Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Ambulatori e scariche atmosferiche

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Ambulatori e scariche atmosferiche

Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 1 lug 2012, 11:49

Salve
sto effettuando la valutazione dei rischi dovuti alle scariche atmosferiche di una struttura con alcuni locali di cui uno è usato come ambulatorio ed ho qualche perplessità. vista la presenza dell'ambulatorio sul software ho indicato una struttura ad uso ospedaliero, anche se in realtà la definizione di ambulatorio non prevede la degenza, e questo ha fatto salire alle stelle la componente di rischio Rz. Stavo pensando di indicare come uso per la struttura altro in quanto il mancato funzionamento delle linee di servizio non costituisce pericolo per le persone: all'atto pratico un ambulatorio non è un pronto soccorso; che ne pensate?
Avatar utente
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 mar 2006, 21:03

0
voti

[2] Re: Ambulatori e scariche atmosferiche

Messaggioda Foto Utentealphabit » 1 lug 2012, 12:04

Che se non c'è pericolo di morte per avaria degli impianti interni non devi classificarlo come ospedale.......
Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

2
voti

[3] Re: Ambulatori e scariche atmosferiche

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 1 lug 2012, 14:41

AcmeMan ha scritto: ....anche se in realtà la definizione di ambulatorio non prevede la degenza, e questo ha fatto salire alle stelle la componente di rischio Rz.


Se da un lato questo ambulatorio non prevede la degenza non significa che possa non prevedere la presenza di apparecchi elettromedicali, quindi pericolo di morte.

Anche gli ambulatori, pertanto, in funzione di ciò che la committenza deve sottoscriverti per la loro "destinazione d'uso con elenco degli eventuali apparecchi elettromedicali" si devono classificare secondo il gruppo: 0,1,2

Giova ricordare:

Ambulatori di gruppo 0: locali medici senza apparecchi ellettromedicali con parti applicate;
Ambulatori di gruppo 1: locali medici con apparecchi ellettromedicali con parti applicate;
Ambulatori di gruppo 2: (chirurgico) locale medico dove si eseguono interventi chirurgici con parti applicate.

LA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NON E' APPLICABILE AI LOCALI MEDICI NEI QUALI UN GUASTO O DISFUNZIONE DEGLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI PUO' PREGIUDICARE LA VITA DEL PAZIENTE. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E L'EVENTUALE PROTEZIONE E' UN OBBLIGO NORMATIVO.

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 7 giu 2012, 18:41

2
voti

[4] Re: Ambulatori e scariche atmosferiche

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 lug 2012, 15:49

Tutto dipende dalla classificazione dell'ambulatorio e dal tipo di apparecchi elettromedicali presenti, tutti aspetti che ti devono essere comunicati come dato di progetto dal Direttore Sanitario della struttura.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Ambulatori e scariche atmosferiche

Messaggioda Foto Utentefalessi » 1 lug 2012, 17:35

Concordo pienamente con MIKE.....
personalmente faccio fare la classificazione dei locali al committente (firmata) e la allego alla relazione....
Avatar utente
Foto Utentefalessi
30 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 16 nov 2011, 14:08

0
voti

[6] Re: Ambulatori e scariche atmosferiche

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 1 lug 2012, 20:13

falessi ha scritto:Concordo pienamente con MIKE.....
personalmente faccio fare la classificazione dei locali al committente (firmata) e la allego alla relazione....


Solo con Mike concordi??
?%

Ti ho dato notizie diverse da quelle di Mike o forse meno chiare?
O_/

dai, conta poco....l'importante è che adesso tu abbia le idee più chiare ! :ok:

Saluti e forza Italia
Avatar utente
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 7 giu 2012, 18:41

0
voti

[7] Re: Ambulatori e scariche atmosferiche

Messaggioda Foto Utentefalessi » 2 lug 2012, 8:53

Dai intendevo solo dire che sarebbe bene farsi fare la classificazione #-o Tu hai detto bene.......
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 3 lug 2012, 17:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Per rispondere cliccare sul pulsante "Rispondi" e non sul pulsante "Cita".
Avatar utente
Foto Utentefalessi
30 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 16 nov 2011, 14:08

0
voti

[8] Re: Ambulatori e scariche atmosferiche

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 2 lug 2012, 13:53

EUGA ha scritto:
AcmeMan ha scritto:...pertanto, in funzione di ciò che la committenza deve sottoscriverti per la loro "destinazione d'uso con elenco degli eventuali apparecchi elettromedicali" si devono classificare secondo il gruppo: 0,1,2


Ok no problem :D
...è importante che tu abbia un documento ufficiale.

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 7 giu 2012, 18:41


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 69 ospiti