Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

PROTEZIONE DA LINEA IN AT

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] PROTEZIONE DA LINEA IN AT

Messaggioda Foto Utenteperrico » 16 lug 2012, 23:11

Salve ho tutti ho un quesito da porvi e vorrei la vs consulenza:

Dovendo proteggere un manufatto da eventuali disturbi elettromagnetici provocati da una sovrastante linea aera in AT, a 220 kV,50 Hz, ho ipotizzato di installare, a vista, sulla copertura una maglia in bandella in acciaio zincato tipo gabbia di faraday. Anche come ordine di grandezza, vorrei sapere che lunghezza deve avere il lato della maglia per rendere efficace la protezione.

Grazie

Paolo
Avatar utente
Foto Utenteperrico
0 3
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 10 set 2010, 0:19

2
voti

[2] Re: PROTEZIONE DA LINEA IN AT

Messaggioda Foto Utentefpalone » 19 lug 2012, 9:56

Salve,
cosa intendi per "sovrastante", il fatto che i conduttori siano verticalmente sopra la costruzione? Se sì di che manufatto stiamo parlando?
Inoltre da che frequenze ti devi schermare? Se si tratta di 50 Hz allora per schermare il campo magnetico, più che una gabbia di faraday, ti servono dei loop induttivi, passivi (accordati) od attivi.
Se ti devi schermare dal campo elettrostatico ti è sufficiente collegare a terra in un punto le strutture metalliche.
Se invece devi schermarti dalla radio-interferenza per effetto corona allora devi considerare un'emissione che da pochi kHz arriva a diversi MHz, ma per una linea a 220 kV l'intensità del fenomeno dovrebbe essere tale da non causare alcun disturbo a nessun apparecchio in commercio.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti