energia specifica ammissibile dei cavi k2s2

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utentemkback
0 1 3
New entry
New entry
Messaggi: 66
Iscritto il: 22 mar 2005, 11:26
0
voti

[1] energia specifica ammissibile dei cavi k2s2

Messaggioda Foto Utentemkback » 3 ott 2007, 17:29

L'energia specifica ammissibile di un cavo è calcolata con la formula k al quadrato per s al quadrato dove K è una costante mentre S è la sezione del cavo. Da ciò la mia domanda è: se ho una linea di sezione
3x(3x185) [3 corde da 185 per fase], come si calcola il k2s"? Devo moltiplicare in questo caso per 2, avendo tre corde per fase?
Grazie

Avatar utente
Foto Utenterecoplan
0 2
Messaggi: 4
Iscritto il: 3 ott 2007, 17:48
Contatta:
0
voti

[2] Re: energia specifica ammissibile dei cavi k2s2

Messaggioda Foto Utenterecoplan » 4 ott 2007, 8:48

io uso questa procedura (per stare tranquillo):
calcolo la corrente massima ammissibile per ogni corda , poi le sommo .
Attento nel valutare le condizioni di posa di ogni singola corda

ciao da Recoplan