Salve sto progettando dei quadri elettrici, dove su alcuni quadri ho messo la bobina di minima tensione per sgancio di emergenza.
Le bobine di minima tensione sono alimentate a 24 V ca da un UPS per evitare sganci non desiderati a seguito di mancanza tensione da parte del distributore. UPS e` posto nel locale Quadri al piano interrato.
primo quesito dall` uscita dell`usp posso mettere un fusibile che protegge la bobina di minima tensione di un quadro elettrico posto al primo piano, dato che la distanza tra UPS e quadro e maggiore di 2 metri.
altro quesito la bobina a minima tensione la collego a monte o valle dell` interruttore ? se la collego a valle puo` accadere che in caso di guasto UPS e successiva mancanza tensione (o viceversa), l`interruttore non si puo` piu riarmare una volta scattato.
vorrei un vs consiglio
ciao e grazie
p.s. scusate per gli errori di ortografia ma sto scrivendo con una tastiera non italiana
Bobina di minima tensione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
perrico ha scritto:primo quesito dall` uscita dell`usp posso mettere un fusibile che protegge la bobina di minima tensione di un quadro elettrico posto al primo piano, dato che la distanza tra UPS e quadro e maggiore di 2 metri.
Non è richiesto dalla norma, non ha nessuna utilità tecnica, in ogni caso non è vietato trattandosi di sgancio di minima tensione se interviene il fusibile si sgancia il circuito quindi si è in sicurezza positiva.
perrico ha scritto:altro quesito la bobina a minima tensione la collego a monte o valle dell` interruttore ? se la collego a valle puo` accadere che in caso di guasto UPS e successiva mancanza tensione (o viceversa), l`interruttore non si puo` piu riarmare una volta scattato.
Non capisco, quale interruttore?? Comunque, il circuito di sgancio va pensato opportunamente perché sia riarmabile, dipende dal tipo di bobine, in alcuni casi puoi prenderlo anche a valle, che è ovviamente preferibile perché il circuito stesso di sgancio rimarrebbe in tensione... nel tuo caso non ci sono problemi puoi prenderlo anche a monte sei i 24 Vca sono SELV.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:..in alcuni casi puoi prenderlo anche a valle, che è ovviamente preferibile perché il circuito stesso di sgancio rimarrebbe in tensione...
Ma in questo caso non sarebbe superflua la bobina di minima?
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
0
voti
Mike ha scritto:[..]
Non capisco, quale interruttore?? [..]
mike parlo dell'interruttore dove è sta installata la bobina di sgancio a minima tensione. il mio dubbio è se collegarla a valle o a monte dell'interruttore, se lo collego a valle,e viene a mancare l'UPS, in seguito a sgancio della bobina, l'interruttore successivamente non si riarma. Cortesemente potresti spiegarmi meglio la riarmabilità del circuito di sgancio in base al tipo di bobina ??
ciao e grazie della disponibilità
Ultima modifica di
admin il 16 lug 2012, 23:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata la parte inutile della citazione
Motivazione: eliminata la parte inutile della citazione
0
voti
console6 ha scritto:Ma in questo caso non sarebbe superflua la bobina di minima?
La bobina di minima non è superflua è una scelta ed è equivalente alla bobina a lancio di corrente con il controllo dell'integrità del circuito.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
perrico ha scritto:mike parlo dell'interruttore dove è sta installata la bobina di sgancio a minima tensione. il mio dubbio è se collegarla a valle o a monte dell'interruttore, se lo collego a valle,e viene a mancare l'UPS, in seguito a sgancio della bobina, l'interruttore successivamente non si riarma. Cortesemente potresti spiegarmi meglio la riarmabilità del circuito di sgancio in base al tipo di bobina ??
ciao e grazie della disponibilità
Bisogna capire gli eventi... se viene a mancare l'UPS vuol dire che c'è stato un disservizio dello stesso e quindi bypassandolo hai tensione e quindi riesci a riarmare, oppure che c'è stato un black-out lungo e l'UPS ha esaurito l'autonomia, in ogni caso al ripristino della tensione, bypassandolo, riarmi sempre l'interruttore. Se permane il Balck-out non so cosa te ne fai del riarmare l'interruttore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
grazie mike chiarissimo come sempre,
faccio questo esempio: UPS in black out, mancata manutenzione e il circuito di carica batteria non funziona. Partendo da questa condizione, che succede se alimento la bobina di minima tensione a valle dell'interruttore su cui essa è installato ?
faccio questo esempio: UPS in black out, mancata manutenzione e il circuito di carica batteria non funziona. Partendo da questa condizione, che succede se alimento la bobina di minima tensione a valle dell'interruttore su cui essa è installato ?
0
voti
La bobina tiene sganciato l'interruttore e non lo puoi riarmare, per riarmarlo devi bypassare l'UPS e alimentare da rete (ovviamente quando ritorna).
La Schneider utilizza delle bobina di sgancio di minima tensione che non sono comandate dalla mancanza di tensione ma solamente dalla mancanza di tensione provocata dal circuito di sgancio, sono le Mnx, verifica se possono fare al caso tuo.
La Schneider utilizza delle bobina di sgancio di minima tensione che non sono comandate dalla mancanza di tensione ma solamente dalla mancanza di tensione provocata dal circuito di sgancio, sono le Mnx, verifica se possono fare al caso tuo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Fanno al caso mio, ossia sono insensibili alla mancanza di tensione del distributore ? visto che era quello che volevo evitare ossia che al mancare della tensione l'interruttore apre, avevo pensato di mettere l'UPS.
ciao e grazie
ciao e grazie
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)