Ciao a tutti.. ho il seguente problema:
praticamente se alzo l'interruttore A (il quale comanda luci/prese di un piano) funziona tutto per due minuti... dopo due minuti, tale interruttore (A) non scatta bensì scatta l'interruttore differenziale B il quale di conseguenza mi isola anche tutti gli altri interruttori...
so che non siete dei maghi indovini... ma cosa cavolo può essere?
sulla linea protetta dall'interruttore A non vi sono utilizzatori collegati ne punti luce accesi... inoltre mi lascia perplesso il fatto che scatta il differenziale dopo circa 2 minuti che l'interruttore A è attivo...
NB. fino 3 giorni fa ha funzionato sempre tutto a dovere...
vi ringrazio in anticipo
problema differenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Ovvio che c'è un problema sul circuito posto a valle dell'interruttore A, può essere un utilizzatore, non è necessario sia in funzione, basta che sia in tensione; oppure un cedimento di isolamento del cavo o della presa stessa, umidità, ecc. ecc. ecc. Può essere anche il differenziale difettoso, per accertarlo e trovare il guasto munisciti di una pinza milliamperometrica e se hai i PE separati dei circuiti puoi individuare il circuito dove c'è il problema e intanto isolarlo per poi controllare a fondo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
assolutamente no... vi erano due lampade non funzionanti che ho rimosso, ma l'interruttore scatta comunque... si parla di un piano terra di un condominio... 2 stanze + bagno... per un totale di 6-7 prese e 6-7 punti luce.... sulle prese non vi sono utilizzatori... l'unica cosa sono i punti luce, spenti con il relativo interruttore....
1
voti
Come ti hanno già detto, non occorre che vi siano carichi collegati e funzionanti, il fatto stesso di avere la linea in tensione, associato magari ad umidità e/o a problemi di isolamento può dar luogo al tuo problema.
Potrebbe anche darsi che anche sugli altri circuiti vi sia già una sommatoria fisiologica di correnti disperse e che l' ultimo interruttore (con qualche altro mA) dia semplicemente il colpo di grazia.
In ogni caso, l' unica cosa da potere fare come primo passo è: Togliere tensione a tutto l' impianto ed aprire le cassette di derivazione e portafrutto facenti capo ai conduttori in uscita dall' interruttore "A", valutando eventuali anomalie.
Potrebbe anche darsi che anche sugli altri circuiti vi sia già una sommatoria fisiologica di correnti disperse e che l' ultimo interruttore (con qualche altro mA) dia semplicemente il colpo di grazia.
In ogni caso, l' unica cosa da potere fare come primo passo è: Togliere tensione a tutto l' impianto ed aprire le cassette di derivazione e portafrutto facenti capo ai conduttori in uscita dall' interruttore "A", valutando eventuali anomalie.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Si mi sembra il metodo piu' corretto l'ultimo che hai citato; se hai un differenziale da 0,01 A puoi collegarlo al tuo interruttore e capire effettivamente sezionando il circuito dove hai dispersione.
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)