Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto elettrico palchi all'aperto

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Impianto elettrico palchi all'aperto

Messaggioda Foto Utentekikkina » 27 giu 2012, 15:28

Innanzitutto ciao a tutti, sono una new entry di questo forum O_/
Qualcuno sa darmi delle indicazioni sulla normativa di riferimento per la realizzazione dell'impianto elettrico a servizio di un palco per feste paesane?
Sicuramente sono da considerare la sezione "luoghi di pubblico spettacolo! e "fiere mostre e stand" della 64-8
In particolare dovrei verificare la linea AEREA che collega il quadro generale al contatore, il quadro stesso e la messa a terra del palco metallico...
A voi risulta che la linea aerea debba necessariamente essere legata a un cavo d'acciaio?
E il quadro generale, al quale si allacceranno coloro che faranno gli spettacoli deve essere assimilato a un quadro di cantiere?
Grazie!
Avatar utente
Foto Utentekikkina
50 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 27 giu 2012, 15:17

1
voti

[2] Re: Impianto elettrico palchi all'aperto

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 giu 2012, 17:03

kikkina ha scritto:Innanzitutto ciao a tutti, sono una new entry di questo forum O_/


Benvenuta/o (non so se sei uomo o donna, perché le ricerche hanno stabilito che nei forum alle donne viene data maggiore attenzione e quindi in tanti si spacciano per donne :lol: )

kikkina ha scritto:Qualcuno sa darmi delle indicazioni sulla normativa di riferimento per la realizzazione dell'impianto elettrico a servizio di un palco per feste paesane?
Sicuramente sono da considerare la sezione "luoghi di pubblico spettacolo! e "fiere mostre e stand" della 64-8


Esatto! Completa il cerchio eventuali prescrizioni della Commissione di Vigilanza Comunale Locali di Pubblico Spettacolo.

kikkina ha scritto:A voi risulta che la linea aerea debba necessariamente essere legata a un cavo d'acciaio?


Non è un obbligo, bisogna garantire la stabilità statica del sostegno della conduttura, fosse un'installazione fissa avrebbe senso, per un'installazione temporanea, prese le dovute precauzioni, non lo vedo necessario.

kikkina ha scritto:E il quadro generale, al quale si allacceranno coloro che faranno gli spettacoli deve essere assimilato a un quadro di cantiere?
Grazie!


Non necessariamente, è opportuno che abbia il grado di protezione adeguato ma che sia di tipo ASC, non è un cantiere.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Impianto elettrico palchi all'aperto

Messaggioda Foto Utentekikkina » 27 giu 2012, 19:33

ehehe ciao Mike, ti assicuro che sono donna... peritESSA elettrotecnica ;-)
Ma "nonostante" questo non mi sembra di aver ricevuto grandi attenzioni!
ti ringrazio per le tue risposte, per quanto riguarda la commissione di pubblico spettacolo.... in realtà io dovrei diventare il membro che si occupa degli impianti elettrici, per cui sto cercando di documentarmi più possibile!
Quindi se avete qualche dritta... è bene accetta! :D
Avatar utente
Foto Utentekikkina
50 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 27 giu 2012, 15:17

0
voti

[4] Re: Impianto elettrico palchi all'aperto

Messaggioda Foto Utenteleovitt » 27 giu 2012, 21:54

Salve,
anch'io sono nuovo, vorrei agganciarmi a questa discussione in quanto ho un problema simile. mi è stato consegnato un quadro elettrico da una compagnia teatrale; il quandro contiene due Dimmer trifase dacirca 20KW per la regolazione delle luci da prese interruttori magnetotermici...., tutto assemblato nei i classici mobili con ruote da spettacolo. dopo averlo modificato e dimensionato correttamente, mi è stato chiesto di produrre una certificazione (perché richiesta dai comuni per l'utilizzo nei vari teatri o all'aperto), ma sinceramente non saprei se devo produrre una dichiarazione di conformità, una dichiarazione di rispondenza o una certificazione di impiant conforme alla normativa EN61439 dei cantieri.. potete darmi un aiuto? grazie e scusate se mi sono inserito in una discussione, ma penso che possa essere di aiuto non solo a me.
Avatar utente
Foto Utenteleovitt
0 1
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 27 giu 2012, 21:35

