Ok, sono giunto a una soluzione tramite procedimento iterativo =)
Preparatevi! :P

Dunque, ho suddiviso il problema in 4 parti, 1 anello chiuso e 3 anelli aperti
L'utilizzo dell'anello chiuso dev'essere fatto quindi soltanto per dare ridondanza all'alimentazione dei capannoni
Ovvero in caso di guasto, la corrente mi arriva da un altro cavo (garantendo un minimo di continuità di servizio)

Il procedimento generale è il seguente:
1) Cerco la corrente minima che andrà a circolare sul cavo
2) In base a quella corrente determino quindi la sezione minima che dovrà avere il cavo (e di conseguenza la sua impedenza)
3) In base al valore di impedenza ottenuto, calcolo la corrente circolante sul cavo
4) Calcolo la caduta di potenziale ai capi del cavo e di conseguenza il potenziale ai capi del carico
5) Se il potenziale ai capi del carico è minore del 96% di Va (100% - 4%) allora ripetere con una sezione più grossa

Ribadisco le variabili:
P_A=195\ kW
P_B=95\ kW
P_C=75\ kW
V_A=400\ V
E le ipotesi:
cos\varphi{}=0.9
Sistema trifase con carichi equilibrati






Caso 1: Cavo BC assente


cavo AB:
1) Se \Delta{V_{AB}}=0 allora I_B=\frac{P_B}{\sqrt{3}V_Acos\varphi_{B}}=152\ A
2) S_{AB}=70\ mm^2 quindi Z_{AB}=|180(0,334+j0,076)|=61,66\ m\Omega{}
3) P_B=\sqrt{3}V_BI_Bcos\varphi_{B}=\sqrt{3}(V_A-\Delta{V_{AB}}I_Bcos\varphi_{B}) ====> \frac{P_B}{\sqrt{3}cos\varphi_{B}}=V_AI_B-I_B^2Z_{AB}
I_B^2Z_{AB}-V_AI_B+\frac{P_B}{\sqrt{3}cos\varphi_{B}}=0 ====> I_B=156\ A (l'altra soluzione sarebbe di 6mila e rotti ampere, ma è inaccettabile)
4) \Delta{V_{AB}}=I_BZ_{AB}=10\ V
5) V_B=V_A-\Delta{V_{AB}}=390\ V > 0,96V_A=384\ V OK

cavo AC
1) Se \Delta{V_{AC}}=0 allora I_C=\frac{P_C}{\sqrt{3}V_Acos\varphi_{C}}=120\ A
2) S_{AC}=50\ mm^2 quindi Z_{AC}=|180(0,483+j0,078)|=88,07\ m\Omega{}
3) P_C=\sqrt{3}V_CI_Ccos\varphi_{C}=\sqrt{3}(V_A-\Delta{V_{AC}}I_Ccos\varphi_{C}) ====> \frac{P_C}{\sqrt{3}cos\varphi_{C}}=V_AI_C-I_C^2Z_{AC}
I_C^2Z_{AC}-V_AI_C+\frac{P_C}{\sqrt{3}cos\varphi_{C}}=0 ====> I_C=124\ A
4) \Delta{V_{AC}}=I_CZ_{AC}=11\ V
5) V_C=V_A-\Delta{V_{AC}}=389\ V > 0,96V_A=384\ V OK

In conclusione, nel caso 1:
S_{AB}=70\ mm^2 quindi Z_{AB}=61,66\ m\Omega{}
S_{AC}=50\ mm^2 quindi Z_{AC}=88,07\ m\Omega{}






Caso 2: Cavo AC assente


cavo AB:
Tale e quale al caso 1

cavo BC
1 e 2 uguali al caso 1
3) P_C=\sqrt{3}V_CI_Ccos\varphi_{C}=\sqrt{3}(V_B-\Delta{V_{BC}}I_Ccos\varphi_{C}) ====> \frac{P_C}{\sqrt{3}cos\varphi_{C}}=V_BI_C-I_C^2Z_{BC}
I_C^2Z_{BC}-V_BI_C+\frac{P_C}{\sqrt{3}cos\varphi_{C}}=0 ====> I_C=127\ A
4) \Delta{V_{BC}}=I_CZ_{BC}=11\ V
5) V_C=V_B-\Delta{V_{BC}}=379\ V < 0,96V_A=384\ V NON VA BENE!

