la strada dei disaeratori è ok... ma bisognerebbe capire che cosa genera l'aria!
le ipotesi fatte son da valutare bene
un saluto
RUMORE D'ARIA NEI CALORIFERI
Moderatori:
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Vorrei capire se per far smettere il rumore sfiati i termosifoni, e se dopo aver sfiatato i termisifoni il rumore smette e poi ritorna dopo un mesetto; oppure anche dopo aver sfiatato i termosifoni il rumore c'è sempre?
Puoi dirmi se hai dotato i termosifoni di valvole termostatiche? se si, ne hai lasciato almeno uno senza la suddetta valvola?
Io pur non avendo queste informazioni penso che sia solo un problema di eccessiva quantità di acqua nei termosifoni, puoi provare a strozzare la valvola di ritorno di ogni singolo radiatore, ovviamente il radiatore vicino alla centralina lo puoi strozzare quasi tutto, man mano ti allontani dalla centralina li vai lasciando sempre piu aperti.
Se quando sfiati dai termosifoni esce aria vuol dire che quest'aria la prende da qualche parte, e penso che l'unico componente incriminato e la valvola di sfogo aria!! Di fatti se la valvola viene montata nella tubazione prima dell'ingreso della pompa a volte il risucchio della pompa riesce a far abbassare lo spillo che si trova all'interno della suddetta valvola. E può anche accadere che se la prevalenza della pompa è abbastanza alta il risucchio riesce ad abbassare anche gli spilli delle valvole che hai montato nei radiatori.
Spero di esserti stato di aiuto e che riuscirai a risolvere il problema. Fammi sapere.
Puoi dirmi se hai dotato i termosifoni di valvole termostatiche? se si, ne hai lasciato almeno uno senza la suddetta valvola?
Io pur non avendo queste informazioni penso che sia solo un problema di eccessiva quantità di acqua nei termosifoni, puoi provare a strozzare la valvola di ritorno di ogni singolo radiatore, ovviamente il radiatore vicino alla centralina lo puoi strozzare quasi tutto, man mano ti allontani dalla centralina li vai lasciando sempre piu aperti.
Se quando sfiati dai termosifoni esce aria vuol dire che quest'aria la prende da qualche parte, e penso che l'unico componente incriminato e la valvola di sfogo aria!! Di fatti se la valvola viene montata nella tubazione prima dell'ingreso della pompa a volte il risucchio della pompa riesce a far abbassare lo spillo che si trova all'interno della suddetta valvola. E può anche accadere che se la prevalenza della pompa è abbastanza alta il risucchio riesce ad abbassare anche gli spilli delle valvole che hai montato nei radiatori.
Spero di esserti stato di aiuto e che riuscirai a risolvere il problema. Fammi sapere.
0
voti
L'"aria" si forma se nell'impianto ci sono diversi tipi di metalli(termosifoni d'alluminio e tubi in rame specialmente) per elettrolisi dovuta alle cariche statiche dell' impianto.
Normalmente per eliminare alla radice il problema va aggiunto un liquido "degasante" che forma una patina sui metalli per evitare il contatto con l'acqua.
Di solito basta anche del semplice antigelo.
Per condizioni particolari esistono in commercio diversi tipi di questi liquidi,basta andare da un grossista di materiale idraulico.
Il costo è di 30 o 40 euro al litro.
di solito ne basta un litro..
saluti Pier
Normalmente per eliminare alla radice il problema va aggiunto un liquido "degasante" che forma una patina sui metalli per evitare il contatto con l'acqua.
Di solito basta anche del semplice antigelo.
Per condizioni particolari esistono in commercio diversi tipi di questi liquidi,basta andare da un grossista di materiale idraulico.
Il costo è di 30 o 40 euro al litro.
di solito ne basta un litro..
saluti Pier
Grazie Pier
Non c'é più povero di chi vive dell'invidia degli altri (Pier. Bag.)
Non c'é più povero di chi vive dell'invidia degli altri (Pier. Bag.)
0
voti
SALVE A TUTTI,PURTROPPO GLI SCALDASALVIETTE SONO UN PICCOLO PROBLEMA,PERO E' RISOLVIBILE.
PREMESSO CHE L'IDEA DI INSTALLARE LA COSIDDETTA VALVOLA CHE SFIATA AUTOMATICAMENTE L'ARIA DAL CIRUITO E' BUONA PERO C'E' DA DIRE CHE SE VIENE ESPULSA ARIA DAL CIRCUITO ALLO STESSO TEMPO BISOGNA IMMETTERE ACQUA NELLA CALDAIA PERCHE ALTRIMENTI SI ABBASSA IL LIVELLO DELLA PRESSIONE CHE DI NORMA DOVREBBE ESSRE INTORNO A 1,2-1,5 Bar, PER CUI SE SI OPTA PER QUESTA SOLUZIONE BISOGNA FAR INSTALLARE SOTTO LA CALDAIA UN CARICATORE AUTOMATICO UN COMPONENTE CHE PER LEGGE IN ITALIA NON E CONSENTITO INSTALLARE MA CHE SERVE A MANTERE LA PRESSIONE DELLA CALDAIA COSTANTE. MI SPIEGO:LA VALVOLA INSTALLATA SULLO SCALDASALVIETTE TOGLIE L'ARIA DAL CIRCUITO,DI CONSEGUENZA SI ABBASSA LA PRESSIONE E IL CARICATORE AUTOMATICO RIPRISTINA IL LIVELLO.
SINCERAMENTE IO PERSONALMENTE O RISOLTO PARECCHI DI QUESTI PROBLEMI SEMPLICEMENTE IMMETTENDO NEL CICUITO RISCALDAMENTO IL LIQUIDO DI CUI A PARLATO L'IDRAULICO CHE SERVE AD EVITARE LA FORMAZIONE DI ARIA E TRA L'ALTRO PROTEGGE L'IMPIANTO E BISOGNA PORTARE LA VELOCITA DEL CIRCOLATORE DALLA TERZA VELOCITA ALLA SECONDA.
COSI' FACENDO E CON POCO SFORZO SI RISOLVERA IL PROBLEMA.

