salve a tutti..vorrei kiedervi una cosa..
allora:l enel mi ha messo il contatore da cantiere(3 kW)a circa 220metri da casa mia.il problema è questo,secondo voi x la linea andrebbe bene un 2x6, o sarebbe meglio un 2x10?
in casa x adesso la cucina nn ha elettrodomestici in classe A,ed ho anke un condizionatore inverter 12000btu dual.
dimensionamento linea
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Contatore da cantiere a 220 metri ...???
Le tabelle per le c.di t. si usano per distanze fino ai 100 metri...
Io opterei per una sezione di almeno 16mm2
Oltre i 100 metri si devono utilizzare i calcoli...
Tieni presente che la corrente nominale è di 16/17 A (considerato la tolleranza del 10% in relazione al cosfì)
L'enel, comunque garantisce almeno 4Kw di prelievo per un arco tempoale4 massimo di 1 h
Le tabelle per le c.di t. si usano per distanze fino ai 100 metri...
Io opterei per una sezione di almeno 16mm2
Oltre i 100 metri si devono utilizzare i calcoli...
Tieni presente che la corrente nominale è di 16/17 A (considerato la tolleranza del 10% in relazione al cosfì)
L'enel, comunque garantisce almeno 4Kw di prelievo per un arco tempoale4 massimo di 1 h
0
voti
elettro ha scritto:Contatore da cantiere a 220 metri ...???
Le tabelle per le c.di t. si usano per distanze fino ai 100 metri...
Io opterei per una sezione di almeno 16mm2
Oltre i 100 metri si devono utilizzare i calcoli...
Tieni presente che la corrente nominale è di 16/17 A (considerato la tolleranza del 10% in relazione al cosfì)
L'enel, comunque garantisce almeno 4Kw di prelievo per un arco tempoale4 massimo di 1 h
ebbene si è a 220 metri..dici ke il 10mm2 e sottodimensionato?il 16 mi sembra un po tanto.
0
voti
Se vuoi ottenere un c.d.t. max del 4% sulle utenze finali, come consigliato dalla 64.8, dovresti utilizzare un 25 mmq se pensi di utilizzare tutti i 3 kW della fornitura.
Se invece non usi tutti i 3 kW, il 16 mmq anche se un po' scarso potrebbe andare bene... se non hai utilizzatori troppo sensibili al valore di tensione in ingresso
Se invece non usi tutti i 3 kW, il 16 mmq anche se un po' scarso potrebbe andare bene... se non hai utilizzatori troppo sensibili al valore di tensione in ingresso
0
voti
artel ha scritto:Se vuoi ottenere un c.d.t. max del 4% sulle utenze finali, come consigliato dalla 64.8, dovresti utilizzare un 25 mmq se pensi di utilizzare tutti i 3 kW della fornitura.
Se invece non usi tutti i 3 kW, il 16 mmq anche se un po' scarso potrebbe andare bene... se non hai utilizzatori troppo sensibili al valore di tensione in ingresso
guarda questo sito:http://www.oppo.biz/calcolo_cad_tensione.php
0
voti
DV=2*I*L*(R*cos(fi)+X*cos(fi))=2*16*220*(0,00143*0,9+..)=9,...V >3,9%
0
voti
Scusa, 0,00143 è la resistenza in ohm/metro del cavo da 16 mmq.
Ciao
Ciao
0
voti
Ri-scusa, non avevo verificato il link che mi avevi postato...
ho usato la formula approssimata della caduta di tensione industriale...
confermo il 16 mmq come già avete detto!
ho usato la formula approssimata della caduta di tensione industriale...
confermo il 16 mmq come già avete detto!
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 223 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)