cambio discorso.
nel caso di 2 trasformatori in MT se volessi collegarli in serie, quali sono i parametri che devono essere rispettati? (il primo 23/20kV 4500kVA; il secondo 20/11kV 3000kVA)......
grazie
Allacciamento di due trasformatori MT/bt
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
In serie....??
Di solito si mettono in parallelo....o almeno uno di essi si può utilizzare come riserva...
Oppure, due trafo in parallelo, se uno molla....con l'altro si ha una continuità parziale del servizio...mentre si procede alla riparazione del guasto del primo...
Di solito si mettono in parallelo....o almeno uno di essi si può utilizzare come riserva...
Oppure, due trafo in parallelo, se uno molla....con l'altro si ha una continuità parziale del servizio...mentre si procede alla riparazione del guasto del primo...
1
voti
euslig ha scritto:nel caso di 2 trasformatori in MT se volessi collegarli in serie, quali sono i parametri che devono essere rispettati? (il primo 23/20kV 4500kVA; il secondo 20/11kV 3000kVA)......
Come in serie? Saranno collegati in parallelo e sono due livelli di trasformazione. Avrai:
1 - Cella MT di protezione per trafo 4,5MVA 23/20 kV (da installare su cabina esistente o nuova da realizzare)
2 - cella MT di protezione per linea 20 kV
3 - cella MT di arrivo per linea 20kV o in alternativa arrivo e protezione per trafo 3MVA 20/11 kV 8da installare su cabina esistente o nuova da realizzare)
4 - cella MT di protezione per linea 11 kV
5 - ....
La tipologia di protezione è da valutare, certamente servirà 50/51/51N e da valutare la selettività che in questo caso sarà del tipo logico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17008
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
mike, per il discorso trasformatori non sono in parallelo e neanche di riserva.....da quello che mi hanno riferito li utilizzeranno in serie ossia ingresso 23kV ed uscita utente 11kV poiché non avevano a disposizione un trasformatore unico. quindi chiedevo se ci fossero delle condizioni da rispettare nella connessione tra il primo trafo 23/20kV ed il secondo 20/11kV....
0
voti
euslig ha scritto:mike, per il discorso trasformatori non sono in parallelo e neanche di riserva.....da quello che mi hanno riferito li utilizzeranno in serie ossia ingresso 23kV ed uscita utente 11kV poiché non avevano a disposizione un trasformatore unico. quindi chiedevo se ci fossero delle condizioni da rispettare nella connessione tra il primo trafo 23/20kV ed il secondo 20/11kV....
Quindi valgono le considerazioni che ti ho già fatto in [3], il tutto si semplifica se sei all'interno della stessa cabina elettrica.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17008
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
il punto 3 è giusto. ma se il collegamento tra i due venisse fatto brutalmente senza protezioni intermedie, cosa può accadere?
0
voti
euslig ha scritto:il punto 3 è giusto. ma se il collegamento tra i due venisse fatto brutalmente senza protezioni intermedie, cosa può accadere?
Devi verificare che la protezione MT del trafo 23/20 kV protegga il trafo e anche il tratto di conduttura e il primario del trasformatore 20/11 kV.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17008
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
ok grazie Mike. al massimo limito la potenza del primo settando il primario in base alle caratetristiche del secondo trasformatore....
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)