ciao a tutti!
sto per installare un impianto fv in isola.
Non volevo usare come tensione 230V AC per le luci (elevate perdite a vuoto dell'inverter a onda quadra di cui dispongo -minori di 0,5 A da scheda tecnica) procederei a 12 V in DC.
Dovendo alimentare 7 punti luce da 11W che non andranno mai contemporaneamente,che sezione minima dovrò posare?
Dai calcoli per una lunghezza del circuito di 40m mi risulta con sezione minima 6mmq?
Posso ammettere cadute di tensioni più elevate o devo riprendere in considerazione 230 V AC?
Sezione conduttori in 12V DC
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Puoi anche usare una sezione di 4 mm2(1) ma sarà maggiore la caduta di tensione e di conseguenza sarà minore la tensione ai capi della lampada e di conseguenza sarà minore la luminosità.
1) Ricontrolla la c.d.t. con il programma di calcolo ...ma dovresti starci.
1) Ricontrolla la c.d.t. con il programma di calcolo ...ma dovresti starci.
-

NinoAL
813 1 8 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 128
- Iscritto il: 20 lug 2012, 19:09
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 216 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)