[21] Re: Definitivo impianto nuova abitazione

Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 ott 2012, 0:28

Quelli da 4,5 kA, nei centralini, vanno bene poiché a monte vengono sostenuti dal magneto a protezione del montante, che deve avere potere di interruzione pari a 6 kA.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[22] Re: Definitivo impianto nuova abitazione

Messaggioda Foto Utenteelettro » 1 ott 2012, 9:33

"Quelli da 4,5 kA, nei centralini, vanno bene poiché a monte vengono sostenuti da magneto a protezione del montante, che deve avere potere di interruzione pari a 6 kA."""

Quoto, se il committente può permettersi tutti i moduli Di da icW- 6kA, buon x lui...è una ridondanza della affidabilità totale dell'impianto...

PS: le utenze monofase-residenziali e piccolo terziario in BT, sono associate a cabine di trasformazione locali che, al lato secondario del "Trafo"-allacciamento rete, non supera in linea di massima i 3kA.Per questo motivo in ambito residenziale, si adotta il potere minimo di 4.5kA; fino a potenze di 10 kW.
I dati che ho espresso in termini di icc max, sono definiti dai dati Enel, per cui, se abbiamo una icc al secondario del trafo che ha un valore max di 3kA, la icc presunta alle utenze deve essere per ovvi motivi minore...

L'unica cosa che mi piacerebbe vedere, è una selettività verticale in caso di cc franco in impianti residenziali in BT, mi pare non prevista dalla norma, e neppure dai costruttori ....es: Dispositivi ritardati all'apertura tipo S, come i differenziali selettivi, al fine di isolare un eventuale guasto nell'impianto. Purtroppo, in campo residenziale, non è prevista la garanzia della continuità del servizio.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[23] Re: Definitivo impianto nuova abitazione

Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 ott 2012, 9:52

le utenze monofase-residenziali e piccolo terziario in BT, sono associate a cabine di trasformazione locali che, al lato secondario del "Trafo"-allacciamento rete, non supera in linea di massima i 3kA

Dipende dalla potenza del/i trasformatore/i.

Per questo motivo in ambito residenziale, si adotta il potere minimo di 4.5kA; fino a potenze di 10 kW.

Una volta forse. Credo che già da un po' la CEI 0-21 sia in vigore, tra l' altro a differenza delle altre norme, questa è ancora consultabile on line, in essa comunque è chiaramente indicato di dimensionare le protezioni (per forniture monofase) su una Icc max. di 6 kA nel punto di consegna. Già questo valore è indubbiamente cautelativo, se poi ci mettiamo che tra il PdC e il centralino ci sono altri 10 o 15 metri di conduttura...
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[24] Re: Definitivo impianto nuova abitazione

Messaggioda Foto UtenteSpringsteen85 » 1 ott 2012, 16:47

Io non so come ringraziare tutti gli interlocutori di questa discussione per i preziosissimi suggerimenti.
Volevo allegarvi lo schema finale con codici e prezzi dell'impianto.. giusto per vedere se ho fatto bene i compiti a casa! :-)

HAGER

FUORI
CONTATORE ENEL :
potenza 3 kW (forse la porterò a 6 kW)
MBA232 Inter. automatico 2P 6kA B-32A A valle del contatore come protezione del montante 37.43

DENTRO CASA
CENTRALINO
(posto nel piano SOPRA)
MCA232 Inter. automatico 2P 6kA C-32A oppure MYN232 Inter. automatico 2P 4.5kA C-32A Interruttore generale 30.48 oppure 17.02

ADA810H MT Diff. 1P+N 4.5kA C-10A 30mA A LUCI TOTALI (Dentro) + PRESE 10A 64.41
ADA810H MT Diff. 1P+N 4.5kA C-10A 30mA A LUCI TOTALI (fuori) 64.41
ACA810H MT Diff. 1P+N 4,5kA C-16A 10mA A PRESE 16A (Bagno vasca-Bagnetto) 96.16
ADA816H MT Diff. 1P+N 4.5kA C-16A 30mA A PRESE 16A (Cam. matr- bimbi-ripost-studio+Salotto-soggiorno+prese esterne stagne) 64.41
ADA816H MT Diff. 1P+N 4.5kA C-16A 30mA A PRESE 16A (Cucina banco+lavastoviglie+forno) 64.41
ADA816H MT Diff. 1P+N 4.5kA C-16A 30mA A oppure ADH963 MT Diff. 1P+N 4.5kA C-16A 30mA A-HI PRESE 16A (Frigo) 64.41 oppure 121,57
ADA806H MT Diff. 1P+N 4.5kA C-6A 30mA A CALDAIA 66.41

CDA240H Inter. dif. puro 2P 40A 30mA A + MYN516 Inter. automatico 1P+N 4.5kA C-16A + MYN516 Inter. automatico 1P+N 4.5kA C-16A Linea futura per 2 condizionatori indipendenti 85.09 + 11,15 + 11,15

CENTRALINO (posto nel piano SOTTO)
MCA232 Inter. automatico 2P 6kA C-32A oppure MYN232 Inter. automatico 2P 4.5kA C-32A Interruttore generale 30.48 oppure 17.02

CDA240H Inter. dif. puro 2P 40A 30mA A + MYN516 Inter. automatico 1P+N 4.5kA C-16A + MYN516 Inter. automatico 1P+N 4.5kA C-16A LUCI + PRESE 10A (Taverna-Bagno-Garage+Presa cappa)
+ PRESE 16A (Taverna-Garage)
85.09 + 11,15 + 11,15

ADA816H MT Diff. 1P+N 4.5kA C-16A 30mA oppure ADH963 MT Diff. 1P+N 4.5kA C-16A 30mA H PRESE 16A (Cucina-Lavatrice con I/O, Bagno) 64.41 oppure 121,57


Consigli?
Avatar utente
Foto UtenteSpringsteen85
0 4
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 24 set 2012, 8:30

0
voti

[25] Re: Definitivo impianto nuova abitazione

Messaggioda Foto Utenteelettro » 3 ott 2012, 12:23

Usa gli interruttori sezionatori entro il centralino come generali.
Predisponi una barra eqps entro il centralino in fondo ....

opzionale, modulo gestione carichi elettronico
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[26] Re: Definitivo impianto nuova abitazione

Messaggioda Foto UtenteSpringsteen85 » 3 ott 2012, 12:53

Ciao elettro.
Mi dici nel catalogo hager quali diavolo sono gli interruttori sezionatori che non riesco a capirlo?