[1] Magnetotermici ABB selettivi

Messaggioda Foto Utenteelettro » 26 lug 2005, 21:55

Ho consultato un catalogo aggiornato della ABB ove ho cercato senza risultato le sigle dei dispositivi Magnetotermici selettivi ....
Mi servono per realizzare la selettività in un impianto elettrico civile in BT...
No ho travatoi traccia di idspositivi che possono svolgere la protezione in tal modo...
Qualcuno mi sa aiutare...magari in qualche progetto li ha utilizzati...!!
Mi serve un disposiotivoi di protezione ovviamente ritardato....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[2]

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 26 lug 2005, 23:06

Il termine selettivo negli interruttori modulari si intende
per i blocchi differenziali di solito e non per i magnetotermici, nel
caso ti riferissi ai differenziali l'Abb ha rifatto la sua serie
System pro, i differenziali selettivi che prima erano i DDA90
ora si chiamano DDA202 AC S se in classe AC e DDA202 A S
in classe A , se fossero quadripolari si chiamerebbero 204
e 203 se tripolari , le correnti differenziali per i selettivi sono
da 100mA / 300mA / 500mA /1A
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Magnetotermici ABB

Messaggioda Foto Utenteelettro » 27 lug 2005, 15:00

Mi sono espresso male......intendevo ritardati all'apertura dei contatti....
Per poetre realizzare una protezione che isola il cortocicuito a valle .........
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[4]

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 27 lug 2005, 15:59

Gli unici interruttori che possono aprire con ritardo sul
cortocircuito dovrebbero essere quelli denominati secondo
la categoria di utilizzo B che hanno a poco a spartire con quelli
utilizzati negli impianti civili , prevedere una selettività su cortocircuito
in un impianto civile mi sembra cosa improbabile
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] selettività su cortocircuito in impinato civile

Messaggioda Foto Utenteelettro » 28 lug 2005, 21:28

Certo in un impianto civile non si realizza ......poiché sarebbe comunque troppo costoso....
Ma se un committente non ha problemi di spesa e vuole un impianto perfettamente coordinato in tutti gli aspetti...si fa.....
Si realizza in quegli ambienti ove è richiesta la continuità elettrica anche in caso di corto ina parte dell'impianto...

Di questi dispositivi ritardati ne hai una descrizione o una foto da postare su questo forum...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[6]

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 lug 2005, 22:57

Gli interruttori a cui facevo riferimento sono definiti dalla
norma cei en 60947-2 che tratta gli interruttori per
applicazioni industriali dove vengono definiti interruttori
definiti di categoria A quelli che non sono previsti per la
selettività cronometrica in cto cto e in categoria B quelli che
sono previsti per la selettività cronometrica in cto cto, in
questo ultimo caso viene dichiarato dal costruttore
il valore di corrente che l'interruttore puo portare
per la durata del ritardo previsto (tale valore è detto Icw)
Nell'ambito civile tali interruttori non sono previsti
e di interruttori modulari selettivi sul cortocircuito non credo
proprio che esistano. Fare affidamento sulle diverse curve
non dà nessun tipo di selettività se non del tutto casuale
se non nel caso in cui si abbiano correnti di cto cto molto molto
basse che permettono l'intervento dello sganciatore magnetico
dell'interruttore a valle rimanendo al di sotto della soglia di
intervento istantaneo dell'interruttore a monte
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[7] selettività cronometrica

Messaggioda Foto Utenteelettro » 31 lug 2005, 20:01

Capito
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[8] Selettività cronometrica

Messaggioda Foto Utenteelettro » 1 ago 2005, 18:05

Immagino non siano previsti per il ritado cronometrico all'apertura dei contatti che non è presvisto dalle norme in ambito civile...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[9]

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 ago 2005, 7:25

se hai contatti commerciali con ABB ,attraverso il tuo
rappresentante puoi farti fornire il quaderno di
applicazione tecnica "LA SELETTIVITA' IN BASSA
TENSIONE CON INTERRUTTORI ABB" codice
1SDC007100G0901 febbraio 2005, a me lo hanno
dato a un incontro tecnico ma se lo richiedi penso
che non dovrebbero esserci problemi ad averlo
Ci sono oltre a richiami teorici svariati esempi di
coordinamenti selettivi tra i vari tipi di relé montati
sugli interruttori , dalla cabina mt/bt al modulare
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[10]

Messaggioda Foto UtenteLucky » 4 ago 2005, 7:38

MASSIMO-G ha scritto:se hai contatti commerciali con ABB ,attraverso il tuo
rappresentante puoi farti fornire il quaderno di
applicazione tecnica "LA SELETTIVITA' IN BASSA
TENSIONE CON INTERRUTTORI ABB" codice
1SDC007100G0901 febbraio 2005, a me lo hanno
dato a un incontro tecnico ma se lo richiedi penso
che non dovrebbero esserci problemi ad averlo
Ci sono oltre a richiami teorici svariati esempi di
coordinamenti selettivi tra i vari tipi di relé montati
sugli interruttori , dalla cabina mt/bt al modulare



Lo puoi scaricare direttamente, in formato pdf, al seguente indirizzo:
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT ... 0G0901.pdf

Saluti
Luciano
Avatar utente
Foto UtenteLucky
0 3
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 6 ott 2004, 10:52
Località: Udine

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti