Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Prese in luogo di pubblico spettacolo

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Prese in luogo di pubblico spettacolo

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 lug 2012, 13:44

La commissione di vigilanza ha contestato a un mio cliente che le prese all'interno del suo locale (luogo di pubblico spettacolo) devono essere protette singolarmente e devono avere lo sportello di chiusura.
Per lo sportello mi sembra una cavolata per il discorso di proteggerle singolarmente se non ricordo male può bastare la protezione dell'interr. del quadro, avete qualche info in merito?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[2] Re: Prese in luogo di pubblico spettacolo

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 12 lug 2012, 14:42

Certo,
di pure alla commissione di aggiornarsi con le normative vigenti e di rileggersi l'articolo 752.55.1 della CEI 64-8 Variante V1, l'obbligo della protezione della singola presa è sparita già da un po' , quello che rimane d'obbligo è che le prese a spina serie civile devono avere gli alveoli o con coperchio di protezione..... lo sportello mi sembra un tantinello esagerato!
E' d'obbligo le prese a spina interbloccate per prese con corrente nominale superiore a 16 A

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[3] Re: Prese in luogo di pubblico spettacolo

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 lug 2012, 16:22

"Nei luoghi ai quali può accedere il pubblico le prese a spina fisse a portata di mano devono
essere del tipo con coperchio o dotate di schermi di protezione degli alveoli attivi e avere
protezione singola contro le sovracorrenti"

la frase sibillina è:
"..............e avere protezione singola contro le sovracorrenti"
a me risulta però che basta che ci sia l'interruttore dedicato sul quadro elettrico.
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[4] Re: Prese in luogo di pubblico spettacolo

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 lug 2012, 17:10

Non c'è più questa prescrizione... in ogni caso era richiesto lo sportello in alternativa agli alveoli protetti. Siccome oramai tutte le prese civili sono con gli alveoli protetti la prescrizione non aveva più senso...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Prese in luogo di pubblico spettacolo

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 lug 2012, 18:25

Mike ha scritto:Non c'è più questa prescrizione... in ogni caso era richiesto lo sportello in alternativa agli alveoli protetti. Siccome oramai tutte le prese civili sono con gli alveoli protetti la prescrizione non aveva più senso...


scusa cosa vuol dire che non c'è più??
Intendi che la frase
"..............e avere protezione singola contro le sovracorrenti"
non è più riportata?
Io l'ho presa dalla 64/8 del 2009
Forse l'ultima revisione l'ha eliminata??
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[6] Re: Prese in luogo di pubblico spettacolo

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 lug 2012, 7:48

Già con la variante V1, come ti hanno già detto, quella previsione ( art. 752.55.1) era stata modificata. La versione vigente (edizione del giugno 2012) ora dice che:
"Possono essere raggruppate più prese sotto la stessa protezione, ma comunque in numero non
superiore a 5."
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[7] Re: Prese in luogo di pubblico spettacolo

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 13 lug 2012, 11:14

paolo a m ha scritto:Già con la variante V1, come ti hanno già detto, quella previsione ( art. 752.55.1) era stata modificata. La versione vigente (edizione del giugno 2012) ora dice che:
"Possono essere raggruppate più prese sotto la stessa protezione, ma comunque in numero non
superiore a 5."


Ma già nella V1 del 09-2008 si riportava:

752.55.1 Prese a spina fisse
Nei luoghi ai quali può accedere il pubblico le prese a spina fisse a portata di mano devono
essere del tipo con coperchio o dotate di schermi di protezione degli alveoli attivi e avere
protezione singola contro le sovracorrenti
.
Negli altri luoghi possono essere raggruppate più prese sotto la stessa protezione, ma
comunque in numero non superiore a 5.

quindi se non è variato l'articolo il num. 5 prese è per ambienti dove il pubblico non può accedere
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

2
voti

[8] Re: Prese in luogo di pubblico spettacolo

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 lug 2012, 17:16

La Cei 64-8/7:2007-01 diceva:
"752.55.1 Prese a spina fisse
Nei luoghi ai quali può accedere il pubblico le prese a spina fisse a portata di mano devono
essere del tipo con coperchio o dotate di schermi di protezione degli alveoli attivi e avere
protezione singola contro le sovracorrenti.
Negli altri luoghi possono essere raggruppate più prese sotto la stessa protezione, ma
comunque in numero non superiore a 5.
"...ecc

La variante 64-8;V1:2008-09 diceva:
"Sezione 752
Art. 752.55.1
Cancellare il primo capoverso.
.
"

Il testo completo dell'articolo nella versione 2012 ora dice:
"752.55.1 Prese a spina fisse
Possono essere raggruppate più prese sotto la stessa protezione, ma comunque in numero non
superiore a 5.
Le prese a spina con portata superiore a 16 A devono essere del tipo con interblocco.
Le prese a spina devono essere scelte e installate in modo da prevenire i danneggiamenti che
possano presumibilmente derivare dalle condizioni d’ambiente e d’uso.
Per le prese fisse per uso domestico e similare la direzione di inserzione delle relative spine
deve risultare orizzontale (o prossima all’orizzontale) con l’eccezione prevista nelle Note.
"
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[9] Re: Prese in luogo di pubblico spettacolo

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 13 lug 2012, 17:20

grazie 1000 adesso è chiaro, alla fine l'unico vincolo è max 5 prese
ciao
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[10] Re: Prese in luogo di pubblico spettacolo

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 lug 2012, 14:11

Scusate un'altra info:
nel medesimo locale pubblico sono installate delle prese a soffitto
1) è ammessa tale installazione?
2) essendo fuori dalla portata di mano rientra nel limite di 5 prese a circuito?
3) le 5 prese a circuito sono intese come prese singole o se ho una cassetta 503 con 2 prese posso considerarla come presa singola ??
Grazie 1000
Saluti
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea