Allora, i TV (e i TA) per la misura dell'energia immessa e prelevata dalla rete sono alloggiati nello scomparto di alimentazione utenza della cabina di consegna Enel.
Ho visionato lo schema di inserzione del Thytronic NV10P con i sensori V-Sensor, che misurano le tensioni d'entrata fase-terra mentre le tensioni residue vengono ricavate internamente mediante somma vettoriale. Che vuol dire? Nella situazione precedente le tensioni residue venivano misurate mediante i TV a triangolo aperto, ora col nuovo relè non è più necessaria questa misura?
Regole di Connessione (CEI 0-21)
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
1
voti
Con i V-sensor (o i thysensor) la somma vettoriale delle tensioni di fase la fa internamente il relè, non serve nessun triangolo aperto, anche il menu BASE dello strumento versione ingresso da Vsensor risulta molto semplificato , ci sono solo Un e Unp
0
voti
Forse siamo andati un po' fuori topic ma tornando al discorso dei TV a triangolo aperto a valle dei DI ho chiesto ad un convegno e a parte confemare che da qui in poi sarà necessario metterli a monte, per gli impianti esistenti con DI e DG coincidenti e TV a valle di questi non è necessario l'adeguamento per riternersi conformi al famigerato A70.
3
voti
Informo che la nuova edizione della CEI 0-21 è pronta e sarà pubblicata probabilmente già lunedì 4 o martedì 5.
Anche questa edizione sarà disponibile gratuitamente nella versione PDF e a 10 € nella versione cartacea.
Anche questa edizione sarà disponibile gratuitamente nella versione PDF e a 10 € nella versione cartacea.
-

RaffaeleGreco
4.335 2 7 11 - Expert from CEI
- Messaggi: 196
- Iscritto il: 17 giu 2010, 12:55
0
voti
novità?;differenze rispetto alla precedente? Puoi anticipare un sunto?
1
voti
niccom ha scritto:novità?;differenze rispetto alla precedente? Puoi anticipare un sunto?
No, mi dispiace, non posso anticipare
-

RaffaeleGreco
4.335 2 7 11 - Expert from CEI
- Messaggi: 196
- Iscritto il: 17 giu 2010, 12:55
0
voti
Grazie per il comodo e tempestivo aggiornamento!
1
voti
Mi correggo, c'è bisogno di una correzione, non tenete conto del link che ho inviato con il precedente messaggio.
Vi informerò quando ci sarà il file corretto.
Scusate
Vi informerò quando ci sarà il file corretto.
Scusate
-

RaffaeleGreco
4.335 2 7 11 - Expert from CEI
- Messaggi: 196
- Iscritto il: 17 giu 2010, 12:55
1
voti
E' disponibile la versione corretta.
Il link è lo stesso http://www.ceiweb.it/documenti/0-21(2012).pdf
Il link è lo stesso http://www.ceiweb.it/documenti/0-21(2012).pdf
-

RaffaeleGreco
4.335 2 7 11 - Expert from CEI
- Messaggi: 196
- Iscritto il: 17 giu 2010, 12:55
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 114 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)