PREMESSO CHE L'IDEA DI INSTALLARE LA COSIDDETTA VALVOLA CHE SFIATA AUTOMATICAMENTE L'ARIA DAL CIRUITO E' BUONA PERO C'E' DA DIRE CHE SE VIENE ESPULSA ARIA DAL CIRCUITO ALLO STESSO TEMPO BISOGNA IMMETTERE ACQUA NELLA CALDAIA PERCHE ALTRIMENTI SI ABBASSA IL LIVELLO DELLA PRESSIONE CHE DI NORMA DOVREBBE ESSRE INTORNO A 1,2-1,5 Bar, PER CUI SE SI OPTA PER QUESTA SOLUZIONE BISOGNA FAR INSTALLARE SOTTO LA CALDAIA UN CARICATORE AUTOMATICO UN COMPONENTE CHE PER LEGGE IN ITALIA NON E CONSENTITO INSTALLARE MA CHE SERVE A MANTERE LA PRESSIONE DELLA CALDAIA COSTANTE. MI SPIEGO:LA VALVOLA INSTALLATA SULLO SCALDASALVIETTE TOGLIE L'ARIA DAL CIRCUITO,DI CONSEGUENZA SI ABBASSA LA PRESSIONE E IL CARICATORE AUTOMATICO RIPRISTINA IL LIVELLO.
SINCERAMENTE IO PERSONALMENTE O RISOLTO PARECCHI DI QUESTI PROBLEMI SEMPLICEMENTE IMMETTENDO NEL CICUITO RISCALDAMENTO IL LIQUIDO DI CUI A PARLATO L'IDRAULICO CHE SERVE AD EVITARE LA FORMAZIONE DI ARIA E TRA L'ALTRO PROTEGGE L'IMPIANTO E BISOGNA PORTARE LA VELOCITA DEL CIRCOLATORE DALLA TERZA VELOCITA ALLA SECONDA.
COSI' FACENDO E CON POCO SFORZO SI RISOLVERA IL PROBLEMA.

-

francesco77
0 2 - Messaggi: 21
- Iscritto il: 16 ott 2007, 15:22
0
voti
grazie del contributo Francesco77

una sola nota (non te la prendere... è una questione "internettiana", ovvero di convenzione usata universalmente su internet: scrivere in MAIUSCOLO è uguale a URLARE... ripeto, non te la prendere, ci siamo passati tutti per di lì
)
salutoni
una sola nota (non te la prendere... è una questione "internettiana", ovvero di convenzione usata universalmente su internet: scrivere in MAIUSCOLO è uguale a URLARE... ripeto, non te la prendere, ci siamo passati tutti per di lì
salutoni
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
0
voti
tranquillo non me la prendo per le cose piu gravi ......figurati e solo 'inesperienza internettiana' come dici tu ma tanta esperienza sul campo delle caldaie e degli impianti termici 
-

francesco77
0 2 - Messaggi: 21
- Iscritto il: 16 ott 2007, 15:22
0
voti
E' bello vedere come vengono lette bene le cose!!!!!
Mi sa che è stato inutile perdere tempo a scriverle.
Vedro di non farlo più.
Mi sa che è stato inutile perdere tempo a scriverle.
Vedro di non farlo più.
Grazie Pier
Non c'é più povero di chi vive dell'invidia degli altri (Pier. Bag.)
Non c'é più povero di chi vive dell'invidia degli altri (Pier. Bag.)
0
voti
0
voti
Grazie del contributo sarasara, ma pare che il nostro amico cliven non si fa più sentire. Cliven com'è andata a finire? Hai montato i disareatori? Hai provato a chiudere un po' le valvole di ritorno e bilanciare l'impianto?
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)