1
voti

[5] Re: Impianto elettrico palchi all'aperto

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 giu 2012, 21:58

E allora caschi a fagiolo, sono membro di una CCVLPS da una decina d'anni ;-)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Impianto elettrico palchi all'aperto

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 giu 2012, 22:09

leovitt ha scritto:potete darmi un aiuto?


Il prodotto "assiemato": dimmer + prese + interruttori magnetotermici + involucro, deve essere marcato CE ai sensi della Direttiva BTe EMC e conforme alla norma CEI EN 61439 che è la norma appunto che riguarda le "apparecchiature assiemate di protezione". Per la Direttiva BT non c'è alcun obbligo di consegnare la dichiarazione di conformità CE, basta e avanza la marcatura CE, ma purtroppo siccome c'è molta ignoranza in giro e richiedono certificati senza sapere di cosa si tratta, consegna copia della dichiarazione.
Sicuramente NON è un impianto e non rientra nel campo di applicazione del DM 37/08 (Dichiarazione di rispondenza) e il cantiere non centra nulla!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Impianto elettrico palchi all'aperto

Messaggioda Foto Utenteleovitt » 27 giu 2012, 22:31

Grazie per la risposta; in effetti avevo intuito che la richiesta che purtroppo arriva da tecnici comunali che dovrebbero saperne in tema di normative... ma sulle capacità di questi occorrerebbe un'altra discussione...
in effetti tutti i componenti sono marchiati CEI ma erano stati dimensionati senza criterio e collegati altrettanto male. quindi avevo pensato, dopo un corretto dimensionamento, di fare una semplice 'certificazione di impianto' in cui asserivo che tutti i componenti sono machiati cei e che i collegamenti sono stati fatti a regola d'arte secondo le normative ... ed allegare uno schema unifilare e delle foto dichiarando inoltre che qualunque manomissione avrebbe fatto decadere tale dichiarazione....non so se questo sia inutile ma senza, la compagnia è costretta a non lavorare [-X in alcuni comuni. grazie nuovamente.
Avatar utente
Foto Utenteleovitt
0 1
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 27 giu 2012, 21:35

0
voti

[8] Re: Impianto elettrico palchi all'aperto

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 giu 2012, 22:35

Guarda, vista la richiesta, se gli porti un pezzo di carta con scritto "certificato" e lo schema del centralino di casa, per loro va bene lo stesso... :lol:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: Impianto elettrico palchi all'aperto

Messaggioda Foto Utenteleovitt » 27 giu 2012, 22:39

sicuramente.... vogliono proprio essere presi in giro :ok: O_/
Avatar utente
Foto Utenteleovitt
0 1
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 27 giu 2012, 21:35

2
voti

[10] Re: Impianto elettrico palchi all'aperto

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 27 giu 2012, 22:57

leovitt ha scritto:sicuramente.... vogliono proprio essere presi in giro :ok: O_/


Salve a tutti.
E' proprio questo è ciò che non va, il fatto che dobbiamo continuamente "sottostare" a parecchi ignoranti tecnici comunali pagati da noi cittadini che richiedono certificati senza alcuna ragione. Se il loro posto dipendesse dalla meritocrazia sarei curioso di conoscere per quanto tempo ancora costoro occuperebbero quel posto... Purtroppo ognuno di noi spesso ha la necessità di "prender in giro" altrimenti viene meno un incarico, un fine, un servizio etc..... ma andrebero denunciati questo soprusi e soprattutto queste incompetenze.
Scusatemi se mi sono lasciato andare a questo sfogo piuttosto che dare risposte tecniche per le quali comunque è già stato molto chiaro Mike.

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 7 giu 2012, 18:41

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti