Se l'interfaccia è sulla bassa è sufficiente prendere i 3 TV fase terra su qualunque punto della media tensione, al limite anche ai morsetti primari del trafo, in genere noi aggiungiamo un cassone con i TV che alimentiamo dalla cella che alimenta il trafo, poi dal cassone con i TV ripartiamo con le corde e alimentiamo il trafo
0
voti
Grazie.
E' in grado di fornirmi un riferimento normativo al quale possa attenermi in merito a tale soluzione?
Nel mio caso in particolare, il mio dubbio è rappresentato dal fatto che la cabina di consegna si trova a circa 300 m dalla cella di protezione trafo: una tale distanza non mi crea dei problemi nella misura della tensione omopolare? Voglio dire, non è diverso ciò che misuro vicino al punto di consegna rispetto a quello che misuro a 300 m di distanza?
E' in grado di fornirmi un riferimento normativo al quale possa attenermi in merito a tale soluzione?
Nel mio caso in particolare, il mio dubbio è rappresentato dal fatto che la cabina di consegna si trova a circa 300 m dalla cella di protezione trafo: una tale distanza non mi crea dei problemi nella misura della tensione omopolare? Voglio dire, non è diverso ciò che misuro vicino al punto di consegna rispetto a quello che misuro a 300 m di distanza?
0
voti
il traingolo aperto avrà ai suoi capi 5V , se la distanza è troppa i 5V potrebebro diventare 4.9 e lo sblocco voltmetrico non si attiva e nemmeno lo sgancio dopo 25secondi
0
voti
No, purtroppo le distanze sono quelle.
Parlando con Thytronic, mi è stato detto che c'è la possibilità di montare un relé di protezione 59N esterno alla protezione di interfaccia e posizionarlo dove mi serve, in maniera da non dovermi portare il segnale dei TV per distanze elevate. In caso di intervento della 59N, il relé invia un segnale logico di scatto alla protezione di interfaccia: utilizzando cavi schermati di opportuna sezione, posso inviare tale segnale anche a distanze elevate.
Il mio dubbio non riguarda ciò, ma riguarda il punto dove devo collocare i TV: siamo d'accordo che si debbano trovare in MT e a monte del DI (che nel mio caso è in BT), ma li posso mettere in qualunque punto della rete MT?
Se li metto troppo lontani dal punto di consegna (e dalla protezione generale), non si rischia di non rilevare in maniera corretta gli eventuali guasti della rete del distributore e, quindi, che la protezione di interfaccia non intervenga quando richiesto?
Parlando con Thytronic, mi è stato detto che c'è la possibilità di montare un relé di protezione 59N esterno alla protezione di interfaccia e posizionarlo dove mi serve, in maniera da non dovermi portare il segnale dei TV per distanze elevate. In caso di intervento della 59N, il relé invia un segnale logico di scatto alla protezione di interfaccia: utilizzando cavi schermati di opportuna sezione, posso inviare tale segnale anche a distanze elevate.
Il mio dubbio non riguarda ciò, ma riguarda il punto dove devo collocare i TV: siamo d'accordo che si debbano trovare in MT e a monte del DI (che nel mio caso è in BT), ma li posso mettere in qualunque punto della rete MT?
Se li metto troppo lontani dal punto di consegna (e dalla protezione generale), non si rischia di non rilevare in maniera corretta gli eventuali guasti della rete del distributore e, quindi, che la protezione di interfaccia non intervenga quando richiesto?
0
voti
No è sufficiente che sia in media
invece del 59n separato si potrebbe mettere l'NV10P in media, ovvero prelevare l'alimentazione delle tensioni in media, e portare lo scatto sul dispositivo di interfaccia posto in bassa, la questione delle distanze a quel punto sarebbe da considerare solo per i circuiti aux di comando
invece del 59n separato si potrebbe mettere l'NV10P in media, ovvero prelevare l'alimentazione delle tensioni in media, e portare lo scatto sul dispositivo di interfaccia posto in bassa, la questione delle distanze a quel punto sarebbe da considerare solo per i circuiti aux di comando
0
voti
Grazie per l'aiuto.
Sono riuscito a trovare dei dettagli tecnici di ENEL riguardo al rispetto dell'Allegato A.70 di Terna.
Si possono trovare al seguente link: http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel_distribuzione/Produttori_Schemi_IPR_v1.1.pdf
Sono riuscito a trovare dei dettagli tecnici di ENEL riguardo al rispetto dell'Allegato A.70 di Terna.
Si possono trovare al seguente link: http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel_distribuzione/Produttori_Schemi_IPR_v1.1.pdf
0
voti
Dalla CEI 0-21
Il Distributore è comunque tenuto a mantenere la continuità del conduttore di neutro, evitando che gli apparecchi monofase degli utenti possano essere alimentati in serie tra due fasi. L’Utente deve invece provvedere alla protezione per mancanza di fase delle utenze trifase.
In ogni caso, le protezioni adottate dal Distributore per la propria rete non hanno lo scopo di proteggere gli impianti di Utente; di conseguenza la protezione di tali impianti è esclusivamente a carico dell’Utente stesso.
Alla fine se ad allentarsi è il morsetto di neutro della cabine del distributore in caso di guasti agli apparecchi elettrici come sempre l'utente se lo prende in quel posto perché avrebbe dovuto provvedere una protezione adeguata
Questa cosa proprio non mi piace, con questa frase verranno buttate alle ortiche tutte le richieste di danni !
Io pago profumatamente l'energia elettrica e pretendo che i distributori si prendano la responsabilità delle loro scarse manutenzioni!
Il Distributore è comunque tenuto a mantenere la continuità del conduttore di neutro, evitando che gli apparecchi monofase degli utenti possano essere alimentati in serie tra due fasi. L’Utente deve invece provvedere alla protezione per mancanza di fase delle utenze trifase.
In ogni caso, le protezioni adottate dal Distributore per la propria rete non hanno lo scopo di proteggere gli impianti di Utente; di conseguenza la protezione di tali impianti è esclusivamente a carico dell’Utente stesso.
Alla fine se ad allentarsi è il morsetto di neutro della cabine del distributore in caso di guasti agli apparecchi elettrici come sempre l'utente se lo prende in quel posto perché avrebbe dovuto provvedere una protezione adeguata
Questa cosa proprio non mi piace, con questa frase verranno buttate alle ortiche tutte le richieste di danni !
Io pago profumatamente l'energia elettrica e pretendo che i distributori si prendano la responsabilità delle loro scarse manutenzioni!
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
1
voti
esistono in commercio relè che controllano la presenza delle fasi e nel caso che ne venga a mancare una possono comandare lo sgancio dell'intero impianto o dell'utenza sensibile.
I primi che mi vengono in mente sono la famiglia 3UG45 della Siemens ma ne esistono di tutte le marche
I primi che mi vengono in mente sono la famiglia 3UG45 della Siemens ma ne esistono di tutte le marche
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)