Aumento la sezione del cavo BC
2) S_{BC}=70\ mm^2 quindi Z_{BC}=61,66\ m\Omega{}
3) I_C^2Z_{BC}-V_BI_C+\frac{P_C}{\sqrt{3}cos\varphi_{C}}=0 ====> I_C=126\ A
4) \Delta{V_{BC}}=I_CZ_{BC}=8\ V
5) V_C=V_B-\Delta{V_{BC}}=382\ V < 0,96V_A=384\ V NON VA BENE!

A questo punto provo ad aumentare le sezioni di tutti e due i cavi
2.AB) S_{AB}=95\ mm^2 quindi Z_{AB}=|180(0,241+j0,075)|=45,43\ m\Omega{}
3.AB) I_B^2Z_{AB}-V_AI_B+\frac{P_B}{\sqrt{3}cos\varphi_{B}}=0 ====> I_B=155\ A
4.AB) \Delta{V_{AB}}=I_BZ_{AB}=7\ V
5.AB) V_B=V_A-\Delta{V_{AB}}=393\ V > 0,96V_A=384\ V OK

2.BC) S_{BC}=95\ mm^2 quindi Z_{BC}=45,43\ m\Omega{}
3.BC) I_C^2Z_{BC}-V_BI_C+\frac{P_C}{\sqrt{3}cos\varphi_{C}}=0 ====> I_C=124\ A
4.BC) \Delta{V_{BC}}=I_CZ_{BC}=6\ V
5.BC) V_C=V_B-\Delta{V_{BC}}=387\ V > 0,96V_A=384\ V OK





Caso 3: Cavo AB assente


cavo AC:
I_C=122\ A
\Delta{V_{AC}}=6\ V
V_C=V_A-\Delta{V_{AC}}=394\ V>384\ V OK

cavo BC:
I_B=158\ A
\Delta{V_{CB}}=7\ V
V_B=V_C-\Delta{V_{CB}}=387\ V>384\ V OK





Caso 4: Anello chiuso


V_B=V_C=394\ V
\Delta{V_{BC}}=0




Si conclude quindi che tutti i cavi devono avere sezione di 95 mm²
Avatar utente
Foto Utenteeimiar
305 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 129
Iscritto il: 3 feb 2011, 16:41

0
voti

[12] Re: Dimensionamento cavi con schema ad anello

Messaggioda Foto Utentemarcoumegghiu » 20 giu 2012, 19:52

Ma non erano solo 2 i casi da studiare?? :mrgreen:
Nel primo caso sembra tutto ok, tranne che per il fatto che mancano i calcoli per trovare la sezione del primo caricoche incontri e cioè quello subito sotto a Va.
Poi non capisco i diversi punti 3): perché aggiungi le perdite che si hanno? di quelle non si tiene conto per il calcolo della sezione se si usa il criterio della minima cdt.
E poi per gli altri casi ho una notizia brutta: quando vai a calcolare la sezione devi tenere conto di tutte le correnti che circolano sul cavo. Per esempio nel caso due, quando calcoli la sezione del tratto AB, alla corrente Ib devi aggiungere la corrente Ic che transita sullo stesso cavo per andare ad alimentare il carico C; nel caso tre invece quando calcoli la sezione del tratto AC devi considereare oltre ad Ic anche la corrente Ib che alimenta il carico B.
Se non sono stato chiaro dimmelo che mi armo di fidocad e vedo come potermi esprimere meglio :-)

Un ultima cosa
eimiar ha scritto:L'utilizzo dell'anello chiuso dev'essere fatto quindi soltanto per dare ridondanza all'alimentazione dei capannoni
Ovvero in caso di guasto, la corrente mi arriva da un altro cavo (garantendo un minimo di continuità di servizio)

Oltre alla continuità di servizio che è importantissima in taluni casi, l'anello, può essere utilizzato anche per risparmiare: infatti alimentando un carico da due punti, la corrente che serve per alimentarlo, viene ripartita (in modi che studierai) nei due cavi che quindi saranno interessati da una corrente minore e potranno quindi essere di sezione minore rispetto alla sezione che avrebbe un singolo cavo di alimentazione. Ovviamente questo viene fatto quando ci sono molti carichi, penso che alimentare un singolo carico con una rete ad anello solo per risparmiare sarebbe stupido :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentemarcoumegghiu
527 2 8
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 186
Iscritto il: 2 ago 2010, 13:21

0
voti

[13] Re: Dimensionamento cavi con schema ad anello

Messaggioda Foto Utenteeimiar » 21 giu 2012, 9:01

marcoumegghiu ha scritto:Poi non capisco i diversi punti 3): perché aggiungi le perdite che si hanno? di quelle non si tiene conto per il calcolo della sezione se si usa il criterio della minima cdt.


