Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Igrometria - calcolo trattamento aria

Caldaie, climatizzatori, isolamento termico, impianti di illuminazione e di insonorizzazione

Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra

0
voti

[1] Igrometria - calcolo trattamento aria

Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 1 ott 2012, 10:50

Ciao a tutti, sto provando a risolvere questo esercizio ma non riesco.
Oggi non riesco ad andare in biblioteca a prendere i libri...
Mi potete aiutare???

Una portata d’aria di 3800 m^3/h , nelle condizioni iniziali di 6°C e 60% di U.R., attraversa una
batteria di riscaldamento di una U.T.A. di potenza pari a 42.400 W.
Calcolare analiticamente:
la temperatura di bulbo secco e di bulbo umido, l’entalpia specifica, l’umidità relativa ed il titolo
dell’aria all’ uscita della batteria;

Un saluto
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 29 giu 2018, 19:16, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: ridimensionamento e modifica titolo
Avatar utente
Foto Utentepiero1987
23 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 136
Iscritto il: 24 giu 2012, 14:27

0
voti

[2] Re: IGROMETRIA

Messaggioda Foto Utentemrc » 1 ott 2012, 13:47

Prova a descrivere la tua idea per una possibile soluzione all' esercizio.
In questo modo rendi noto il livello della tua preparazione a chi ti vorrà rispondere.

Per le formule usa LATEX.
A questo link trovi una piccola guida all' uso:

http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
Avatar utente
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 4023
Iscritto il: 16 apr 2009, 9:32

1
voti

[3] Re: Igrometria - calcolo trattamento aria

Messaggioda Foto Utentejordan20 » 3 ott 2012, 9:48

Analiticamente non saprei aiutarti... ma con il "mitico" diagramma di Mollier (completo) ti puoi calcolare quasi tutti i dati richiesti dal problema. Vedi se qui puoi trovare qualcosa che ti aiuti:
http://www-3.unipv.it/ingegneria/copisteria_virtuale/magrini/fisica_tecnica/FT18-2012%20trasformazioni.pdf
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Avatar utente
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1550
Iscritto il: 13 lug 2011, 12:55
Località: Palermo

2
voti

[4] Re: Igrometria - calcolo trattamento aria

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 3 ott 2012, 10:07

Foto Utentejordan20 non mi sembra che l'utente sia molto interessato alla soluzione del suo problema, dato che non ha risposto alla richiesta di Foto Utentemrc. Come d'altronde su altre sue domande inserite nel forum.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

1
voti

[5] Re: Igrometria - calcolo trattamento aria

Messaggioda Foto Utentejordan20 » 3 ott 2012, 10:09

Ho avuto anche io questa impressione... speriamo di no... per lui più che altro
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Avatar utente
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1550
Iscritto il: 13 lug 2011, 12:55
Località: Palermo


Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti