Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di consegna
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
40 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
Salve ho questo quesito da porre: dovendo fare una domanda di connessione per un impianto idroelettrico, mi si chiede di valutare il contributo alla Icc dell'impianto utente in caso di corto circuito nel punto di consegna. L'impianto di produzione è costituito da generatore sincrono e trasformatore. In questo caso basta valutare il contributo alla Icc del trasformatore? e cioè Icc= I1n/Vcc%. Grazie
1
voti
Quella che hai scritto, moltiplicata per cento, è la corrente di cortocircuito che avresti se il trasformatore fosse alimentato da una rete di potenza infinita. In realtà la corrente reale di cortocircuito del tuo impianto è inferiore in quanto devi tener conto dell'impedenza di cortocircuito del generatore.
Se
è la potenza di cortocircuito del generatore ed
quella del trasformatore, la potenza di cortocircuito ai morsetti del trasformatore puoi calcolarla con 
Se
è la potenza di cortocircuito del generatore ed
quella del trasformatore, la potenza di cortocircuito ai morsetti del trasformatore puoi calcolarla con 
0
voti
vediamo se ho ben capito, anche se i miei forti dubbi:
Icc= 1/(1/I'ccgen+1/Icctr)= 1/(1/480+1/1000)= 324 A
I''ccgen= In/xd"= 24 kA In=An/(rad3*Vn2)= 2887A
con An=2000KVA Vn2= 400V xd"=0.12 p.u
I'ccgen=I"ccgen/k= 480A
con K= 50
Icctr= (In1/Vcc%)100= 1000A In1= An/(rad3*Vn1)=58A
con An=2000kVA Vn1=20kV e Vcc%= 0.6%
Spero di non aver scritto troppo castronate e mi scuso in anticipo se ciò è successo. Infinitamente grazie per l'aiuto!
Icc= 1/(1/I'ccgen+1/Icctr)= 1/(1/480+1/1000)= 324 A
I''ccgen= In/xd"= 24 kA In=An/(rad3*Vn2)= 2887A
con An=2000KVA Vn2= 400V xd"=0.12 p.u
I'ccgen=I"ccgen/k= 480A
con K= 50
Icctr= (In1/Vcc%)100= 1000A In1= An/(rad3*Vn1)=58A
con An=2000kVA Vn1=20kV e Vcc%= 0.6%
Spero di non aver scritto troppo castronate e mi scuso in anticipo se ciò è successo. Infinitamente grazie per l'aiuto!
0
voti
Si scusami hai ragione, chiedo venia.
Grazie ancora, ma non è troppo basso questo valore di corrente? non ho molta esperienza ma mi aspettavo un valore più alto! Ho fatto bene a riportare il valore della Icc del generatore al primario?
Vorrei pure capire cosa si intende per :"Icc richiamata sul punto di consegna nel caso di cc lato BT del trasformatore. Io credo sia semplicemente la Iccgen'! dico bene?
Grazie ancora, ma non è troppo basso questo valore di corrente? non ho molta esperienza ma mi aspettavo un valore più alto! Ho fatto bene a riportare il valore della Icc del generatore al primario?
Vorrei pure capire cosa si intende per :"Icc richiamata sul punto di consegna nel caso di cc lato BT del trasformatore. Io credo sia semplicemente la Iccgen'! dico bene?
0
voti
Se il trasformatore non fosse collegato alla rete sì, ma se è collegato il cortocircuito è alimentato sia dal trasformatore che dal generatore per cui le due correnti si sommano
0
voti
Immagino che la tua risposta si riferisca alla mia ultima domanda.... in che senso si sommano? scusami ma non capisco
0
voti
e quindi come valuto questo valore?
0
voti
Un cortocircuito in BT non trasferisce la corrente del generatore BT nel punto di consegna MT, quindi la corrente di cortocircuito in MT è solo quella del trasformatore
40 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)