Devo alimentare un quadro elettrico che, con le varie utenze, mi da un totale di circa 5 kW potenza, considerando che si tratta di un sistema trifase, che sezione di filo devo utilizare?
Io ho calcolato un 6mmq, vanno bene?
Grazie.
Sezione fili.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Ovviamente dipende anche dal tipo e condizioni di posa e dal interruttore a monte ma considerato un cosf di 0,8 mi risulta una corrente di 9A. Quindi se usi un cavo FG7OR può bastare un 2,5mmq o tutt al più un 4mmq.
0
voti
Ok grazie. qual è la formula per calcolare la sezione dei fili in 220 V e in 380 V conoscendo la potenza assorbita?
0
voti
Devi prima calcolari la corrente (P=V*I*Cosf se monofase o P=1,732*V*I*Cosf se trifase) e poi verificare la portata del conduttore necessario in base alle tabelle tenendo conto del tipo di posa.
0
voti
volevo domandare come si calcola la sezione di una semplice linea unipolare avendo come dati la corrente d'impiego,la potenza assorbita!
bria80 ha scritto:Devo alimentare un quadro elettrico che, con le varie utenze, mi da un totale di circa 5 kW potenza, considerando che si tratta di un sistema trifase, che sezione di filo devo utilizare?
Io ho calcolato un 6mmq, vanno bene?
Grazie.
-

fabioazzurro
0 1 - Messaggi: 1
- Iscritto il: 25 ott 2007, 11:26
0
voti
fabioazzurro ha scritto:bria80 ha scritto:
Devo alimentare un quadro elettrico che, con le varie utenze, mi da un totale di circa 5 kW potenza, considerando che si tratta di un sistema trifase, che sezione di filo devo utilizare?
Io ho calcolato un 6mmq, vanno bene?
Grazie.
se devi alimentare un quadro evividentemente hai bisogno di una linea che dagli impiantisti viene chiamata dorsale.
Per norma, questa deve essere di almeno 6 mm2
Per i conti e le verifiche prova ad utilizzare il software ELETTRIK FLASH
http://www.elettrikflash.com
0
voti
[quote="artel"]scusa ma di quale norma parli più precisamente?
x sarabanda
per artel
avresti potuto fare una ricerca comunque la normativa è CEI 11-11 e 64-3
x sarabanda
per artel
avresti potuto fare una ricerca comunque la normativa è CEI 11-11 e 64-3
0
voti
Hai ragione dovevo fare una ricerca ma mi è venuto istintivo chiedertelo visto che non sapevo dell'esistenza di tale norma.
Grazie adesso andrò a leggerla
Ciao
Grazie adesso andrò a leggerla
Ciao
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)