Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

apertura interruttore scatolato con bobina di minima

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] apertura interruttore scatolato con bobina di minima

Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 10 ago 2012, 22:47

Buona sera. Avrei un dubbio circa il funzionamento di un interruttore magnetotermico scatolato dotato di bobina di minima tensione e comando a solenoide per eventuale riarmo modello abb t1max. Volevo chiedervi se nel caso di bobina di minima alimentata fornendo un segnale di aperto al comando a solenoide l'interruttore viene comunque portato in posizione di aperto permettendo l'apertura del circuito oppure rimane chiuso?
Vi ringrazio. Gianluca
Avatar utente
Foto Utentegianluca74
85 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50

0
voti

[2] Re: apertura interruttore scatolato con bobina di minima

Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 ago 2012, 23:03

Il secondo post con lo stesso argomento e' stato cancellato. Ne basta uno. :D
marco
Avatar utente
Foto Utentemarco438
37,1k 7 11 13
-EY Legend-
-EY Legend-
 
Messaggi: 16323
Iscritto il: 24 mar 2010, 15:09
Località: Versilia

0
voti

[3] Re: apertura interruttore scatolato con bobina di minima

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 11 ago 2012, 8:00

L'interruttore scatolato per apertura con bobina di minima dovrebbe portarsi in posizione di scattato (posizione intermedia tra aperto e chiuso), da quella posizione va riportato sulla posizione di 0 con un comando di apertura attraverso il telecomando, dalla posizione di 0 (aperto) è poi possibile procedere alla chiusura
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4] Re: apertura interruttore scatolato con bobina di minima

Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 11 ago 2012, 8:48

Quindi non e' possibile, devo per forza di cose intervenire sulla bobina di minima mandando l'interruttore in trip e poi con un comando di aperto in posizione zero, per poi procedere alla richiusura. Ho capito bene?
Avatar utente
Foto Utentegianluca74
85 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50

0
voti

[5] Re: apertura interruttore scatolato con bobina di minima

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 11 ago 2012, 8:54

per gli scatolati è cosi, dalla posizione di scattato non si muovono se prima non vengono riarmati (ovvero riportati in posizione di aperto). Per gli aperti è completamente diverso in quanto la posizione di scattato (trip) non esiste
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: apertura interruttore scatolato con bobina di minima

Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 ago 2012, 16:39

Quello che ha scritto Foto UtenteMASSIMO-G è indubbiamente corretto, tuttavia la domanda mi sembrava un po' diversa oltre che un po' confusa nella terminologia.
Foto Utentegianluca74 ha scritto:Volevo chiedervi se nel caso di bobina di minima alimentata fornendo un segnale di aperto al comando a solenoide l'interruttore viene comunque portato in posizione di aperto permettendo l'apertura del circuito oppure rimane chiuso?

...oppure sono io che ho bisogno di ferie che non avrò! :?

La posizione di "trip" (intervento del/degli sganciatore/i) è comunque una posizione di "Aperto".
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: apertura interruttore scatolato con bobina di minima

Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 11 ago 2012, 17:28

Dai Attilio vorra' dire che le ferie le faro anche per te! :ok: Riguardo il trip e la posizione di aperto: la posizione di trip e' intermedia e dopo, con un comando di aperto, l'interruttore si porta in aperto e dopo si puo richiudere. Io parlavo di un unica manovra direttamente sul comando motore alimentando il morsetto di aperto e che portasse direttamente l'interruttore in posizione di aperto pronto per la richiusura senza passare attraverso il trip con la minima alimentata, questo sembra non si possa fare e percio l'interruttore rimarra in posizione di chiuso
. Mi sembrava di averlo detto correttamente!.
Gianluca
Ultima modifica di Foto Utentegianluca74 il 11 ago 2012, 17:41, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utentegianluca74
85 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50

0
voti

[8] Re: apertura interruttore scatolato con bobina di minima

Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 ago 2012, 17:39

la posizione di trip e' intermedia dopo con un comando di aperto l'interruttore si porta in aperto

E' intermedia solo relativamente alla posizione della leva di manovra. I contatti di potenza, si trovano già a "fine corsa" o comunque alla distanza di isolamento tra i poli specifica per quell' interruttore.

Buone ferie! :D
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: apertura interruttore scatolato con bobina di minima

Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 11 ago 2012, 17:46

Ok. Pero' se io fornisco un comando di aperto alla motorizzata con minima alimentata non riesco a portare l'interruttore in posizione di off pronto per la richiusura.
Grazie. Ora vado al mare!!!! :cool:
Avatar utente
Foto Utentegianluca74
85 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50

0
voti

[10] Re: apertura interruttore scatolato con bobina di minima

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 ago 2012, 18:23

i contatti di potenza nella posizione di trip sono aperti ma la leva di manovra (su cui agisce il comando motore) si trova in una posizione intermedia che non permette di richiudere l'interruttore se non dopo averla portata nella posizione di aperto. Con il comando motore per riportare la leva in 0 è sufficnete dare un comando di apertura che riarma l'interruttore predisponendolo alla chiusura
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea