

Messaggioda Foto Utentepaghy » 5 mag 2012, 0:38

ciao!
marca e modello devi aspettare lunedi:D ...avevamo già pensato di rovesciarlo fisicamente ma non si può fare.
cosa intendi ( interporre un circuito che "rovescia" il segnale).
grazie!
Avatar utente
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 115
Iscritto il: 24 set 2006, 0:11

3
voti

[4] Re: trasduttore di posizione 0-10 volt

Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 5 mag 2012, 1:31

Ciao, esistono moduli di condizionamento di segnali in grado di invertire il segnale come da te richiesto.
Vedi il link come esempio: http://www.m-system.co.jp/english/produ ... ction.html
Il distributore italiano lo trovi sul sito.
Purtroppo questo tipo di interfaccia non è molto economico; per questo motivo ero curioso di vedere quale sensore stai usando per vedere che lo stesso non possa essere configurato per un funzionamento "rovesciato".
Rimango in attesa dei dati del sensore.
Spero di esserti stato di aiuto, -carlo.
Avatar utente
Foto Utentecarlomariamanenti
60,1k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4324
Iscritto il: 18 gen 2012, 10:44

0
voti

[5] Re: trasduttore di posizione 0-10 volt

Messaggioda Foto Utentepaghy » 5 mag 2012, 10:34

ciao!
ti ringrazio per il tuo aiuto, al più presto ti darò i dati da te richiesti!