voti
salve ragazzi mi servirebbe sapere se un TA 100/5, inserito in un circuito di media tensione, viene attraversato da una corrente superiore a 100 A, circa 124 ampere, cosa gli succede e se comunque continua ad inviare valori esatti al corrispondente relè. Grazie a tutti ciao
3
voti
Stai lavorando oltre il 20% del campo nominale di impiego del TA, come minimo non saranno rispettate le specifiche degli errori di rapporto e di angolo per la sua classe di precisione.
Può darsi che il TA continui a funzionare in quelle condizioni per diverso tempo, ma è un probabile candidato alla bruciatura. Io lo sostituirei con un altro di corrente primaria adeguata al tuo circuito.
Può darsi che il TA continui a funzionare in quelle condizioni per diverso tempo, ma è un probabile candidato alla bruciatura. Io lo sostituirei con un altro di corrente primaria adeguata al tuo circuito.
4
voti
spillo ha scritto:salve ragazzi mi servirebbe sapere se un TA 100/5, inserito in un circuito di media tensione, viene attraversato da una corrente superiore a 100 A, circa 124 ampere, cosa gli succede e se comunque continua ad inviare valori esatti al corrispondente relè. Grazie a tutti ciao
Normalmente l'errore di rapporto e d'angolo relativi alla classe di precisione del TA sono garantiti fino al 120% della portata, quindi sei al limite del range applicativo; se la corrente dovesse essere ancora superiore, per un ristretto campo, porterebbe a declassare il TA e successivamente a rendere pericoloso il suo uso, per superamento della corrente massima ammessa.
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
0
voti
grazie del contributo penso proprio che lo sostituirò, abbiamo a disposizione dei TA 200/5 vanno bene oppure ce ne sono di piu piccoli? grazie
4
voti
spillo ha scritto:grazie del contributo penso proprio che lo sostituirò, abbiamo a disposizione dei TA 200/5 vanno bene oppure ce ne sono di piu piccoli? grazie
Se non ricordo male i valori standard per la corrente nominale primaria sono
10, 15, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600A e 5A o 1A quella secondaria ...
ma occhio anche alla prestazione e alla classe.
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
1
voti
Ragazzi vi ricordate dei TA che vi chiesi tempo fa? bene, dovremmo cambiarli per comprarne da 200/5. Sapreste dirmi più o meno quello che costano e perché in circuito MT basta montarne solo 2 e non 3? Grazie
2
voti
un Ta di media tensione dovrebbe costare una cifra che è dell'ordine di grandezza dei 300 euri , poi dipende che rapporti si hanno con il fornitore (un conto è comprarne 1000 l'anno un conto è comprarne solo due o tre).L'ordine di grandezza è quella potresti trovarlo a qualcosa di piu o qualcosa di meno. In media tensione si possono usare due TA perché la lettura della fase mancante viene ottenuta facendo l'inverso della somma delle altre due fasi
0
voti
grazie Massimo, noi ne dovremmo comprare 6 (due a testa per tre celle di media tensione); quindi se sulla fase dove non ho il TA dovessi avere una dispersione le sicurezze intervengono uguale?
Ultima modifica di
lillo il 24 set 2012, 18:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Do you understand "Non citare per rispondere al messaggio precedente?"
Motivazione: Do you understand "Non citare per rispondere al messaggio precedente?"
2
voti
Dipende come è inserito il relè di protezione, se la 51N (quelle che tu chiami dispersioni) è ottenuta con il toroide sono sufficiente 2 TA , se invece la protezione è ottenuta con la sommatoria dei TA (inserzione Holmgreen) allora di TA ne occorrono tre
Dipende dallo schema di inserzione della protezione
Dipende dallo schema di inserzione della protezione
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)