Ciao a tutti.
A me risulta che l’uso di Basi Portafusibili come sezionatori CC sia idoneo soltanto nel caso in cui l’inverter sia provvisto di sezionatore sotto carico, essendo le basi portafusibili dei semplici sezionatori a vuoto.
Nel caso in cui l’inverter non sia provvisto di sezionatore sotto carico, invece, l’utilizzo delle Basi Portafusibili come unico sezionatore CC a me risulta che sia da evitare come la peste. Si devono pertanto installare, obbligatoriamente, sezionatori CC sotto carico per il sezionamento delle stringhe.
Questo è quello che fino ad oggi sapevo.
Recentemente un ingegnere mi ha informato che il sezionatore CC può sempre essere costituito da Basi Portafusibili, indipendentemente dall’inverter utilizzato.
Questo perché il sezionamento delle stringhe si può fare sempre a vuoto se prima si fa intervenire il sezionatore AC. Togliendo infatti la tensione di rete, l’inverter interrompe il suo funzionamento e a quel punto si può togliere tensione anche sul lato CC con dei semplici sezionatori a vuoto.
Insomma, sostiene che l’uso dei sezionatori sotto carico è consigliabile ma non obbligatorio.
Sarei propenso a dargli ragione visto il suo bagaglio di nozioni tecniche.
Tuttavia mi rimangono dei dubbi.
Qualcuno nel forum può dirmi se le norme al riguardo sono chiare?
Grazie mille
Ciao
Impianto FV: Basi Portafusibili come Sezionatori CC
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
-
planaremagico
309 2 6 - Frequentatore

- Messaggi: 299
- Iscritto il: 13 lug 2009, 0:36
1
voti
[2] Re: Impianto FV: Basi Portafusibili come Sezionatori CC
planaremagico ha scritto:Nel caso in cui l’inverter non sia provvisto di sezionatore sotto carico, invece, l’utilizzo delle Basi Portafusibili come unico sezionatore CC a me risulta che sia da evitare come la peste. Si devono pertanto installare, obbligatoriamente, sezionatori CC sotto carico per il sezionamento delle stringhe.
Dipende....Se il costruttore delle basi portafusibili DICHIARA sui propri datasheet che è concessa anche la manovra sotto carico non vedo il problema....se non lo sono è d'obbligo il sezionatore sotto carico.
planaremagico ha scritto:Recentemente un ingegnere mi ha informato che il sezionatore CC può sempre essere costituito da Basi Portafusibili, indipendentemente dall’inverter utilizzato.
Questo perché il sezionamento delle stringhe si può fare sempre a vuoto se prima si fa intervenire il sezionatore AC. Togliendo infatti la tensione di rete, l’inverter interrompe il suo funzionamento e a quel punto si può togliere tensione anche sul lato CC con dei semplici sezionatori a vuoto.
Questo non è corretto dal punto di vista tecnico etico:
Da CEI 64-8
712.536.2.1.1 Per permettere la manutenzione del convertitore PV devono essere previsti dispositivi atti a sezionare il convertitore PV dai lati c.c. e c.a.
712.536.2.2.5 Un dispositivo di sezionamento deve essere previsto sul lato c.c. del convertitore PV.
Non vengono indicate le parole "a vuoto" o "a carico" ma è intrinseco nella regola dell'arte progettare un impianto sicuro perché se un cliente agendo inavvertitamente sui fusibili senza prima aver aperto il lato AC riporti un infortunio più o meno grave dall'arco innescato dall'apertura, diverrebbe una bella gatta da pelare per l'installatore e per il progettista.
planaremagico ha scritto:Insomma, sostiene che l’uso dei sezionatori sotto carico è consigliabile ma non obbligatorio.
Un progettista "serio" deve vedere più in la rispetto alla semplice applicazione delle norme perché dove non arriva la chiarezza normativa deve intervenire la professionalità e l'intelletto.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)