[1] Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 5 set 2012, 11:45

Il problema è il seguente:
verificando la corretta posa dei cavi per collegare dei faretti dentro aiuole da giardino, mi sono accorto che non era stato passato il nostro amico cavo gialloverde :evil: ;
se i faretti scelti non dovessero essere in doppio isolamento, li si deve collegare a terra, ma i cavi arrivano da un pozzetto ricoperto dalla pavimentazione ?% , ergo non è possibile aggiungere alcun cavo;
come potrei risolvere il problema?
Grazie
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[2] Re: Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 5 set 2012, 12:11

Se non hai nessuna possibilità di tirare un conduttore di terra , o eventualmente in prossimità dei corpi illuminanti piazzare un Dispersore a croce nel giadino , Sostituisci i corpi illuminanti :mrgreen: O_/
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[3] Re: Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 5 set 2012, 15:53

Era quello che avrei voluto evitare, ma credo sia la soluzione meno invasiva
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[4] Re: Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 5 set 2012, 16:06

Confermo!!!!! :ok:
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[5] Re: Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 set 2012, 18:07

Separazione elettrica attraverso trasformatore di isolamento? Potrebbe essere una soluzione alternativa.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[6] Re: Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 6 set 2012, 8:28

Attilio ha scritto:Separazione elettrica attraverso trasformatore di isolamento? Potrebbe essere una soluzione alternativa

Le masse del circuito separato devono essere collegate tra di loro ma non connesse a terra CEI 64-8 art 413.6.2), per cui serve sempre un conduttore PE
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

1
voti

[7] Re: Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 set 2012, 11:40

Si infatti, ho progettato dei sistemi a separazione elettrica su immobili esistenti e con impianti vetusti ma avevano in ogni caso il PE alle prese mentre mancavano ai punti luce e quindi ho prescritto l'installazione di apparecchi di illuminazione in classe II.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 set 2012, 13:50

Le masse del circuito separato devono essere collegate tra di loro

Si, non sono stato abbastanza esaustivo nel precedente intervento, pensavo che mascherare una cordina che potesse collegare poi tra di loro in EQP i vari copri illuminanti nell' aiuola potesse essere una cosa fattibile. Ma non so effettivamente la disposizione dei proiettori ne il contesto ambientale in cui sono installati.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto Utentealphabit » 7 set 2012, 19:15

Ultima chanche; un trasformatore per ogni lampione............

un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[10] Re: Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 10 set 2012, 11:55

Sono tre aiuole distinte: per collegarle tra loro si dovrebbe togliere il pavimento :shock: (non ci voglio neanche pensare...)
i collegamenti sono realizzati in una scatola IP55 alla base delle piante e mascherate dal ghiaietto
il trasformatore di isolamento lo potrei mettere al quadro
a parte la sostituzione dei faretti con quelli di classe II (opzione per cui protendo), sarebbe plausibile far disperdere ognuna delle aiuole per conto proprio con dei picchetti (questa soluzione non mi piace)?