[1] siemens logo?

Messaggioda Foto Utenteantoniomelvavi » 9 ott 2007, 21:43

può lavorare dentro la sala macchine di una nave a temperature che possono arrivare anche a 50 gradi, o deve essere protetto, schermato? e le vibrazioni possono essere un problema?

grazie per l'eventuale consulenza!!!!
ciao!!!!!
Avatar utente
Foto Utenteantoniomelvavi
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 20 set 2007, 15:51

0
voti

[2] Re: siemens logo?

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 ott 2007, 22:28

Per avere certezze ti conviene contattare la Siemens :wink:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: siemens logo?

Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 10 ott 2007, 12:05

può lavorare dentro la sala macchine di una nave a temperature che possono arrivare anche a 50 gradi

Questo e' per verificare le caratteristiche dell'apparecchiatura con le condizioni ambientali in cui verra' installata.
Condizioni ambientali climatiche:
Temperatura ambiente
Montaggio orizzontale
Freddo secondo IEC 60068-2--1 ; 0 ... 55 °C
Montaggio verticale
Calore secondo IEC 60068-2--2 ; 0 ... 55 °C
Stoccaggio / trasporto da -40 °C a +70 °C
Umidità relativa IEC 60068-2-30 da 10 a 95% ,senza condensa
Pressione atmosferica 795 ... 1080 hPa
Sostanze dannose :IEC 60068-2-42,IEC 60068-2-43
SO2 10 cm3 /m3, 4 giorni H2S 1cm /m3, 4 giorni
Condizioni ambientali meccaniche:
Tipo di protezione IP 20
Oscillazioni IEC 60068-2-6 5 ... 9 Hz (ampiezza costante3,5 mm) 9 ... 150 Hz (accelerazione costante1 g)

usare un banale rele' programmabile per una applicazione a bordo nave, in sala macchine, mi sembra semplicemente insensato

L'utilizzo pou' essere insensato a seconda di cosa dovra' fare questo LOGO.
Se si dovra' occupare di gestione sistemi allarme/sicurezza , sarebbe insensato anche un serie 400.
Se si occupera' di gestire banalmente l'illuminazione o altri dispositivi non critici dal punto di vista della sicurezza ,magari semplici visualizzazioni di stato , e' piu' che fattibile ,sempre dal mio modestissimo punto di vista.
Oltretutto , considera che Il LOGO nella sua gamma di modelli ed i suoi accessori sono stati da poco certificati per uso "navale" .
Vedi certificato nel link (PDF scaricabile).
http://cache.automation.siemens.com/dnl ... v_logo.pdf

Ciao