Sezione conduttori in appartamento
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
Salve sono nuovo del forum e colgo l'occasione per salutare tutti. Allora e' un po di tempo che non faccio impianti. Io ho sempre portato alle singole prese da 16 A una linea da 2,5 mm derivate da una linea unica da 4 mm che parte da un termico da 16 A. Il mio dubbio e' il seguente : visto che la normativa dice che un filo da 1 mm puo' essere attraversato da una corrente da 4 A, allora il filo da 2,5 puo' essere attraversato da una corrente da 10 A che corrisponde a 2200 W, non coprendo piu' i 16 A richiesti dalla presa. Quindi chiedo se devo portare a tutte le prese da 16 A il filo da 4mm grazie
1
voti
marcolini ha scritto: visto che la normativa dice che un filo da 1 mm puo' essere attraversato da una corrente da 4 A, allora il filo da 2,5 puo' essere attraversato da una corrente da 10 A che corrisponde a 2200 W, non coprendo piu' i 16 A richiesti dalla presa
Quale normativa?
La CEI UNEL 35024-1 per cavi unipolari senza guaina in tubo incassato in parete isolante, per un conduttore di 2,5 mm², con isolante in Pvc, dà una portata di 19,5 A in presenza di due conduttori caricati e di 18A con tre conduttori caricati.
2
voti
Ciao
marcolini
A parte gli scherzi...
Si parla spesso del dimensionamento dei conduttori, puoi vedere qui, qui, o qui, per cominciare.
Normalmente in un impianto domestico non è necessario.
Va più che bene.
marcolini ha scritto:la normativa dice che un filo da 1 mm puo' essere attraversato da una corrente da 4 A
marcolini ha scritto:allora il filo da 2,5 puo' essere attraversato da una corrente da 10 A che corrisponde a 2200 W
A parte gli scherzi...
Si parla spesso del dimensionamento dei conduttori, puoi vedere qui, qui, o qui, per cominciare.
marcolini ha scritto:Quindi chiedo se devo portare a tutte le prese da 16 A il filo da 4mm grazie
Normalmente in un impianto domestico non è necessario.
marcolini ha scritto: Io ho sempre portato alle singole prese da 16 A una linea da 2,5 mm derivate da una linea unica da 4 mm che parte da un termico da 16 A.
Va più che bene.
Igor
-

elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
0
voti
Scusate la mia ignoranza ma che vuol dire due e tre conduttori caricati ? poi a me e' stato sempre detto che un filo da 1 mm puo' supportare circa 4-5 A e' vero? Quindi ho dedotto che il filo da 2,5 puo' assorbire circa 10-12,5 A. Se non e' cosi vorrei qualche chiarimento per avere i giusti concetti. grazie
2
voti
Se leggi i link che ti ha indicato qui sopra elettrodomus, in particolare il primo, dove tra gli altri è presente un lungo ed esustivo intervento di sebago, forse comincerai a vedere con maggior chiarezza la questione.
4
voti
La densita` di corrente in un conduttore e` limitata da due fenomeni: la massima caduta di tensione ammissibile e la massima tempertura ammissibile. Per connessioni "corte" il limite e` tipicamente la temperatura, per connessioni lunghe interviene prima la caduta di tensione.
La limitazione per la temperatura non e` lineare: se un cavo da 1mm^2 porta ad esempio 4A, un cavo da 10mm^2 NON porta 40A. La ragione e` che un cavo da 10mm^2 che portasse 40A dissiperebbe una potenza 10 volte maggiore di quello da 1mm^2, ma un cavo da 10mm^2 ha un perimetro che e` solo 3 volte circa piu` grande di quello da 1mm^2, e quindi riesce a dissipare solo una potenza tripla del cavo da 1mm^2.
L'area di un cerchio (dove genera il calore) cresce con il quadrato del raggio, il perimetro (da dove dissipa il calore e si raffredda) cresce solo con il raggio.
La limitazione per la temperatura non e` lineare: se un cavo da 1mm^2 porta ad esempio 4A, un cavo da 10mm^2 NON porta 40A. La ragione e` che un cavo da 10mm^2 che portasse 40A dissiperebbe una potenza 10 volte maggiore di quello da 1mm^2, ma un cavo da 10mm^2 ha un perimetro che e` solo 3 volte circa piu` grande di quello da 1mm^2, e quindi riesce a dissipare solo una potenza tripla del cavo da 1mm^2.
L'area di un cerchio (dove genera il calore) cresce con il quadrato del raggio, il perimetro (da dove dissipa il calore e si raffredda) cresce solo con il raggio.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
marcolini ha scritto:Scusate la mia ignoranza ma che vuol dire due e tre conduttori caricati ? poi a me e' stato sempre detto che un filo da 1 mm puo' supportare circa 4-5 A e' vero? Quindi ho dedotto che il filo da 2,5 puo' assorbire circa 10-12,5 A. Se non e' cosi vorrei qualche chiarimento per avere i giusti concetti. grazie
Per le portate dei cavi puoi far riferimento alla tabella di pag. 51 della prima parte di impianti in sicurezza. il link è : http://www.electroyou.it/romeo/blog
Ultima modifica di
asdf il 12 mag 2012, 20:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: "Attivato" il link che inizialmente non era funzionante.
Motivazione: "Attivato" il link che inizialmente non era funzionante.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
1
voti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Salve sto facendo un impianto e una linea principale da 4 mm alimenta metà appartamento piu'
tutti gli elettrodomestici di una cucina un condizionatore e una lavatrice. Essendo questa linea abastanza carica vorrei mettere a protezione di questa linea un salvavita magnetotermico da 20 A. Secondo voi e' indicato il 20 A, perché io ho sempre messo il 16 A, non vorrei che il 20 A sia sopradimensionato per la linea da 4 mm.
grazie e scusate la mia incompetenza
tutti gli elettrodomestici di una cucina un condizionatore e una lavatrice. Essendo questa linea abastanza carica vorrei mettere a protezione di questa linea un salvavita magnetotermico da 20 A. Secondo voi e' indicato il 20 A, perché io ho sempre messo il 16 A, non vorrei che il 20 A sia sopradimensionato per la linea da 4 mm.
grazie e scusate la mia incompetenza
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 41 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)