No ne metto tre. Uno generale magnetotermicodifferenziale da 25 A di tipo S idn 0,1 A.
Poi dopo uno sempre differenziale per le prese da 25 A idn 0,01 e un altro per la linea luce da 20 A idn 0,01. E poi tutti normali magnetotermici da 16 per le prese e da 10 per luce
Sezione conduttori in appartamento
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
0
voti
Allora, il differenziale con id da 0,01A (10mA), è da inserire in vi apreferenziale in ambienti particolari o zone: Bangno, elettrodomestici banco cucia, prese esterne...
Un impinaot tipo potrebbe essere questo:
Misuratore GEM
Conduttura libera 3 metri max - portetta da mangneto C32+differeziale C40 tipo S id 0,3A
Eventuale derivazione box cantina - giardino - luci - citofoni - etc etc / protetta da magnetotermici dedicati, es. C16 id 0,03A + C10 id0,03A + C6 id 0,03A
Conduttura montante con cavo multipolare 2x10mm2
Centralino appartamento:
Sezionatore generale come interruttore di manovra del tipo sotto carico C32
Eventuali SPD a cartuccia modulo din (protezione da scarice atmosferiche)
3 circuiti distinti protetti da differenziali tipo antiperturbazioni C40 con id 0,03A
I 3 circuiti possono assolvere tre diverse tipologie di utilizzatori:
1- circuito FM generale - prese 10/16A / magnetotermico C16 / cavo 2,5mm2/4mm2
2- circuito luce / magnetotermico 10A / cavo 1,5mm2 (2,5mm2 se si tratta anche di illuminazione esterna con linea molto estesa)
3- Formo elettrico ad incasso /( magnetotermico C16
+ eventuali: --
trasformatore campanello/corda campanello bagno
condizionatore generale/Zona giorno-notte
scaldaacqua
Allarme
Lavatrice
etc etc....a piacimento
Un impinaot tipo potrebbe essere questo:
Misuratore GEM
Conduttura libera 3 metri max - portetta da mangneto C32+differeziale C40 tipo S id 0,3A
Eventuale derivazione box cantina - giardino - luci - citofoni - etc etc / protetta da magnetotermici dedicati, es. C16 id 0,03A + C10 id0,03A + C6 id 0,03A
Conduttura montante con cavo multipolare 2x10mm2
Centralino appartamento:
Sezionatore generale come interruttore di manovra del tipo sotto carico C32
Eventuali SPD a cartuccia modulo din (protezione da scarice atmosferiche)
3 circuiti distinti protetti da differenziali tipo antiperturbazioni C40 con id 0,03A
I 3 circuiti possono assolvere tre diverse tipologie di utilizzatori:
1- circuito FM generale - prese 10/16A / magnetotermico C16 / cavo 2,5mm2/4mm2
2- circuito luce / magnetotermico 10A / cavo 1,5mm2 (2,5mm2 se si tratta anche di illuminazione esterna con linea molto estesa)
3- Formo elettrico ad incasso /( magnetotermico C16
+ eventuali: --
trasformatore campanello/corda campanello bagno
condizionatore generale/Zona giorno-notte
scaldaacqua
Allarme
Lavatrice
etc etc....a piacimento
0
voti
Grazie ma la protezione della linea montante è obligatoria? Poi eventualmente non basta un magnetotermico da 32 A. L'spd non lo potrei mettere vicino il contatore visto che nel centralino non c'e' posto. Ciao
0
voti
La protezione magntotermica (soprattutto la magnetica x i cc) x il montante è sempre doverrosa, in virtù della condizione che, il dispositivo del GEM non è da considerare protezione attiva dell'impianto utilizzatore, ma bensì mero limitatore di prelievo elettronico....tra le altre cose, i nuovi gem hanno solo un sezionatore ad apertura elettronica mediante bobina di sgancio..
Vedo molti installatori che inseriscono a montante un C40 con cavo multipolare 2x6mm2, una taglia di corrente al limite della valutazione della Iz del cavo, poi a centralino un C32 ....
Meglio un C32 alla base e un sezionatore sotto carico a centrealino, poi le utenze distinte derivate...2 differenziali inimo che servon o 2 circuiti separati; esempio, FM e luci
X gli spd si possono intalalre anche alla base dell'impainto...negli impianti di livello 1 della nuova Cei 64 V3 non sono obbligatori, ma la norma prevedse una predisposizione a centralino appartamento...
Vedo molti installatori che inseriscono a montante un C40 con cavo multipolare 2x6mm2, una taglia di corrente al limite della valutazione della Iz del cavo, poi a centralino un C32 ....
Meglio un C32 alla base e un sezionatore sotto carico a centrealino, poi le utenze distinte derivate...2 differenziali inimo che servon o 2 circuiti separati; esempio, FM e luci
X gli spd si possono intalalre anche alla base dell'impainto...negli impianti di livello 1 della nuova Cei 64 V3 non sono obbligatori, ma la norma prevedse una predisposizione a centralino appartamento...
0
voti
Ok grazie. Comunque eventualmente inserisco a protezione del montante C32 o C40 magnetotermico differenziale tipo S con idn 0,3 A. Poi nel centralino metto come interruttore generale sempre un magnetotermico differenziale tipo S con idn 0,1 e poidue magnetotermici differenziali per prese luce con idn 0,03. Poi volevo chiedere pure se è obligatorio collegare a terra l'impianto di acqua con tubi multistrato e caldaia a gas grazie
0
voti
Non confondere il differenziale tipo S dal modello Antiperturbazioni...la selettività verticale di dispositivi deve essere totale...
A monte tipo s con id 0,3A - a valle, Modello Antiperturbazioni magati tipo A (correnti pulsanti unidirezionali e sinusoidali) ...x la id fai tu di solito si usa da 0,03A (30mA), solo nei bagni, saune, idromassaggio e banchi lavoro cucine è consigliabile inserire la serie alta sensibilità....
Il tipo Anteprt. modlelo A, costa molto + degli altri, per questo motivo gli installatori lo inseriscono solo se il committente lo vuole o lo paga....
A monte tipo s con id 0,3A - a valle, Modello Antiperturbazioni magati tipo A (correnti pulsanti unidirezionali e sinusoidali) ...x la id fai tu di solito si usa da 0,03A (30mA), solo nei bagni, saune, idromassaggio e banchi lavoro cucine è consigliabile inserire la serie alta sensibilità....
Il tipo Anteprt. modlelo A, costa molto + degli altri, per questo motivo gli installatori lo inseriscono solo se il committente lo vuole o lo paga....
0
voti
ok grazie e per quanto riguarda la messa a terra dei collettori acqua con tubi multistrato è obligatoria? visto che i tubi non sono metallici
0
voti
Grazie per la risposta, però non ho trovato niente al riguardo. Secondo me comunque essendo i tubi in multistrato non necessitano di messa a terra nel collettore, inquanto vanno messe a terra tutte le parti metalliche per essere equopotenziali. Volevo conferma di questo. grazie
1
voti
vanno messe a terra tutte le parti metalliche per essere equopotenziali
Non proprio, vanno equipotenzializzate (al potenziale di riferimento, quello di terra per intenderci) solo le parti conduttrici che siano classificate come masse o come masse estranee, dei due concetti si è scritto molto, quindi eviterei di ripeterne la definizione.
Tuttavia noto che spesso si tende a classificare (e collegare a terra erroneamente) masse estranee anche quelle parti metalliche che in realtà non lo sono.
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)