Tengo conto delle cadute per avere la certezza che ai capi dei carichi non ci sia una tensione troppo bassa, adesso voglio provare a trascurare queste cadute per vedere se le riesco a determinare a posteriori

marcoumegghiu ha scritto:E poi per gli altri casi ho una notizia brutta: quando vai a calcolare la sezione devi tenere conto di tutte le correnti che circolano sul cavo. Per esempio nel caso due, quando calcoli la sezione del tratto AB, alla corrente Ib devi aggiungere la corrente Ic che transita sullo stesso cavo per andare ad alimentare il carico C; nel caso tre invece quando calcoli la sezione del tratto AC devi considereare oltre ad Ic anche la corrente Ib che alimenta il carico B.


Accidenti, è vero...
Ho fatto l'esercizio senza rendermene conto :D

A questo punto utilizzerò come metodo quello di trascurare la cdt sui cavi, perché altrimenti sarebbe veramente troppo laborioso calcolare le correnti :\
Basti notare che nel mio procedimento precedente, Ic dipende da Vc-DeltaVbc
Avatar utente
Foto Utenteeimiar
305 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 129
Iscritto il: 3 feb 2011, 16:41

0
voti

[14] Re: Dimensionamento cavi con schema ad anello

Messaggioda Foto Utentemarcoumegghiu » 21 giu 2012, 9:53

eimiar ha scritto:Tengo conto delle cadute per avere la certezza che ai capi dei carichi non ci sia una tensione troppo bassa...

Ma questo lo fai quando verifichi che la caduta di tensione non ecceda il valore massimo consentito, una volta effettuta questa verifica sai che ai capi dell'utilizzatore si avrà una sensione che non può andare sotto i 0.96Vn (in questo caso)

eimiar ha scritto:Accidenti, è vero...
Ho fatto l'esercizio senza rendermene conto :D

Proprio a questo servono gli esercizi ;-) Farli gli eser a casa comporta commettere sempre un certo numero di dimenticanze, errori di calcolo, sviste etc...però finché li fai a casa e impari a stare piu attento allora che ben vengano questi errori, molto probabilmente quest'errore non lo farai nel compito in classe :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentemarcoumegghiu
527 2 8
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 186
Iscritto il: 2 ago 2010, 13:21

0
voti

[15] Re: Dimensionamento cavi con schema ad anello

Messaggioda Foto Utenteeimiar » 22 giu 2012, 12:06

Eccomi qua! :)
Non mi sono dimenticato della questione, sono soltanto stato un po' indaffarato per altre questioni, per cui ho dovuto ritardare un po'

Ribadisco che il cavo che va dal generatore al carico A non va dimensionato perché non richiesto dall'esercizio (e anche perché, pur se volessi, non possiedo la distanza tra generatore e carico)

Notizie sensazionali...
Mi sono accorto di aver fatto un ERRORACCIO
Ma di quelli che si deve prendere e cambiare mestiere proprio...
Le seguenti formule, da me scritte nei post precedenti, sono SBAGLIATE!
V_j=V_i-\Delta{V}
In quanto le grandezze sono dei fasori!!
Quindi
V_j=\sqrt{V_i^2-\Delta{V}^2}

Quindi
CAVO BC ASSENTE
Codice: Seleziona tutto
Iab = 152 A    Sab = 70 mm²    Zab = 61,66 mOhm    dVab = 9,39 V    Vb = 399,89 V    OK
Iac = 120 A    Sac = 35 mm²    Zbc = 118,55 mOhm   dVac = 14,26 V   Vc = 399,75 V    OK


CAVO AC ASSENTE
Codice: Seleziona tutto
Ib' = 152 A
Ic' = 120 A
Iab = 194 A    Sab = 95 mm²    Zab = 45,43 mOhm    dVab = 8,82 V    Vb = 399,90 V    OK
Ibc = 120 A    Sbc = 35 mm²    Zbc = 118,55 mOhm   dVac = 14,26 V   Vc = 399,65 V    OK


CAVO AB ASSENTE
Codice: Seleziona tutto
Ic' = 120 A
Ib' = 152 A
Iac = 194 A    Sac = 95 mm²    Zac = 45,43 mOhm    dVac = 8,82 V    Vc = 399,90 V    OK
Icb = 152 A    Sbc = 70 mm²    Zcb = 61,66 mOhm    dVcb = 9,39 V    Vb = 399,79 V    OK


Di conseguenza si avranno le sezioni equivalenti al massimo tra i 3 calcolati
Codice: Seleziona tutto
Sab = 95 mm²
Sac = 95 mm²
Sbc = 70 mm²