Salve, vorrei sapere quando serve il dispositivo backfeed sugli UPS:
- Il limite di 10 kW è inteso per il singolo UPS o per la somma degli UPS?
- Gli UPS esprimono la potenza in VA, c'è un cosfì prestabilito per arrivare ai kW?
- Leggo che la potenza deve essere trifase...se ho un UPS monofase sono a posto qualunque sia la potenza?
Ringrazio anticipatamente
Quando serve il dispositivo backfeed sugli UPS?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
3
voti
Il dispositivo contro il ritorno in rete dell'energia è obbligatorio per tutti gli UPS, secondo la norma 62040-1. Fino a 10 kVA (UPS a spina) è integrato. Per gli UPS più grandi è un dispositivo esterno (interruttore o meglio un contattore) comandato da un contatto di allarme dell'UPS. Il contattore dovrà essere installato sulla linea di riserva, per non perdere l'alimentazione principale al raddrizzatore.
La potenza di un UPS è indicata ad un cosfi tipicamente di 0.7 oppure 0.8. Ciò significa che in condizioni di cosfì 0.8 induttivo, la potenza attiva che può alimentare è 70 oppure 80 kW. All'aumentare del cosfi, la massima potenza attiva cresce limitatamente per poi decrescere con cosfì capacitivi. Questa caratteristica di tipo asimmetrico è riportata nel diagramma circolare dell'UPS. Ci sono anche UPS con diagrammi di tipo simmetrico, che sono in grado di fornire la stessa potenza attiva sia con cosfi induttivi che capacitivi.
Se l'UPS è monofase dovresti avere la protezione integrata.
Ovviamente tutti i discorsi relativi alla potenza massima erogabile ed al comportamento dell'UPS in funzione del tipo di carico meriterebbero una trattazione più approfondita.
La potenza di un UPS è indicata ad un cosfi tipicamente di 0.7 oppure 0.8. Ciò significa che in condizioni di cosfì 0.8 induttivo, la potenza attiva che può alimentare è 70 oppure 80 kW. All'aumentare del cosfi, la massima potenza attiva cresce limitatamente per poi decrescere con cosfì capacitivi. Questa caratteristica di tipo asimmetrico è riportata nel diagramma circolare dell'UPS. Ci sono anche UPS con diagrammi di tipo simmetrico, che sono in grado di fornire la stessa potenza attiva sia con cosfi induttivi che capacitivi.
Se l'UPS è monofase dovresti avere la protezione integrata.
Ovviamente tutti i discorsi relativi alla potenza massima erogabile ed al comportamento dell'UPS in funzione del tipo di carico meriterebbero una trattazione più approfondita.
0
voti
Ok, non l'ho specificato ma chiedevo in merito alla CEI 0-16 la quale richiede dispositivo backfeed (al di là che sia integrato o meno) se:
la somma della potenza attiva degli UPS trifase dell''impianto sia maggiore di 10 kW
Nel mio caso ho un UPS mono/mono 6kVA/4,2kW e un soccorritore tri/mono 15kVA/9kW, deduco che non devo prevedere niente, giusto?
Ciao
la somma della potenza attiva degli UPS trifase dell''impianto sia maggiore di 10 kW
Nel mio caso ho un UPS mono/mono 6kVA/4,2kW e un soccorritore tri/mono 15kVA/9kW, deduco che non devo prevedere niente, giusto?
Ciao
0
voti
thekant ha scritto:Ok, non l'ho specificato ma chiedevo in merito alla CEI 0-16 la quale richiede dispositivo backfeed (al di là che sia integrato o meno) se:
la somma della potenza attiva degli UPS trifase dell''impianto sia maggiore di 10 kW
Nel mio caso ho un UPS mono/mono 6kVA/4,2kW e un soccorritore tri/mono 15kVA/9kW, deduco che non devo prevedere niente, giusto?
Ciao
Penso di si, perché si sommano le potenze degli UPS trifasi.
0
voti
Infatti. La norma di prodotto consente le due modalità.
Nel caso sia esterno all'UPS, la norma prescrive anche che siano applicate delle targhette monitrici del rischio di elettrocuzione su ogni interruttore/sezionatore presente sulla linea di alimentazione. In effetti è un aspetto molto spesso trascurato nell'installazione degli UPS con dispositivo esterno.
Ci sono costruttori di UPS che anche sulle taglie superiori a 200 kVA montano internamente il contattore anti backfeed.
Nel caso sia esterno all'UPS, la norma prescrive anche che siano applicate delle targhette monitrici del rischio di elettrocuzione su ogni interruttore/sezionatore presente sulla linea di alimentazione. In effetti è un aspetto molto spesso trascurato nell'installazione degli UPS con dispositivo esterno.
Ci sono costruttori di UPS che anche sulle taglie superiori a 200 kVA montano internamente il contattore anti backfeed.
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)