[21] Re: cercafase su filo isolato (almeno apparentemente)

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 lug 2012, 18:19

RenzoDF ha scritto:Il collegamento del neutro cortocircuita il ramo inferiore, ovvero la serie fra resistenza dal cercafase a terra in serie con la resistenza di terra della cabina; se poi vogliamo dire che il rame del neutro ha anche lui una resistenza non nulla, allora il discorso diventa puramente H-demico.


Dicendo impedenza piu` bassa includevo anche il cortocircuito.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[22] Re: cercafase su filo isolato (almeno apparentemente)

Messaggioda Foto Utentekiai1988 » 30 lug 2012, 18:22

RenzoDF ha scritto:
kiai1988 ha scritto:... una cosa... perché hai disegnato il passaggio di corrente come una generica curva chiusa? (la curva azzurra)...

Te l'aspettavi aperta? :roll:

BTW posso chiederti quanto lungo era questo filo contenente i due conduttori?


hem, in verità volevo un chiarimento sulla simbologia :oops: perché proprio quella curva? cosa indica?
era lungo all'incirca 7/8 metri... :)
Avatar utente
Foto Utentekiai1988
25 2
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 30 lug 2012, 11:24

0
voti

[23] Re: cercafase su filo isolato (almeno apparentemente)

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 lug 2012, 18:25

kiai1988 ha scritto:hem, in verità volevo un chiarimento sulla simbologia :oops: perché proprio quella curva? cosa indica? ...

Quella curve indica la chiusura della maglia attraverso il terreno che non è indicato ma che collega i due punti con il simbolo di terra, di lunghezza pari alla distanza che separa casa tua dalla cabina alla quale sei collegato. ;-)
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[24] Re: cercafase su filo isolato (almeno apparentemente)

Messaggioda Foto Utentekiai1988 » 30 lug 2012, 18:28

RenzoDF ha scritto:Quella curve indica la chiusura della maglia attraverso il terreno che non è indicato ma che collega i due punti con il simbolo di terra ... e nella realtà come misura è in generale molto maggiore di 7/8 metri in quanto è pari alla distanza che separa casa tua dalla cabina alla quale sei collegato. ;-)


:ok:
ora è più chiaro! :D
Avatar utente
Foto Utentekiai1988
25 2
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 30 lug 2012, 11:24

2
voti

[25] Re: cercafase su filo isolato (almeno apparentemente)

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 30 lug 2012, 18:48

RenzoDF ha scritto:@ DirtyDeeds ... occhio ad usare il termine "filo" ... rischi di farti prendere per un "sarto"


Ho visto che altri utenti colorati hanno criticato questo termine.
Io non ci trovo nulla di strano. L'ho trovato scritto in alcuni libri presi in prestito per consultazione, adesso non ricordo i titoli, e in molte dispense.
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.

Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 3619
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

4
voti

[26] Re: cercafase su filo isolato (almeno apparentemente)

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 lug 2012, 19:14

kiai1988 ha scritto:...era lungo all'incirca 7/8 metri... :)

Lo chiedevo per fare i miei soliti quattro conti idraulici:
assumendo per il cercafase una cdt tensione sulla lampada VL di 60 volt con resistenza serie interna di 300 kiloohm e stimando in 500 kiloohm la tua resistenza verso terra ed infine per il tuo cavo una capacità specifica dell'ordine dei 100 pF/m avremo che,

C\approx 8\times 100\times 10^{-12}=0{,}8\,\text{nF}\quad \to \quad X_{C}=\frac{1}{\omega C}\approx 400\,\text{k}\Omega

\left| Z \right|\approx \sqrt{400^{2}+800^{2}}=900\,\text{k }\!\!\Omega\!\!\text{ }

e quindi una corrente di

I\approx \frac{V-V_{L}}{Z}=\frac{230-60}{900}=0{,}2\,\text{mA}

più che sufficiente per accendere la lampada del cercafase. :ok:

Per la caratteristica tensione corrente di questo tipo di lampade vedi per esempio
http://www.neazoi.com/technology/logic/GE-lamps.pdf
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[27] Re: cercafase su filo isolato (almeno apparentemente)

Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 lug 2012, 22:42

EdmondDantes ha scritto:
RenzoDF ha scritto:@ DirtyDeeds ... occhio ad usare il termine "filo" ... rischi di farti prendere per un "sarto"


Ho visto che altri utenti colorati hanno criticato questo termine.


Boh, per me un conduttore può assumere forma di filo, barra, tubo ecc.
It's a sin to write sin instead of \sin (Anonimo).
...'cos you know that cos ain't \cos, right?
You won't get a sexy tan if you write tan in lieu of \tan.
Take a log for a fireplace, but don't take log for \logarithm.
Avatar utente
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 7012
Iscritto il: 13 apr 2010, 16:13
Località: Somewhere in nowhere

1
voti

[28] Re: cercafase su filo isolato (almeno apparentemente)

Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 lug 2012, 22:52

Molto più terra-terra, (da "sarta"), sicuri che l'utente non stia facendo questo invece?


Ho già trovato persone che si "ingannano" su queste banalità.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[29] Re: cercafase su filo isolato (almeno apparentemente)

Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 lug 2012, 22:55

RenzoDF ha scritto:@ Foto UtenteDirtyDeeds ... occhio ad usare il termine "filo" ... rischi di farti prendere per un "sarto" ... o peggio ancora ... per una "sarta"! :mrgreen:

...
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[30] Re: cercafase su filo isolato (almeno apparentemente)

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 lug 2012, 23:00

Candy ha scritto:Molto più terra-terra, (da "sarta"), sicuri che l'utente non stia facendo questo invece?

In quel caso la luce della lampada non sarebbe risultata "più debole".

BTW se quei "..." sono l'inizio di un messaggio in codice Morse, comincio a preoccuparmi :D
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)