[1] Guasti ripetuti all'inverter

Messaggioda Foto Utentesimonegestionale » 14 mag 2012, 16:44

Ciao,
voglio porre un quesito abbastanza insolito:
quali possono essere le cause di continui guasti all'inverter 0,2KW che comanda un motore 0,18kW alimentato a 230Vac
L'inverter è un Toshiba
Grazie infinite
Avatar utente
Foto Utentesimonegestionale
5 3
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 14 mag 2012, 15:24

2
voti

[2] Re: Guasti ripetuti all'inverter

Messaggioda Foto Utentebelva87 » 14 mag 2012, 17:06

Le potenze riportare di che tipo sono?
Intendo, sono potenze di picco o a lavoro continue?
Altro fattore importante, l'inverter lavora nel range di temperatura e umidità previsto dal costruttore??
Come è collegato il motore all'inverter?
Avatar utente
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
free expert
 
Messaggi: 1323
Iscritto il: 9 mag 2011, 15:01

0
voti

[3] Re: Guasti ripetuti all'inverter

Messaggioda Foto Utentesimonegestionale » 14 mag 2012, 17:09

Il motore è collegato 230V triangolo, il motore fa girare una coclea ma nulla di eclatante è solo in questo impianto che da problemi.
Avatar utente
Foto Utentesimonegestionale
5 3
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 14 mag 2012, 15:24

0
voti

[4] Re: Guasti ripetuti all'inverter

Messaggioda Foto Utentebelva87 » 14 mag 2012, 17:13

simonegestionale ha scritto:Il motore è collegato 230V triangolo...

Prova a spiegare in modo più esaustivo e corretto grammaticalmente, per dirti qualcosa di più è importante altrimenti, per lo meno a me, resta alquanto difficile.
Rispondi anche al resto delle altre due domande, sono anch'esse importanti... se poi ti viene in mente altro che potrebbe risultare utile nel risponderti sentiti pure libero di farlo!! :ok:
Avatar utente
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
free expert
 
Messaggi: 1323
Iscritto il: 9 mag 2011, 15:01

2
voti

[5] Re: Guasti ripetuti all'inverter

Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 14 mag 2012, 17:21

E' anche importante sapere che cosa si rompe nell'inverter. Certo che 200 contro 180 e' proprio risicato.
Metti che la coclea abbia un qualche :?: :?:
Avatar utente
Foto UtenteLelettrico
2.458 1 4 6
Master
Master
 
Messaggi: 1108
Iscritto il: 13 set 2010, 12:24

2
voti

[6] Re: Guasti ripetuti all'inverter

Messaggioda Foto Utentebelva87 » 14 mag 2012, 17:27

Lelettrico ha scritto:..Certo che 200 contro 180 e' proprio risicato...

Il mio timore è proprio questo... :roll:
Se fosse così c'è da valutare, oltre le cose dette in precedenza sia da me che dal mio gentile collega di forum, se l'uso che ne fai è sporadico oppure ad uso continuo, o altre varianti... per iniziare a dormire un po più tranquillo inizierei con un inverter da 300W almeno per alimentare la coclea da 180W e verificare bene i collegamenti elettrici.
Di più, ninzò... :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
free expert
 
Messaggi: 1323
Iscritto il: 9 mag 2011, 15:01

1
voti

[7] Re: Guasti ripetuti all'inverter

Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 14 mag 2012, 19:54

Se il motore è correttamente dimensionato l'inverter installato non è sottodimensionato.
Sarebbe interessante sapere quali i guasti riscontrati per poterne ipotizzare la causa.
-carlo. O_/
Avatar utente
Foto Utentecarlomariamanenti
60,1k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4324
Iscritto il: 18 gen 2012, 10:44

2
voti

[8] Re: Guasti ripetuti all'inverter

Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 mag 2012, 20:19

continui guasti all'inverter

Mi associo a quanto scritto da chi mi ha preceduto ed aggiungo, non è che per "continui guasti" intendi gli allarmi che mandano l' inverter in fault rendendo poi necessario il suo reset?

Io più che sulle potenze però, mi soffermerei sulle correnti.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: Guasti ripetuti all'inverter

Messaggioda Foto Utenteelettro » 15 mag 2012, 21:05

Penso alla protezione termica dell'inverter.....sono scorrette le condizioni di installazione...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23