Devo alimentare un quadro elettrico che, con le varie utenze, mi da un totale di circa 5 kW potenza, considerando che si tratta di un sistema trifase, che sezione di filo devo utilizare?
Io ho calcolato un 6mmq, vanno bene?
Grazie.
Avatar utente
Foto Utentebria80
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 16 ott 2007, 18:48

0
voti

[2] Re: Sezione fili.

Messaggioda Foto Utentecrit » 17 ott 2007, 18:39

Ovviamente dipende anche dal tipo e condizioni di posa e dal interruttore a monte ma considerato un cosf di 0,8 mi risulta una corrente di 9A. Quindi se usi un cavo FG7OR può bastare un 2,5mmq o tutt al più un 4mmq.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[3] Re: Sezione fili.

Messaggioda Foto Utentebria80 » 20 ott 2007, 20:31

Ok grazie. qual è la formula per calcolare la sezione dei fili in 220 V e in 380 V conoscendo la potenza assorbita?
Avatar utente
Foto Utentebria80
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 16 ott 2007, 18:48

0
voti

[4] Re: Sezione fili.

Messaggioda Foto Utentecrit » 22 ott 2007, 10:23

Devi prima calcolari la corrente (P=V*I*Cosf se monofase o P=1,732*V*I*Cosf se trifase) e poi verificare la portata del conduttore necessario in base alle tabelle tenendo conto del tipo di posa.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[5] Re: Sezione fili.

Messaggioda Foto Utentefabioazzurro » 25 ott 2007, 11:36

volevo domandare come si calcola la sezione di una semplice linea unipolare avendo come dati la corrente d'impiego,la potenza assorbita!


bria80 ha scritto:Devo alimentare un quadro elettrico che, con le varie utenze, mi da un totale di circa 5 kW potenza, considerando che si tratta di un sistema trifase, che sezione di filo devo utilizare?
Io ho calcolato un 6mmq, vanno bene?
Grazie.
Avatar utente
Foto Utentefabioazzurro
0 1
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 25 ott 2007, 11:26

0
voti

[6] Re: Sezione fili.

Messaggioda Foto Utentesarabanda » 26 ott 2007, 2:06

fabioazzurro ha scritto:bria80 ha scritto:
Devo alimentare un quadro elettrico che, con le varie utenze, mi da un totale di circa 5 kW potenza, considerando che si tratta di un sistema trifase, che sezione di filo devo utilizare?
Io ho calcolato un 6mmq, vanno bene?
Grazie.


se devi alimentare un quadro evividentemente hai bisogno di una linea che dagli impiantisti viene chiamata dorsale.
Per norma, questa deve essere di almeno 6 mm2

Per i conti e le verifiche prova ad utilizzare il software ELETTRIK FLASH
http://www.elettrikflash.com
Avatar utente
Foto Utentesarabanda
0 1
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 9 ott 2007, 2:36

0
voti

[7] Re: Sezione fili.

Messaggioda Foto Utenteartel » 27 ott 2007, 10:17

x sarabanda

scusa ma di quale norma parli più precisamente?
Avatar utente
Foto Utenteartel
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 13 nov 2005, 18:42

0
voti

[8] Re: Sezione fili.

Messaggioda Foto Utentesarabanda » 28 ott 2007, 3:24

[quote="artel"]scusa ma di quale norma parli più precisamente?
x sarabanda


per artel
avresti potuto fare una ricerca comunque la normativa è CEI 11-11 e 64-3
Avatar utente
Foto Utentesarabanda
0 1
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 9 ott 2007, 2:36

0
voti

[9] Re: Sezione fili.

Messaggioda Foto Utenteartel » 28 ott 2007, 10:51

Hai ragione dovevo fare una ricerca ma mi è venuto istintivo chiedertelo visto che non sapevo dell'esistenza di tale norma.
Grazie adesso andrò a leggerla

Ciao
Avatar utente
Foto Utenteartel
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 13 nov 2005, 18:42

0
voti

[10] Re: Sezione fili.

Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 29 ott 2007, 9:31

Bisogna anche guardare la cdt, ovvero la lunghezza della tratta
Avatar utente
Foto Utentestudiocampo
20 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 355
Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22