In un condominio di nuova costruzione viè una autorimessa interrata soggetta a CPI.
Il condominio ha 2 scale A e B.
Il gruppo di misura dei servizi condominiali si trova nella scala A.
Quindi ci sarà una linea che dalla scala A alimenterà la scala B, detta linea l'elettricista l'ha fatta passare per l'autorimessa.
Problemone l'elettricista ha messo una bobina che sgancia l'intera scala B....COMPRESO L'ASCENSORE.
A mio avviso questa soluzione è contro la sicurezza perché in caso di sgancio chiunque sia nell'ascensore è bloccato e non può eventualmente mettersi in salvo.....
SGANCIO ASCENSORE
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Corsari ha scritto:In un condominio....Quindi ci sarà una linea che dalla scala A alimenterà la scala B, detta linea l'elettricista l'ha fatta passare per l'autorimessa....
...l'autorimessa avrà una sua classe di compartimentazione REI. Le condutture che attraversano le pareti (probabilmente attraverso un foro) dovranno essere installate con modalità di posa in funzione di tale compartimentazione REI.
Corsari ha scritto:Problemone l'elettricista ha messo una bobina che sgancia l'intera scala B....COMPRESO L'ASCENSORE.
A mio avviso questa soluzione è contro la sicurezza perché in caso di sgancio chiunque sia nell'ascensore è bloccato e non può eventualmente mettersi in salvo.....
Sono d'accordo con te sino ad un certo punto.
Il pulsante di sgancio deve poter agire sulla protezione generale dell'autorimessa e non sulle altri parti di impianto condominiale ne tanto meno sui servizi di sicurezza quali ad esempio: gli ascensori.
Salvo che gli ascensori o montacarichi in servizio privato abbiano una corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri.
Saluto
E.
1
voti
Durante un incendio o altri eventi catastrofici (per es. terremoto) è vietato utilizzo dell'ascensore... In ogni caso se la conduttura di alimentazione del vano scale B transita nel compartimento anticendio dell'autorimessa le strade da seguire sono solo queste:
1 - rendere REI la conduttura in questione, per costruzione o per installazione.
2 - sganciare a monte.
3 - cambiare percorso.
Domanda: ma il progettista cosa dice?
1 - rendere REI la conduttura in questione, per costruzione o per installazione.
2 - sganciare a monte.
3 - cambiare percorso.
Domanda: ma il progettista cosa dice?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)