buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un consiglio per sezionare correttamente l'impianto del mio nuovo appartamento.
stò facendo io i lavori essendo stato elettricista per qualche anno appoggiandomi ad un vecchio collega solo per la fornitura dei materiali, ma non ho molta esperienza nel civile.
in particolare il mio dubbio è sulla protezione del piano a induzione.
premetto che avrei in previsione di chiedere una fornitura da 6 kW.
ho previsto nel centralino come generale un differenziale puro da 40A, a valle di esso partirebbero i vari magnetotermici a protezione delle varie utenze, tra cui il piano a induzione, per il quale ho previsto una linea a parte da 6 mm con a protezione un magnetotermico C25.
questo era quello che avevo previsto io.
quando però ho chiesto all'elettricista che mi stà seguendo i lavori di fornirmi i vari componenti del centralino, mi ha fornito un differenziale puro da 40A come richiesto, e un altro differenziale puro da 25A per il piano a induzione dicendomi di metterlo in parallelo a quello da 40A creando così 2 linee separate, una per il piano a induzione soltanto e l'altra per tutto il resto dell'impianto, protetti dai relativi differenziali.
i miei dubbi sono questi:
- non era meglio fare come avevo inizialmente previsto io?
- se invece è meglio fare come mi è stato consigliato da lui, non sarebbe meglio che il 25A non fosse un semplice differenziale puro ma un differenziale magnetotermico per avere entrambe le protezioni trattandosi di una linea a se? e in questo caso inoltre, il differenziale da 40A usato per il generale non diventa un po' eccessivo avendo tolto da quella linea il carico che consuma di più? penso basterebbe un 32A o un 25A, giusto?
poi avrei un altro piccolo dubbio:
a monte del generale ho messo uno scaricatore di fulmini (me ne è stato fornito uno della dehn guard).
so che i 2 poli andrebbero protetti con dei fusibili, di che portata? sono necessari sia sulla fase che sul neutro?
grazie mille a tutti quelli che mi daranno una mano
Consigli su sezionamento impianto di casa
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
0
voti
di che tipo è lo scaricatore? Se è sul centralino principale potrebbe essere un Tipo 1 a cui vanno messi fusibili da 315 A. Però come hai scelto il tipo di scaricatore da installare? Con un'analisi del rischio fulminazione?
3
voti
Diciamo che a mio avviso entrambe le soluzioni non sono il massimo... Io ti consiglio:
Immediatamente a valle del contatore installa un MT da 2x40A entro involucro a doppio isolamento (avanquadro) a protezione del montante da realizzare a doppio isolamento (cavo tipo FROR 450/750V oppure cavo N07V-K entro tubazione incassata) per arrivare fino al centralino (quadro generale) sempre a doppio isolamento sul quale puoi installare un semplice sezionatore da 2x63A (non credo ne trovi da 2x40A) e a valle puoi scegliere:
1) installare singoli MTD 1Nx..A da 30 mA a protezione dei singoli circuiti (prese, luce, piano cottura, ecc.), oppure
2) installare differenzali puri 2x40A 30 mA che fanno da protezione di gruppo per i singoli circuiti che saranno protetti da int. MT 1Nx..A.
Il caso 1) è ovviamente migliore dal punto di vista della continuità e ricerca in caso di guasto, il caso 2) è un buon compromesso.
Per quanto riguarda gli scaricatori devi seguire le indicazioni del costruttore. Se sono del tipo a varistore sei obbligato a proteggerli con differenziale, ti consiglio il tipo misto con varistore sulla fase e spinterometrica sul neutro, in questo modo puoi evitare il differenziale ed installarli direttamente nell'avanquadro a valle dell'interruttore MT 2X40 che soddisfa i requisiti di protezione.
Immediatamente a valle del contatore installa un MT da 2x40A entro involucro a doppio isolamento (avanquadro) a protezione del montante da realizzare a doppio isolamento (cavo tipo FROR 450/750V oppure cavo N07V-K entro tubazione incassata) per arrivare fino al centralino (quadro generale) sempre a doppio isolamento sul quale puoi installare un semplice sezionatore da 2x63A (non credo ne trovi da 2x40A) e a valle puoi scegliere:
1) installare singoli MTD 1Nx..A da 30 mA a protezione dei singoli circuiti (prese, luce, piano cottura, ecc.), oppure
2) installare differenzali puri 2x40A 30 mA che fanno da protezione di gruppo per i singoli circuiti che saranno protetti da int. MT 1Nx..A.
Il caso 1) è ovviamente migliore dal punto di vista della continuità e ricerca in caso di guasto, il caso 2) è un buon compromesso.
Per quanto riguarda gli scaricatori devi seguire le indicazioni del costruttore. Se sono del tipo a varistore sei obbligato a proteggerli con differenziale, ti consiglio il tipo misto con varistore sulla fase e spinterometrica sul neutro, in questo modo puoi evitare il differenziale ed installarli direttamente nell'avanquadro a valle dell'interruttore MT 2X40 che soddisfa i requisiti di protezione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
grazie mille per la risposta, seguirò i consigli che mi hai dato.
per quanto riguarda lo scaricatore il mio è del tipo a varistori a 2 poli, posso proteggerlo anche con un fusibile? di che portata? solo sulla fase o anche sul neutro?
grazie ancora
per quanto riguarda lo scaricatore il mio è del tipo a varistori a 2 poli, posso proteggerlo anche con un fusibile? di che portata? solo sulla fase o anche sul neutro?
grazie ancora
1
voti
Se è a varistori devi proteggerlo anche con differenziale, per le taglie dell'interruttore/fusibili è il costruttore che fornisce le corrette indicazioni.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:
Per quanto riguarda gli scaricatori devi seguire le indicazioni del costruttore. Se sono del tipo a varistore sei obbligato a proteggerli con differenziale, ti consiglio il tipo misto con varistore sulla fase e spinterometrica sul neutro, in questo modo puoi evitare il differenziale ed installarli direttamente nell'avanquadro a valle dell'interruttore MT 2X40 che soddisfa i requisiti di protezione.
qui però non si parla per niente delle LPZ né di che tipo di scaricatori si utilizzano, ipotizzando i contatori all'esterno la soluzione proposta potrebbe andar bene. Altrimenti applicando la norma alla lettera dovrei schermare il montante fino al centralino nell'abitazione che a quel punto dovrebbe appartenere ad un'altra LPZ e lì mettere un altro scaricatore.
1
voti
Delle LPZ è già tanto che se ne occupino i data center 
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
marco76 ha scritto:E se il montante fosse montato in posizione tale che direttamente od indirettamente possa trasportare correnti nell'appartamento?
Spiegati meglio, il montante ha la funzione di portare corrente nell'appartamento
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)