stiamo facendo una residenza di cui ci sono 25 mini appartamenti composti da due letti angolo cottura e bagno tutto in 25 0 30mq i piani sono 5 al piano sotterraneo ce' il quadro dove ce' un generale da 25 a con il rispettivo contakilovatt per ogni appartamentino le linee sono state passate per ogni appartamento da4mmq gli interruttori per ogni appartamentino sono prese normali da 16a frigo da 16a piastra che assorbe solo essa3kw luci e cdz il nostro ingegnere a detto che bisogna ripassarle tutte da 6 mmq ogni appartamento e' stato calcolato che necessita di 4 kW.
la linea e' lunga al massimo 20mt secondo me poteva benissimo rimanere il 4 mmq.
cosa mi dite voi?
come devo fare i quadretti per ogni appartamento?
grazie mille
dimensionamento linea quadrucci appartameti
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
L'ingegnere dice giusto......
La linea che viene distribuita dall'Enel dopo il contatore è composta da due cavi da 6mm^.....anche con i 3.3 kW.....che con i contatori moderni diventano fino a 4 per un massimo di un'ora di consumo....
Al di sopra scatta il limitatore........
tieni conto anche di questi fattori per capire perché l'ingegnere ha scelto il 6mm^.....
Posa dei coduttori....solo in aria libera un coduttore puo scaricare tutta l'energia termica acumulata e non surriscaldarsi...in alri tipi di pose si riduce la portata nominale di un 30%...
Massima corrente di cortocircuito con guasto franco....
Intervento del magnetotermico .....anche con una currva "C" che è un classico... non si ha mai l'intervento termico a 16A o 20A...ma sempre ad un valore superiore prefissato dalle curve....di solito un 16A puo scattare anche a 18 o piu'.....!!!! Pensa che per avere la selettività verticale certa , bisognerebbe scegliere le protezioni con una In doppia rispetto al dipsopsitivo a valle...!!!
L'impianto al regime max di assorbimento non deve avere al punto piu lingo una caduta di tensione maggiore del 3%....
Certo che anche il 4mm^ compie il suo lavore egregiamente....però tecnicamente il 6mm^ è piu idoneo....
Altro fattore......il diametro dei tubi...deve eessere sempre maggiore di 1.2 volte il fasciom dei cavi posti allinterno dello stesso.....difficile rispettare sempre tutto ciò...ma almeno per i montanti è meglio farlo.....
Spero di esserti stato utile.....lascio però l'ultima parola ai tecnici di questo forum...
Ho visto un impianto progettato ad hoc...che aveva un cavo di fase con doppio isolamento surriscaldaqto nella parte che era inserita nel morsetto Enel del quadro ditribuzione del contatore.....e anche il connettore era prossimo alla fusione....
Sovradimensionare è sempre buona regola...
La linea che viene distribuita dall'Enel dopo il contatore è composta da due cavi da 6mm^.....anche con i 3.3 kW.....che con i contatori moderni diventano fino a 4 per un massimo di un'ora di consumo....
Al di sopra scatta il limitatore........
tieni conto anche di questi fattori per capire perché l'ingegnere ha scelto il 6mm^.....
Posa dei coduttori....solo in aria libera un coduttore puo scaricare tutta l'energia termica acumulata e non surriscaldarsi...in alri tipi di pose si riduce la portata nominale di un 30%...
Massima corrente di cortocircuito con guasto franco....
Intervento del magnetotermico .....anche con una currva "C" che è un classico... non si ha mai l'intervento termico a 16A o 20A...ma sempre ad un valore superiore prefissato dalle curve....di solito un 16A puo scattare anche a 18 o piu'.....!!!! Pensa che per avere la selettività verticale certa , bisognerebbe scegliere le protezioni con una In doppia rispetto al dipsopsitivo a valle...!!!
L'impianto al regime max di assorbimento non deve avere al punto piu lingo una caduta di tensione maggiore del 3%....
Certo che anche il 4mm^ compie il suo lavore egregiamente....però tecnicamente il 6mm^ è piu idoneo....
Altro fattore......il diametro dei tubi...deve eessere sempre maggiore di 1.2 volte il fasciom dei cavi posti allinterno dello stesso.....difficile rispettare sempre tutto ciò...ma almeno per i montanti è meglio farlo.....
Spero di esserti stato utile.....lascio però l'ultima parola ai tecnici di questo forum...
Ho visto un impianto progettato ad hoc...che aveva un cavo di fase con doppio isolamento surriscaldaqto nella parte che era inserita nel morsetto Enel del quadro ditribuzione del contatore.....e anche il connettore era prossimo alla fusione....
Sovradimensionare è sempre buona regola...
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)