[11] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali

Messaggioda Foto UtenteFabietto5 » 2 apr 2009, 14:26

Esatto, il tasto test evita che i contatti si incollino. Il termine "ginnastica" l'ho trovato su libri di sicurezza elettrica. Era definito in modo simpatico.
Fabio
Avatar utente
Foto UtenteFabietto5
10 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 156
Iscritto il: 16 mag 2007, 11:45
Località: Lecce

0
voti

[12] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali

Messaggioda Foto UtenteVing85 » 31 lug 2012, 9:50

Ma come si fa, come è la procedura, che strumento utilizzare, quale normativa applicare, con che cadenza deve essere effettuata la prova dei relè/interruttori differenziali in un sistema TN-S.

Come faccio a calcolare il tempo di interruzione, misurando l'impedenza di guasto, verificando la corrente di intervento del differenziale sia inferiore della corrente di guasto ed il tempo come lo misuro?
Avatar utente
Foto UtenteVing85
15 1 3
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 26 apr 2012, 8:31
Località: Catanzaro (CZ)

2
voti

[13] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali

Messaggioda Foto Utente6367 » 31 lug 2012, 11:49

la corrente di intervento del differenziale sia inferiore della corrente di guasto


In un sistema TN questa verifica è un pleonasmo.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

1
voti

[14] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 31 lug 2012, 12:12

Ving85 ha scritto:Ma come si fa, come è la procedura, che strumento utilizzare, quale normativa applicare, con che cadenza deve essere effettuata la prova dei relè/interruttori differenziali in un sistema TN-S.
Come faccio a calcolare il tempo di interruzione, misurando l'impedenza di guasto, verificando la corrente di intervento del differenziale sia inferiore della corrente di guasto ed il tempo come lo misuro?


Nei sistemi TN, la misura della resistenza di terra deve essere fatta col sistema Voltamperometrico a tre fili.
La periodicità della verifica è di due anni.
La normativa è il Dpr 462/2001.,unitamente alle Norme CEI.
Il tempo di intervento del differenziale nel punto più lontano deve essere inferiore a 400 ms.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[15] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali

Messaggioda Foto UtenteVing85 » 31 lug 2012, 12:19

Scusa Romeo non ho capito come si verifica il coordinamento dei relè per la misura della resistenza di terra ho capito il metodo... la mia domanda è volta solo al coordinamento dei differenziali...

Ia<= U0/Zg? è verifico questa il tempo di interruzione come lo verifico? esiste uno strumento per la taratura in campo pratico?
Avatar utente
Foto UtenteVing85
15 1 3
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 26 apr 2012, 8:31
Località: Catanzaro (CZ)

1
voti

[16] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 31 lug 2012, 15:09

Ci sono diverse case che vendono strumenti dedicati alle verifiche e che permettono di conoscere il tempo di intervento dei differenziali.
ecco un link:
http://www.asita.com/IT/Prodotti/Verifi ... a_CEI_64-8).html
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 31 lug 2012, 15:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Per rispondere cliccare sul pulsante "Rispondi" e non sul pulsante "Cita".
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[17] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali

Messaggioda Foto Utente6367 » 31 lug 2012, 15:35

Il tempo di intervento del differenziale nel punto più lontano deve essere inferiore a 400 ms.


Giusto, però bisogna completare per evitare fraintendimenti: il tempo di intervento del differenziale alla corrente di guasto.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[18] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali

Messaggioda Foto UtenteVing85 » 31 lug 2012, 15:48

Ma quando si effettuano queste prove di funzionalità occorre redigere un registro dei controlli?
Avatar utente
Foto UtenteVing85
15 1 3
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 26 apr 2012, 8:31
Località: Catanzaro (CZ)

0
voti

[19] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 lug 2012, 16:05

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18