Onorm » 7 set 2012, 8:34
Nessuno di voi sa darmi qualche info in più su qualche riferimento normativo sul riempimento massimo dei cavidotti o altreo che può tornarmi utile?
Ultima modifica di
attilio il 7 set 2012, 8:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata intera citazione inutile
-

Onorm
0 1
-
- Messaggi: 3
- Iscritto il: 6 set 2012, 11:47
da
attilio » 7 set 2012, 9:05
La CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46) non mi pare entri nel merito del riempimento del conduit, c'è un commento (raccomandazione) nella 64-8 (il mio rif. è della vecchia 6^ ed.) alla sezione 5,
522.8.1.1 Si raccomanda di prevedere la sfilabilità dei cavi; a tal fine si consiglia che il diametro
interno dei tubi protettivi di forma circolare sia pari almeno a 1,3 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio di cavi che essi sono destinati a contenere, con un minimo di 10 mm.ma credo sia ben più importante il precedente punto
522.8.1 Le condutture devono essere scelte e messe in opera in modo da evitare, durante la
messa in opera, l’uso o la manutenzione, danneggiamenti alle guaine, agli isolamenti dei cavi
ed alle loro terminazioni.PS:
Onorm, hai sollecitato la domanda fatta da un altro utente o sei l' utente stesso che ha aperto la discussione ed ha poi dimenticato la password per accedere all' account?