Un nuovo impianto con le seguenti caratteristiche
Fornitura Enel trifase da 18 kW
Montante lungo 50m ho considerato
sezioni da 35mmq
la linea la proteggo con un magnetotermico da 50 A in curva C (Sarebbe opportuno mettere anche un differenziale selettivo idn 300 mA ?)
Nel Quadro generale invece ho considerato un interruttore Magnetotermico differenziale da 40 A e IDN 300mA oltre le varie protezione delle linee ai sottoquadri.ù
I Quadri di reparto invece sono composti da differenziali puri IDN 30 mA e su ogni linea i relativi magnettermici
tale configurazione è ok ?
occorre anche la protezione differenziale del montate?
E meglio proteggere il montante con un magntotemico differenziale da 300 mA selettivo
e gli altri quadri mettere differenziali puri da 30 mA con i relativi magnetotermici a protezione delle varie linee
consiglio.......nuovo impianto
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
sax73 ha scritto:Un nuovo impianto con le seguenti caratteristiche
Fornitura Enel trifase da 18 kW
Montante lungo 50m ho considerato
sezioni da 35mmq
la linea la proteggo con un magnetotermico da 50 A in curva C (Sarebbe opportuno mettere anche un differenziale selettivo idn 300 mA ?)
Per la linea da 35 mmq avrai fatto le tue considerazioni e calocoli; il differenziale è necessario se a valle ha delle masse...
Nel Quadro generale invece ho considerato un interruttore Magnetotermico differenziale da 40 A e IDN 300mA oltre le varie protezione delle linee ai sottoquadri.ù
Ok, quindi se il quadro è metallico sei a posto, devi solo verificare che tra il montante ed il quadro generale (escluso dato che hai l'int. differenziale generale) non ci siano masse (per esempio se usi cavi N07V-K entro canala metallica chiusa, la canala è una massa e oltre a collegarla a terra devi proteggerla con il differenziale).
I Quadri di reparto invece sono composti da differenziali puri IDN 30 mA e su ogni linea i relativi magnettermici
tale configurazione è ok ?
Si, se opportunamente dimensionati.
occorre anche la protezione differenziale del montate?
No, hai già il generale che protegge tutto, eventualmente il generale mettilo selettivo per evitare che intervenga assieme a quelli da 30 mA.
E meglio proteggere il montante con un magntotemico differenziale da 300 mA selettivo
e gli altri quadri mettere differenziali puri da 30 mA con i relativi magnetotermici a protezione delle varie linee
Non capisco la domanda... comunque, rileggiti le mie risposte e vedi se ti capisci tu
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
il montante lo realizzo con cavo isolato EPR da 35 mmq posato entro tubo corrugato in pvc...
Quindi va bene se ho:
Fornitura da 18 kW
montante da 35 mmq lunghezza 50m in EPR protetto da magnetotermico 50A in curva C e posato in tubo corrugato in PVC interrato
Quadro generale in materiale metallico :
Magnetotermico 40 A e differenziale selettivo da 300mA
........Magnetotermici delle linee
è OK?
Quindi va bene se ho:
Fornitura da 18 kW
montante da 35 mmq lunghezza 50m in EPR protetto da magnetotermico 50A in curva C e posato in tubo corrugato in PVC interrato
Quadro generale in materiale metallico :
Magnetotermico 40 A e differenziale selettivo da 300mA
........Magnetotermici delle linee
è OK?
0
voti
Si, se sul quadro generale metallico installi come interruttore generale un differenziale coordinato con la resistenza dell'anello di guasto, meglio di tipo s per selettività con gli interuttori da 30 mA instantaei a valle.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
E ok se il differenziale da 300mA è coordinato con l'impianto di terra che prevedo costituito da 25 picchetti lungo il perimetro del fabbricato collegati tra di loro con una treccia di rame da 35 mmq ?
0
voti
sax73 ha scritto:E ok se il differenziale da 300mA è coordinato con l'impianto di terra che prevedo costituito da 25 picchetti lungo il perimetro del fabbricato collegati tra di loro con una treccia di rame da 35 mmq ?
Sax, mi stai facendo una domanda assurda... Come faccio a dirti se va bene? A sensazione potrei risponderti di sì, come potrebbe bastare un unico picchetto o un plinto di fondazione, oppure neanche quei 25 picchetti (certo che esageri
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Entro nel merito di questo impianto...
Quadro generale metallico:
>Sezionatore generale e spie tensione rete...
>Magnetorenico selettivo C50 + differenziale tipo selettivo con Id da 0.3 (soluzione che preferisco) ritrardati in intervento entro i valori prefissati dalle vigenti norme...
Linea:
Valutare oltre ai calcoli, il tipo di posa in relazzione alla portata di corrente....declassare la linea di un 30%..
Quadri distribuiti:
Protezioni istantanee magnetotermiche/differenziali curva C e id 0.03
Terra:
E' bene misurare la resistenza del terreno ed eseguire dei calcoli della corrente di guasto
Quadro generale metallico:
>Sezionatore generale e spie tensione rete...
>Magnetorenico selettivo C50 + differenziale tipo selettivo con Id da 0.3 (soluzione che preferisco) ritrardati in intervento entro i valori prefissati dalle vigenti norme...
Linea:
Valutare oltre ai calcoli, il tipo di posa in relazzione alla portata di corrente....declassare la linea di un 30%..
