Duracell ha scritto:Scusate un'altra info:
nel medesimo locale pubblico sono installate delle prese a soffitto
1) è ammessa tale installazione?
A memoria non mi risultano divieti specifici e se fosse non ne vedo il motivo, l'importante è che siano protette.
Duracell ha scritto:2) essendo fuori dalla portata di mano rientra nel limite di 5 prese a circuito?
La portata di mano non centra nulla, il normatore vuole garantire una selettività, pertanto bisogna porsi la domanda: a cosa servono quelle prese? Hanno a che fare con utenze a servizio con il pubblico? Se la risposta è si, allora si applica la regola dei limiti delle 5 prese.
Duracell ha scritto:3) le 5 prese a circuito sono intese come prese singole o se ho una cassetta 503 con 2 prese posso considerarla come presa singola ??
Se l'italiano non è un'opinione direi NO, perché la PRESA nel tuo caso sono DUE.