Questo che ho detto è quanto riportato sul display dello strumento misurando nel modo che mi è stato suggerito dal tecnico della fluke.
Anche io ho i miei dubbi sul risultato delle misurazioni e del loro significato.Speravo infatti sul vostro aiuto fra quanti hanno sicuramente piú conoscenze ed esperienza di me.
distribuzione monofase 230 v F-F e trifase 230v fuori norma?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
49 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
0
voti
Mi collego alla misura con il multimetro Fluke...e alla misura della resistenza di terra...anzi ..correggo ..dell'anello di terra..
In questo caso, utilizzando lo strumento con il metodo semplificato a due conduttori come possiamo rilevare la resistenza di terra ad anello quando non abbiamo la certezza del neutro applicato a terra...???
Qui, si parla di un sistema locale trifase a 220VAC , che alimenta le utenze con 2 fasi ...
In questo caso, utilizzando lo strumento con il metodo semplificato a due conduttori come possiamo rilevare la resistenza di terra ad anello quando non abbiamo la certezza del neutro applicato a terra...???
Qui, si parla di un sistema locale trifase a 220VAC , che alimenta le utenze con 2 fasi ...
0
voti
Mi pare che ilo "tecnico Fluke" ha preso un granchio....
In questo caso, hai rilevato la resistenza dei soli puntali e cavi di collegamento...
DOvresti inserire il conduttore L sulla fase....e uno sul collettre di terra principale....metodo semplificato a 2 conduttori...
In questo caso, hai rilevato la resistenza dei soli puntali e cavi di collegamento...
DOvresti inserire il conduttore L sulla fase....e uno sul collettre di terra principale....metodo semplificato a 2 conduttori...
0
voti
elettro ha scritto:In questo caso, utilizzando lo strumento con il metodo semplificato a due conduttori come possiamo rilevare la resistenza di terra ad anello quando non abbiamo la certezza del neutro applicato a terra...???
Mi rifiuto di credere che il distributore non abbia collegato il neutro o una fase all'impianto di terra stante la normativa vigente.
Come utilizzare lo strumento comprato poi è tutt'altro ragionamento.
un saluto
1
voti
soltec ha scritto:Rispondendo a esisnc la misurazione che mi è stata suggerita dal tecnico fluke è questa:
usando i tre connettori Rosso (L) verde (PE) blu (N)
la misura si esegue tra una delle due fasi e la terra connettendoli in questo modo:
il rosso L sulla fase
il blu (N) cortocircuitato con il verde (PE) si collegano alla terra
il tester restituisce due valori sul display
il primo l'impendenza di linea 0,42 ohm
il secondo RE che dovrebbe essere il valore di resistenza 0,1 ohm
Sembrerebbe una inserzione corretta, l'impedenza di linea che indica lo strumento potrebbe avere un senso, RE direi di no.
Prova ad inserire in serie ai morsetti di misura una resistenza da una decina di W di valore noto (10 - 15 Ohm)e vedi cosa ti misura lo strumento........se misura la resistenza del loop di guasto dovrebbe indicare il valore della resistenza più qualcosa.
0
voti
Lo dico a scanso di equivoci, negli impianti che ho visto o fatto, a me arrivano tre cavi, cioè tre fasi R, S, T.
Il neutro, N, non mi arriva proprio. Al che mi chiedo, in realtà lo chiedo ai più esperti, ma in cabina, passo da triangolo a stella e quindi c'è un neutro?
Giulio Passarini
Il neutro, N, non mi arriva proprio. Al che mi chiedo, in realtà lo chiedo ai più esperti, ma in cabina, passo da triangolo a stella e quindi c'è un neutro?
Giulio Passarini
-

giuliomega
693 4 10 - Expert EY

- Messaggi: 266
- Iscritto il: 28 giu 2010, 16:15
- Località: Follonica (GR)
0
voti
giuliomega ha scritto:Lo dico a scanso di equivoci, negli impianti che ho visto o fatto, a me arrivano tre cavi, cioè tre fasi R, S, T.
Il neutro, N, non mi arriva proprio. Al che mi chiedo, in realtà lo chiedo ai più esperti, ma in cabina, passo da triangolo a stella e quindi c'è un neutro?
Giulio Passarini
In realtà non solo in cabina c'è un neutro a terra, ma il neutro arriva in ogni scatola BT e in ogni quadro contatori, fino a ogni singolo contatore trifase.
Poi non è reso disponibile all'utente per scoraggiare i prelievi di energia a 125 V.
Almeno, da noi è così
0
voti
Ora le cose sono chiare, a Roma, nella fase di rettifica della distribuzione elettrica dalla vetusta forza motrice + illuminazione a 125 VAC, a favore della variante monofase a 230VAC univoca, si è sceltodi lasciare i trafo di zona predisposti nella configurazione trifase+ neutro a 125VAC F-N ed applicare le utenze in config. F-F, con neutro distribuito in senso materiale, ma non connesso...poca spesa, tanta resa......
Mah....cosa si può aggiungere....!!!!!!
Mah....cosa si può aggiungere....!!!!!!
49 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)