Messaggioda Foto UtenteBIAELE » 25 lug 2012, 13:07

Comporta dei problemi installere un interruttore BT sottodimensionato per un trasformatore MT/BT?
Devo fare un quadro BT di cabina ma non mi arriva il materiale in questo periodo e vorrei provvisoriamente lasciare l'interruttore esistente nel quadro vecchio più piccolo di quello previsto nel quadro progettato, anche dopo l'installazione del trasformatore di potenza maggiore.
A quali problemi andrei incontro?
Avatar utente
Foto UtenteBIAELE
0 4
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 27 ago 2008, 16:31

2
voti

[2] Re: INTERRUTTORE BT IN CABINA MT/BT

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 25 lug 2012, 13:34

BIAELE ha scritto:Comporta dei problemi installere un interruttore BT sottodimensionato per un trasformatore MT/BT?


Assolutamente nessun problema, ovviamente se il cambio del trafo è stato effettuato per poter avere a disposizione più potenza e i carichi sono già operativi potresti avere degli scatti intempestivi, se invece è stato sostituito per esigenze future, il carico sarà quello di sempre e l'interruttore continuerà a fare il suo lavoro.... resta il fatto che l'interruttore debba avere un P.d.i. adeguato alla nuova corrente di corto circuito del nuovo trasformatore installato.

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[3] Re: INTERRUTTORE BT IN CABINA MT/BT

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 25 lug 2012, 14:01

BIAELE ha scritto:Comporta dei problemi installere un interruttore BT sottodimensionato per un trasformatore MT/BT? A quali problemi andrei incontro?


buongiorno BIAELE.

Senza qualche dato non si può dare una risposta certa.
Occorre valutare di quanto sia sottodimensionato l'interruttore rispetto al nuovo trasformatore..

Fornisci qualche info in più:

potenza del trafo
dati della protezione che tu indendi non sostituire.

Eugenio
Avatar utente
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 7 giu 2012, 18:41

0
voti

[4] Re: INTERRUTTORE BT IN CABINA MT/BT

Messaggioda Foto UtenteBIAELE » 25 lug 2012, 14:13

Trafo da 1250KVA
Interruttore (vecchio) 500A
I nuovi carichi saranno installati successivamente, provvisoriamente rimarranno i vecchi carichi sotto l'interruttore esistente.
Avatar utente
Foto UtenteBIAELE
0 4
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 27 ago 2008, 16:31

0
voti

[5] Re: INTERRUTTORE BT IN CABINA MT/BT

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 25 lug 2012, 15:33

Scusami ma tra i dati necesari è fondamentale verificare, come già detto da Maxxy, il Pdi dell'interruttore esistente che si auspica sia superiore o almeno pari a 30KA.
Considera che un trafo da 1250 dovrebbe erogare una
Icc di circa 30KA lato BT

Saluto
Avatar utente
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Frequentatore