Altra soluzione (costo circa 700-800 euro) è tramite STABILIZZATORE di TENSIONE!!
I regolatori elettronici trovano specifica applicazione nel
supporto alla funzione degli inverter per consentire un’efficace
trasferimento di energia alla rete elettrica anche nei casi in cui le
variazioni di tensione, la debolezza della linea, la vicinanza a
cabine di media tensione o forti variazioni nei carichi
dell’impianto dell’utenza sono causa di frequenti blocchi
dell’inverter per sovra – sotto tensione. In tutti questi casi il POWER LEVEL MANAGER interviene efficacemente ripristinando una corretta tensione di rete evitando il blocco inverter dovuto all’inefficienza o debolezza della rete elettrica e aumentando l’efficienza totale dell’impianto.
Inverter fotovoltaico che si blocca per 5 min
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Cruz83 ha scritto:... e aumentando l’efficienza totale dell’impianto.

-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
1
voti
fabiomilano ha scritto:L'installatore mi ha spiegato che essendo con il 4° conto 2° semetre l'Enel è libero di bloccare gli inverter quando c'è troppa immissione di energia. Questo però mi sballa i miei conteggi di immissione e produzione di energia.
Non sanno più cosa inventarsi....
Ma sei sicuro che il blocco non avvenga per il superamento dei parametri dell' MMP in tensione o corrente oppure è posizionato in un luogo con scarsa ventilazione e semplicemente va in blocco per sovra temperatura o superamento dei parametri in ingresso? Non escluderei questa ipotesi...
Cruz83 ha scritto:Altra soluzione (costo circa 700-800 euro) è tramite STABILIZZATORE di TENSIONE!!
I regolatori elettronici trovano specifica applicazione nel
supporto alla funzione degli inverter per consentire un’efficace
trasferimento di energia alla rete elettrica ..........
Cavolo, sembra quasi la frase estratta da un catalogo!!
Il tubo "Tucker" non ha proprio insegnato nulla....
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
maxxy ha scritto:Non escluderei questa ipotesi...
I 300 s di attesa, imho, lasciano pochi dubbi sull'origine del fenomeno.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
maxxy ha scritto:Cavolo, sembra quasi la frase estratta da un catalogo!!
Il tubo "Tucker" non ha proprio insegnato nulla....
Ma che tubo tucker.... !!!La tensione nel punto di consegna aumenta del valore della corrente immessa moltiplicata dell'impedenza di rete.....o l'impedenza di rete è bassa o nel momento di massima produzione rischi di avere problemi!!!
Quindi poche storie:
o stabilizzi la tensione a tue spese o fai aumentare sezione della linea al distributore!!!!
0
voti
Cruz83 ha scritto:Quindi poche storie:

-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)