Quadri distribuiti:
Protezioni istantanee magnetotermiche/differenziali curva C e id 0.03
Terra:
E' bene misurare la resistenza del terreno ed eseguire dei calcoli della corrente di guasto
0
voti
Ho fatto dei calcoli molto veloci con ELETTRIKFLASH ho ipotizzato solo tre carichi e in modo da sfruttare tutta la potenza erogata e quello che risulta è che hai sovradimensionato il montantee l' I.A.M.T.D perché interviene con un sovraccarico pari 52,6 A che è il doppio della potenza installata ti bastavano 16 mm2 e ne avevi da vendere
Le cadute di tensione vanno per forza bene se non hai linee che superano i 100 m
per i differenziali devi fare quella misura di terra che ti è stata consigliata e applicare la norma per il tuo sistema di distribuzione
Spero di esserti stato di aiuto
IMPIANTO TRIFASE EQUILIBRATO IPOTETICO
Linea C1 Linea C2 Linea C3 Linea C4 Linea C5 Linea C6 Linea C7 Linea C8
m 25 30 30
Dorsale principale 50
Frequenza f = 50
TENSIONE E1 = 230 ARG 0 cdt % 4 cos α 0,92
Pot QL QC S I COS α aZ =
CARICO 1 5000 0,9
CARICO 2 7000 0,9
CARICO 3 6000 0,9
CARICO 4
CARICO 5
CARICO 6
CARICO 7
CARICO 8
scelta interruttori e sezione del cavo
DORSALE IB = IN = Iz = Inf = If = IAMT sez mm2
I.A.M.T.D FISSO 26, 50 134 56,5 72,5 FISSO 50
I.A.M.T.D var < 63 A 26, 50 134 52,5 67,5
I.A.M.T.D var > 63 A 26,
RELE TERMICO 26, 50 134 52,5 60
UNIP 3 CAVI IN TUBO
dorsale principale
C.D.T. 0,991304348 [ V ]
CORRENTE I 26,08695652 [ A ]
POTENZA 18000 [ W ]
Linea [m] 50
Sez [mm2] 50
Linea C1 Linea C2 Linea C3
Sez [mm2] 2,5 2,5 2,5
Disc [m] 25 30 30 0 0 0 0 0
W 5000 7000 6000 0 0 0 0 0
I 7,246376812 10,14492754 8,695652174
CADUTE DI TENSIONE DORSALE
c.d.t 0,991304348 volt
SEZ 50 mm2
Linea [m] 50 m
UNIP UNIP UNIP
disc C1 disc C2 disc C3 disc C4 disc C5 disc C6 disc C7 disc C8
c.d.t 2,264492754 3,804347826 3,260869565 volt
% 0,568437174 0,954974453 0,818549531
tratto A--B A--C A--D A--E A--F A--G A--H A--I
c.d.t 3,255797101 4,795652174 4,252173913 volt
% 0,817276232 1,20381351 1,067388588
c.d.t. AMMISSIBILE 4 % 15,93486743 volt
PUNTI CRITICI da valutare DISC C2 3,804347826 volt
MAX c.d.t. 1,20381351 % 4,795652174 volt
Le cadute di tensione vanno per forza bene se non hai linee che superano i 100 m
per i differenziali devi fare quella misura di terra che ti è stata consigliata e applicare la norma per il tuo sistema di distribuzione
Spero di esserti stato di aiuto
IMPIANTO TRIFASE EQUILIBRATO IPOTETICO
Linea C1 Linea C2 Linea C3 Linea C4 Linea C5 Linea C6 Linea C7 Linea C8
m 25 30 30
Dorsale principale 50
Frequenza f = 50
TENSIONE E1 = 230 ARG 0 cdt % 4 cos α 0,92
Pot QL QC S I COS α aZ =
CARICO 1 5000 0,9
CARICO 2 7000 0,9
CARICO 3 6000 0,9
CARICO 4
CARICO 5
CARICO 6
CARICO 7
CARICO 8
scelta interruttori e sezione del cavo
DORSALE IB = IN = Iz = Inf = If = IAMT sez mm2
I.A.M.T.D FISSO 26, 50 134 56,5 72,5 FISSO 50
I.A.M.T.D var < 63 A 26, 50 134 52,5 67,5
I.A.M.T.D var > 63 A 26,
RELE TERMICO 26, 50 134 52,5 60
UNIP 3 CAVI IN TUBO
dorsale principale
C.D.T. 0,991304348 [ V ]
CORRENTE I 26,08695652 [ A ]
POTENZA 18000 [ W ]
Linea [m] 50
Sez [mm2] 50
Linea C1 Linea C2 Linea C3
Sez [mm2] 2,5 2,5 2,5
Disc [m] 25 30 30 0 0 0 0 0
W 5000 7000 6000 0 0 0 0 0
I 7,246376812 10,14492754 8,695652174
CADUTE DI TENSIONE DORSALE
c.d.t 0,991304348 volt
SEZ 50 mm2
Linea [m] 50 m
UNIP UNIP UNIP
disc C1 disc C2 disc C3 disc C4 disc C5 disc C6 disc C7 disc C8
c.d.t 2,264492754 3,804347826 3,260869565 volt
% 0,568437174 0,954974453 0,818549531
tratto A--B A--C A--D A--E A--F A--G A--H A--I
c.d.t 3,255797101 4,795652174 4,252173913 volt
% 0,817276232 1,20381351 1,067388588
c.d.t. AMMISSIBILE 4 % 15,93486743 volt
PUNTI CRITICI da valutare DISC C2 3,804347826 volt
MAX c.d.t. 1,20381351 % 4,795652174 volt
0
voti
scusa ho visto il risultato del post nel e non si capisce un accidenti
perché il copia incolla credo abbia una formattazione diversa da quello del forum
forse posso rimediare
perché il copia incolla credo abbia una formattazione diversa da quello del forum
forse posso rimediare
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)