Sono a spiegarVi la mia situazione: Ho un grosso cantiere edile che è alimentato da un G.E. sistema autonomo di produzione della potenza di 220 kW, l'impianto di messa a terra è di tipo TN-S con centrostella del generatore a terra, ho un interruttore magnetotermico per ogni linea in partenza dal quadro generale con differenziale da 30 mA, vorrei sapere dalla conoscenza della relazione da rispettare ZsIa<=U0; come devo fare per il calcolo della Zs come devo comportarmi il valore in che ordine di ohm deve avere; per il Valore di Ia cosa devo considerare (valore che provoca l'intervento dell'interruttore di protezione entro 5 s). U0 è la tensione tra fase-terra (230V)
Quale altra relazione devo rispettare, nella misura della resistenza di terra con il metodo volt-amperometrico a 3 fili ho rilevato un valore di 0,52 ohm.
Scusate per le banali domande ma ho un forte dubbio. Ringrazio coloro che mi aiutassero...
Info Verifica impianto di terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
6
voti
Devi misurare il valore di impedenza a fondo linea, tra fase e PE e con quel valore verificare se sei coordinato con le protezioni magnetiche secondo la relazione:
Ia <= U0 / Zs
dove: Ia è il valore della corrente che provoca l'intervento del dispositivo di protezione; U0 è la tensione nominale tra fase e terra (normalmente 230V); Zs è il valore dell'impedenza misurato.
Va verificato che il tempo di intervento sia <= a quello indicato dalla tab. che trovi nella norma CEI 64-8 che per U0 pari a 230 V è pari a 0,4 secondi su impianti ordinari e 0,2 secondi per impianti a maggior rischio elettrico com'è il tuo caso.
Diciamo che, viste le bassi correnti di cortocircuito del generatore, probabilmente avrai anche tratti lunghi, vista la richiesta di 0,2 secondi del tempo di intervento, non hai tanta scelta, sei costretto a utilizzare interruttori differenziali o protezioni di terra; questo per le utenze fisse, per i quadri prese sei già obbligato. Per cui se hai un dispositivo generale direttamente a valle del GE del tipo differenziale o protezione di terra, tarato anche a 1A rende superfluo la misura dell'impedenza.
Ia <= U0 / Zs
dove: Ia è il valore della corrente che provoca l'intervento del dispositivo di protezione; U0 è la tensione nominale tra fase e terra (normalmente 230V); Zs è il valore dell'impedenza misurato.
Va verificato che il tempo di intervento sia <= a quello indicato dalla tab. che trovi nella norma CEI 64-8 che per U0 pari a 230 V è pari a 0,4 secondi su impianti ordinari e 0,2 secondi per impianti a maggior rischio elettrico com'è il tuo caso.
Diciamo che, viste le bassi correnti di cortocircuito del generatore, probabilmente avrai anche tratti lunghi, vista la richiesta di 0,2 secondi del tempo di intervento, non hai tanta scelta, sei costretto a utilizzare interruttori differenziali o protezioni di terra; questo per le utenze fisse, per i quadri prese sei già obbligato. Per cui se hai un dispositivo generale direttamente a valle del GE del tipo differenziale o protezione di terra, tarato anche a 1A rende superfluo la misura dell'impedenza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie Mike, infatti come tu suggerisci ho un sezionatore a monte e dei rispettivi relè differenziali con protezione di terra, su linee lunghe circa 500 m trattasi di costruzione di gallerie.
Ma così facendo rispettando: Ia <= U0 / Zs
Ia è il valore della corrente che provoca l'intervento del dispositivo di protezione; U0 è la tensione nominale tra fase e terra (normalmente 230V); Zs è il valore dell'impedenza misurato (0,52 ohm).
Mi si verifica sempre la relazione...o no? mi sto forse perdendo qualche passaggio, ho un dubbio sul valore corretto di Zs misurata...."Devi misurare il valore di impedenza a fondo linea, tra fase e PE".
Ma come verifico il tempo di intervento che stia nei 0,2 sec. quale metodo o operazione?
Mi scuso per la banalità, ma vorrei togliermi tali dubbi
Ma così facendo rispettando: Ia <= U0 / Zs
Ia è il valore della corrente che provoca l'intervento del dispositivo di protezione; U0 è la tensione nominale tra fase e terra (normalmente 230V); Zs è il valore dell'impedenza misurato (0,52 ohm).
Mi si verifica sempre la relazione...o no? mi sto forse perdendo qualche passaggio, ho un dubbio sul valore corretto di Zs misurata...."Devi misurare il valore di impedenza a fondo linea, tra fase e PE".
Ma come verifico il tempo di intervento che stia nei 0,2 sec. quale metodo o operazione?
Mi scuso per la banalità, ma vorrei togliermi tali dubbi
3
voti
Tu hai:

quindi una corrente di guasto

Deve essere, indicando con
la corrente di intervento del dispositivo di protezione,

Se il dispositivo di protezione è un differenziale tarato ad 1 A, come ti ha detto
Mike, non ci sono problemi: il suo tempo di intervento è sicuramente inferiore al limite di 0,2 s essendo la corrente di guasto nettamente superiore alla corrente di intervento.
Se il dispositivo è un MT, devi invece verificare sulla sua curva che per 442 A il tempo di intervento sia inferiore ai 0,2 s

quindi una corrente di guasto

Deve essere, indicando con
la corrente di intervento del dispositivo di protezione,
Se il dispositivo di protezione è un differenziale tarato ad 1 A, come ti ha detto
Se il dispositivo è un MT, devi invece verificare sulla sua curva che per 442 A il tempo di intervento sia inferiore ai 0,2 s
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)