[1] Equipotenziale principale gas

Messaggioda Foto Utentealphabit » 23 lug 2012, 10:11

ciao a tutti,

Condominio con distribuzione impianto gas fatto cosi:
Tubazione principale che arriva nel cortile condominiale (accessibile) , parte un tubo interrato dove alla base di ogni scala (12 scale) viene derivata una nicchia contatori per i condomini di quella scala.

E' necessario che il collegamento equpiotenziale principale sia fatto a valle di contatori dei privati nella nicchia contatori gas? (intervento economicamente importante) oppure potrebbe essere sufficente mettere a terra la tubazione del gas all'ingresso nel cortile?

grazie in anticipo a tutti coloro che vorranno rispondere

Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

3
voti

[2] Re: Equipotenziale principale gas

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 23 lug 2012, 12:14

nessuno ti garantirà mai che il contatore o i contatori che in futuro verranno installati abbiano una bassa resistenza tra ingresso ed uscita, quindi se l'equipotenzialità viene fatta all'ingresso del tubo nel cortile non è detto che venga rispettata all'interno delle abitazioni, e se a me non serve il gas? No contatore no continuità del tubo metallico no equipotenzialità e all'interno dell'abitazione potresti trovare tensioni trasferite o differenze di potenziali.... secondo il mio parere l'equipotenzialità dev'essere eseguita a valle del contatore in quanto è l'unico modo per garantirne l'efficacia.

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

4
voti

[3] Re: Equipotenziale principale gas

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 23 lug 2012, 14:58

La tubazione del gas va messa a terra a valle del contatore e non puo essere utilizzata come dispersore.
CEI 64-8 542.2.6
Se il distributore del gas dovesse manomettere tale collegamento equipotenziale risponderebbe penalmente.

Anche la tubazione dell'acqua va messa a terra e puo essere impiegata come dispersore solo se con il consenso del distributore acquedotto.

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 7 giu 2012, 18:41

0
voti

[4] Re: Equipotenziale principale gas

Messaggioda Foto Utentealphabit » 23 lug 2012, 20:26

Ok, grazie a tutti

Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[5] Re: Equipotenziale principale gas

Messaggioda Foto UtenteMauryMxM » 23 lug 2012, 22:08

Io darei anche un occhiata alla Uni 7129, dove parla delle tipologie di tubazione, giunti dielettrici e in quali condizioni un tubo può non essere considerato massa estranea.
Ma se nella linea principale in ingresso dello stabile fosse installato il giunto dielettrico? Ci porterebbe nella condizione di non poter utilizzare come richiesto dalla norma il tubo come dispersore, ma consentirebbe inoltre di aver la sicurezza che dall'esterno non potrebbe entrarci nessun pericolo nell'impianto.
Tuttavia la norma parla sempre e comunque di masse estranee quando parla di tubazioni, con conseguente valore limite di resistenza per considerarlo o meno massa estranea. Io la interpreto così, dice si che venga collegata all'equipotenziale ma se nello stesso tempo la mia tubazione ha una resistenza maggiore ai 1000 ohm?
Avatar utente
Foto UtenteMauryMxM
40 1 1
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 22 lug 2012, 3:28

2
voti

[6] Re: Equipotenziale principale gas

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 24 lug 2012, 8:45

MauryMxM ha scritto:Tuttavia la norma parla sempre e comunque di masse estranee quando parla di tubazioni, con conseguente valore limite di resistenza per considerarlo o meno massa estranea. Io la interpreto così, dice si che venga collegata all'equipotenziale ma se nello stesso tempo la mia tubazione ha una resistenza maggiore ai 1000 ohm?

Si, ma non è possibile garantire a vita che la tubazione mantenga sempre ed in tutte le condizioni una resistenza elevata da non essere considerata massa estranea, ragion per cui a favore della sicurezza dev'essere necessariamente collegata al nodo equipotenziale anche se non considerata massa estranea.

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

3
voti

[7] Re: Equipotenziale principale gas

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 lug 2012, 12:14

L'equipotenziale principale non riguarda solo le masse estranee (e quindi vale la regola dei 1000/200 ohm) ma anche "parti conduttrici"... è prescritta la messa a terra nel punto più vicino all'ingresso del fabbricato delle tubazioni alimentanti servizi dell'edificio (gas e acqua) a prescindere dalla loro resistenza. (vedi art. 413.1.2.1)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Equipotenziale principale gas

Messaggioda Foto UtenteMauryMxM » 24 lug 2012, 15:51

Vero...grazie Mike