due blackout in 36 ore

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10
Contatta:
1
voti

[1] due blackout in 36 ore

Messaggioda Foto Utentemir » 1 ago 2012, 11:06

nel 2003 il blackout in italia interessò il 95% del territorio, un record ; ma a quanto pare un altro paese ci ha battuto o meglio a fatto un nuovo record : due blackout nel giro di solo 36 ore ....
luned' alle 2,35 con 370 milioni di persone al buio e martedì alle 13,05 con 600 milioni di persone al buio, cifre spaventose.
fonte
ovviamente si dice che la causa sia una domanda eccessiva di energia,ed un abbassamento della frequenza di rete di 47.50 Hz rispetto ai nominali 50 Hz.
qualcuno ha info più dettagliate sulla distribuzione di energia elettrica in india ?

Avatar utente
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Master EY
Master EY
Messaggi: 4762
Iscritto il: 11 apr 2010, 9:19
1
voti

[2] Re: due blackout in 36 ore

Messaggioda Foto Utenteasdf » 1 ago 2012, 11:51

Informazioni specifiche non sono riuscito a trovarne, Foto Utentemir, ma ho letto da questa fonte :
http://www.agi.it/research-e-sviluppo/notizie/201207311557-eco-rt10225-india_presidente_rete_elettrica_problema_risolto_in_poche_ore

che la rete elettrica indiana è "gestita" (non se sia questo il termine adatto) dalla Power Grid Corporation of India, di cui il sito sotto :
http://www.powergridindia.com/PGCIL_NEW/home.aspx, da cui poter trarre eventualmente delle informazioni.

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10
Contatta:
2
voti

[3] Re: due blackout in 36 ore

Messaggioda Foto Utentemir » 1 ago 2012, 11:53

grazie Foto Utenteasdf, sto provando a cercare anch'io .. ;-)

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10
Contatta:
2
voti

[4] Re: due blackout in 36 ore

Messaggioda Foto Utentemir » 1 ago 2012, 12:02

ho trovato che la distribuzione di energia avviene con
stella con neutro-230/400V
stella con neutro-220/380 V
delta con presa quarto filoa metà avvoglimento- 250/500V
ed altre compresa la corrente continua; ed una percentuale di tolleranza su tensione e frequenza del +/- 24 % ...in un sistema così vario e tollerante ,se così fosse,la condizione di guasta indicata non sarebbe vera
«causa di un abbassamento della frequenza di trasmissione a 47.50 hertz, mentre quella ottimale è di 50 hertz» ... :-k

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10
Contatta:
1
voti

[5] Re: due blackout in 36 ore

Messaggioda Foto Utentemir » 1 ago 2012, 14:12

l'india ha cinque reti di distribuzione energetica : settentrionale - orientale - nord/orientale - occidentale e meridionale, tranne quest'ultima le altre reti sono interconnesse, infatti quella meridionale è l'unica rimasta in piedi .. e per far muovere i treni a seguito del blackout l'india ha preso in presti energia dal Bhutan piccola nazione himalyana che produce il suo 99,9% di energia da fonte idroelettrica.

Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 3549
Iscritto il: 26 dic 2007, 16:46
Località: roma
1
voti

[6] Re: due blackout in 36 ore

Messaggioda Foto Utentefpalone » 3 ago 2012, 20:11

mir ha scritto:tolleranza su tensione e frequenza del +/- 24 % ...

Sarei propenso a dire che il 24% di tolleranza sulla frequenza è chiaramente un errore di qualche giornalista. Sarei curioso di vedere (in video però, non dal vivo!) un turboalternatore da 1000 MVA e due coppie polari arrivare a 38 (-24%) o 62 (+24%) Hz!
Molto più plausibile il fatto che a 47,5 (-5%) Hz le centrali abbiano "mollato" per intervento delle protezioni di minima frequenza con conseguente blackout, come è successo peraltro anche a noi nel 2003; del resto mi pare che la IEC 60034 dia proprio 5% di variazione di flusso/tensione come limite di funzionamento dei generatori sincroni, ed è in linea con quanto previsto dal codice di rete Italiano.
Fa riflettere anche il fatto che pur essendo un paese enorme, con 1,1 miliardi di abitanti, il picco di carico ( 100 GW) sia solo il doppio di quello Italiano (50 GW) :!:

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10
Contatta:
0
voti

[7] Re: due blackout in 36 ore

Messaggioda Foto Utentemir » 3 ago 2012, 21:21

fpalone ha scritto:Sarei propenso a dire che il 24% di tolleranza sulla frequenza è chiaramente un errore di qualche giornalista.

concordo,
fpalone ha scritto:Fa riflettere anche il fatto che pur essendo un paese enorme, con 1,1 miliardi di abitanti, il picco di carico ( 100 GW) sia solo il doppio di quello Italiano (50 GW) :!:

sempre a detta di qualche giornalista sembrerebbe che una buona parte di cittadini Indiani non abbia ancora una lampadina nella propria abitazione, questo immagino a dire che la diffusione di energia non è ancora così capillare come si può immaginare per un paese come l'India che mostra un certo livello di crescita tecnoligco-culturale.

Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti

[8] Re: due blackout in 36 ore

Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 ago 2012, 21:26

qualcuno ha info più dettagliate sulla distribuzione di energia elettrica in india ?

Un manicomio di cavi ed incompetenti ovunque... Come per molti altri aspetti.

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
2
voti

[9] Re: due blackout in 36 ore

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 ago 2012, 22:35

Candy ha scritto:Un manicomio di cavi ed incompetenti ovunque... Come per molti altri aspetti.


Concordo, da mia esperienza diretta nel Rajastan, hanno una rete elettrica da terzo mondo, non si salvano nemmeno le grandi città... Al contrario di noi, il sud è più ricco e moderno rispetto al nord.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10
Contatta:
1
voti

[10] Re: due blackout in 36 ore

Messaggioda Foto Utentemir » 4 ago 2012, 3:02

Mike ha scritto: hanno una rete elettrica da terzo mondo...

come non crederti Foto UtenteMike...
linee palo.jpg
linee palo.jpg (70.52 KiB) Visto 2521 volte

fonte
http://www.motherjones.com/environment/ ... rgy-debate

e
trafo-palo.jpg
trafo-palo.jpg (60.75 KiB) Visto 2521 volte

fonte
http://blog.iec61850.com/2012/07/power- ... -some.html


Torna a “Energia e qualità dell'energia”